35 kV 普润站二次接线安装验收标准卡(二)
验收设备名称、编号(以间隔为单位):#1主变 设备型号:DMP322(差动) DMP325(高后备) DMP323(低后备) 生产厂家: 南京力导科技有限公司 出厂编号: 6485 6486 6487 6488 6489 验收小组组长: 验收小组成员: 验收日期: 年 月 日 工序 性质 主要 检验方质量标准 法及器具 绝缘层完好,无中间接头 观察检查 螺丝刀牢固、可靠 及用手拉 对照接按背面接线图 线图检查 观察检查 查出厂证明 用线规 ≥1.5 m㎡ 检查 □ 合格 □ 否 验收安装人员主验情况 (签字) 收人 检验指标 导线外观 导线连接(螺接、插主接、焊接或压接) 要 导 线 检 导线配置 主要 查 导线端部标志 清晰正确,且不易褪色 盘内配线绝缘等级 耐压不小于500V 盘内配电流回路 线 信号、电压 ≥2.5 m㎡ 截面积 回路 在满足载流量和电压降以弱电回路 及机械强度情况下≥0.5 m㎡ 主用于可动部位的导线 多股软铜线 要 按设计编号、规格、走向正确 观察检查 对照设计图检查 对照设控制电缆接引 按设计规定 计图检□ 查 线束绑扎松紧和形式 控 导线束的固定 松紧适当、匀称,形式一致 观察检查 合格 □ 否 控制电缆头标签 牢固 制 每个接线端子并接芯 ≤2根 电 线数 缆 备用芯预留长度 至最远端子处 接 导线接引处预留长度 适当,且各导线余量一致 线 电气回路连接(螺接、插接、焊接或压 紧固可靠 接) 导线芯线端部弯圈 顺时针方向,且大小合适 导线芯线外观 主要 无损伤 螺丝刀及用手拉 □ 合格 □ 观察检否 查 主多股软导线端部处理 加终端附件或搪锡 要 紧固件配置 齐全,且与导线截面相匹配 二次回路连接件 主要 主要 铜质制品 对照设正确、清晰、不易脱色 计图检查 观察检查 观察及导通检查 导线端部标志 二次回路 设有专用螺栓 接地检查 屏蔽电主屏蔽层按设计规定可靠接缆 要 地 高频保主按高频保护“反措”规定对照规护 裸露部分对地距离 裸露部分表面漏电距离 安装垂直度误差(㎜/m) 室外 户外箱体的密封 端子 紧固件表面处理 <1.5㎜/m 主要 用铅坠检查 要 可靠接地 主要 按GB50171-92中表 3.0.6规定 对照规范检查 范检查 良好、防水、防潮、防尘 观察检查 □ 合格 用扳手□ 检查 否 扳动并牢固,导通良好 导通检查 镀锌 主要 主要 齐全、完好、紧固 箱紧固件检查 安装 箱体接地连接