好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

UPS电源蓄电池更换方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

UPS电源蓄电池更换方案

平凉新泰电子科技有限责任公司

2024年8月

UPS电池更换方案

运检中心、客服中心、华明公司UPS直流系统所用蓄电池,由于运行时间过长,蓄电池老化,呈现不同程度的漏液、鼓包现象,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证机房设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换,方案如下:

一、 工作任务。

1.更换运检中心220V蓄电池组16节。

2.将客服中心UPS不间断电源主机拆除搬迁至运检中心机房安

装。

3.更换客服中心36V蓄电池组6节。 4.更换华明公司36V蓄电池组6节。

二、 工作安排。

1. 切断蓄电池充电开关,确保市电对直流负荷直接进行供电。 2. 旧畜电池拆除。 3. 新蓄电池就位。 4. 新蓄电池充放电。

5. 新蓄电池投入系统运行,恢复正常运行方式。 三、 施工准备工作。

1. 开工前班组技术员根据工作任务,分析现场工作环境和条件,熟悉图纸资料。工作负责人明确作业项目,确定作业人员,并组织作业人员学习作业指导书。

2. 工作负责人根据作业项目,准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表,检查并落实检修所需材料、工器具、劳动防护用品等是否齐全合格。

3. 工作负责人根据作业项目,核定工作时间和要求。开工前,工作负责人到工作现场实地检查电缆、蓄电池安装位置,设备情况。

4. 开工前,将电缆,蓄电池及工器具运至施工地点。 四、 工作中危险点分析及安全控制措施。 1. 工作中的危险点:

(1) 现场使用工具不当,易造成低压触电、直流接地。 (2) 现场使用低压电器设备,容易发生人身触电事故。 (3) 拆动二次线,易发生直流接地。 (4) 电池连接不牢固,造成电池发热。 (5) 极性接错。 2. 危险点的控制措施:

(1) 使用绝缘工具,并带绝缘手套,防止直流系统接地和短路。 (2) 电动工具外壳必须接地。

(3) 拆动二次线及时包扎绝缘并作好标记。 (4) 应按检修工艺进行连接,防止错接和漏接。 (5) 接入前验证极性。 五、 施工阶段。

1. 开工

UPS电源蓄电池更换方案

UPS电源蓄电池更换方案平凉新泰电子科技有限责任公司2024年8月UPS电池更换方案运检中心、客服中心、华明公司UPS直流系统所用蓄电池,由于运行时间过长,蓄电池老化,呈现不同程度的漏液、鼓包现
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ty8i80vtd2nsft0iuth97tl37kv1k00rfg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享