第3章 全水系统

1.全水系统及其末端装置 供热时,水——热媒 供冷时,水——冷冻水或冷媒 1)概述

组成:冷(热)源,输送管道、供冷(热)设备(末端装置) 热水采暖系统:即供热的全水系统

全水空调系统: 以全水风机盘管系统多见,既可用于夏季供冷,又可用于冬季

供热。若仅用于冬季供热,比热水采暖系统造价高。

2)全水系统的末端装置

散热器 暖风机 风机盘管

a)散热器

热工性能:传热系数

辐射散热器(以辐射为主,有对成分)

散热器种类 对流散热器(主要是对流)

柱型

铸铁散热器 翼型

新型钢制散热器 钢制散热器 光排管 铝合金散热器 塑料散热器

散热器的选择、布置:

从传热系数、工作压力、外形结构等方面选择。 沿外墙或外窗布置 散热器的选择计算:

已知采暖设计热负荷Q,查列等型散热器的传热系数k,则接(式3-2)计算所需传热面积A。

散热器接管方式P37图3-6 b)暖风机

由通风机、电动机和空气换热器组成,室内使用。其余略讲。 C)风机盘管

风机盘管机组(Fan coil unit)简称“风机盘管”(FCU) 组成:通风机(带电动机)、盘管(换热器) 结构形式:立式、卧式、壁挂式、立柱式、卡式 安装方式:明装、暗装及半明装。 命名:《风机盘管机组》JBIT4283-91规定

FP- 进水方式 左:Z 安装方式 右:Y 结构型式 高档风量/100或名义风量,风量单位m3/h 基本数据:风量系列12种: 250~250m3/h 制冷量: 1.4~13.3kW 供热量: 2.1~19.95kW 噪声: 约40dB(A) 风侧阻力: 10~40Pa 风侧阻力: 200~400Pa 功率: 30~300W 出风静压: ≤60Pa

水压能力(最大工作压力):1.0~2.1Mpa 此外,显热制冷量、水流量等。

名义工况及其性能:名义工况 P42

i

显热 制冷量 o hi

h0 全热制冷量 FCU选择:①型式。②按夏季冷负荷来选择,校核冬季。③对全热制冷量是和显热制冷量同时校核。④设计工况为非名义时应进行工况换算。⑤计算负荷应予以扩大后选型。 2.热水采暖系统

2.1 热水采暖系统的分类与特点

重力(自然)循环系统 图(P45)3-10讲解 按系统中水的循环动力 机械循环系统

高温水系统:tw≥100℃,工业建筑多用

按供水温度 低温水系统:tw<100℃,民用建筑多用 上供上回式:多用管材,另设放水阀 上供下回式:易排气,多用

按供回水方式 下供上回式:易排气。 下供下回式:需设放气阀,多用

注:“供”是对散热器等组成的采暖系统而言供应热媒,而并非对“热源”,具有“进”的含义。

“回”是回流热媒,也具有“出”的含义。 “上”是指各楼层散热器的最顶层处。 “下”是指各楼层散热器的最底层处。

垂直式{图3-13(a)}

按散热器的连接方式 水平式{图3-13(b)}

单管系统(进出水管依次串联)

按连接散热器的管道数量 双管系统(进出水管独立)

同程式:各环路管路总长度基本相等

按并联环路水的流程 水力易平衡

异程式:各环路管路总长度不同 水力不易平衡 2.2 热水采暖系统的作用压头

1)作用压头,热水采暖系统的循环动力,系统工作时用于克服流动阻力损失。 2)简单重力循环热水采暖系统的作用压头 △Pg=gh(ρr-ρs)

(以图3-26说明 )

供水密度 回水密度

冷却中心与加热中心高差

3)重力循环单管热水采暖系统的作用压头 图3-27 △Pg=gh1(ρ1-ρs)+gh2(ρ2-ρs)

=gH1(ρ1-ρ2)+gH2(ρ2-ρs) (注意记忆方法) 引入:水的密度差与温度差的比例常数β。

β?ρs?ρsts?tr

nβg?Hi(ti?1?ti)i?1则上式 △Pg=gH1(t2-t1)+gH2(ts-t2)= 式中:h—为散热器间的垂直距离或第一层散热器与加热中心的垂直距离

H—各层散热器到锅炉或加热中心的垂直距离 引入,热流量Q(W)及水流是Mp(㎏/s)则

注:重力循环双管系统,水平式系统的重力作用压头(自学)

i?1^^

?Pg??gCM?QiHiN4)机械循环热水采暖系统的作用压头。

△P=△Pp+△Pg,r

散热器冷却产生的重力压头,Pa 水泵提供的循环作用压头,Pa 2.3 热水采暖系统的水力计算 三种情况:

(1) 已知流量和总作用压头→确定各段管径 (2) 已知流量和管径→确定系统压头

(3) 已知流量和允许阻力损失→确定容量(新值) 方法: (1)等温降水力计算方法 (2)不等温降水力计算方法 (1)等温降水力计算方法:

原理:水流过各垂直主管(或水平系统的水平支路)的温降相等。以异程式系统为例:

a)最不利环路的阻力损失:

ΔH??(RL?Z)iiii?1n

局部阻力损失,Pa 管段长度,m 管段比摩阻, Pa

b)计算富裕压头值和富裕度

阻力损失,Pa

△=(△P-△H)/△P×100%≥10%

作用压头(可资利用的),Pa 富裕度

c)绘出最不利环路干线的压力和阻力变化图 图3-34

d)计算其它立管的阻力损失及并联管路的阻力损失不平衡率。

(2)不等温降水力计算方法

原理:按并联管路阻力损失相等的原则分配流量。比等温降方法能消除