一、编制依据

根据古田县城东高头岭开发区桥梁工程招标书的有关规定和要求,依据宁德市路兴设计有限公司设计的施工图,按现场考察的地形、地貌和现场施工条件等,结合我司的施工技术水平针对该工程的具体情况,编制该工程的施工安全防护组织设计。

二、工程概况

1、建设项目

本工程项目是古田县城东高头岭开发区桥梁工程,桥全长23米,桥

高5.8米,上部结构为1-10米空心梁板,下部结构采用U型桥台,扩大基础。工程由宁德市路兴设计有限公司设计。

2、工程位置

古田县城东高头岭开发区桥梁工程在宁古路与开发区主道路连接处,其交通方便。

三、宁古路边安全防护

古田县城东高头岭开发区桥梁0#台靠近宁古路,在0#台基础开挖前进行工地封闭施工。防护措施为在宁古路边设置一道铁栏瓦墙,用杉木支承,保证其行车和村民的安全;桥台基础开挖时在桥台左侧留一工地车辆通道,保证基础土方的调运。基础挖方完工后在桥台施工场地四周用杉木做成防护栏杆,其间距为竖向1米,横向为0.5米,高为1.5米;并设备安全警示牌,杜绝非施工人员的进入。

四、桥台施工钢管脚手架的设置

(一)、钢管脚手架设计

1

古田县食用菌基地桥工程脚手架施工方案

1、计算依据

(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (3)工程设计图纸及地质资料等 2、脚手架的计算参数

搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1.1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设7排计算,同时作业层数n1=1。

脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2,计算时忽略雪荷载等。 3、荷载标准值

(1) 结构自重标准值:gk1=0.1248kN/m (双排脚手架) (2) 竹脚手片自重标准值:gk2=0.35kN/m2 (可按实际取值) (3) 施工均布活荷载:qk=3 kN/m2 (4) 风荷载标准值:ωk=0.7μz·μs·ω0

式中 μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》

并用插入法得39.6米为1.12

μs——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为1.2

2

古田县食用菌基地桥工程脚手架施工方案

ω0——基本风压值,为0.7 kN/m2

则ωk=0.7×1.12×1.2×0.7=0.658 kN/m2 4、纵向水平杆、横向水平杆计算 (1) 横向水平杆计算 脚手架搭设剖面图如下:

立杆脚手片纵向水平杆横向水平杆 按简支梁计算,计算简图如下:

N/6N/3N/3N/6a=l/3bl=1100b 每纵距脚手片自重NG2k=gk2×la×lb=0.35×1.5×1.1=0.5775 kN

每纵距施工荷载NQk=qk×la×lb =3×1.5×1.1=4.95 kN MGk=MQk=

NG2klb0.57751.1????0.07 3333NQk3?lb4.951.1???0.605 333kN·m

kN·m

M=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931 kN·m

3

古田县食用菌基地桥工程脚手架施工方案

M0.931?1062????183.3

M0.931?1061100222??(3lb?4a)?(3?1100?4?)?4.8mm 5424EI924?2.06?10?12.19?102[v]=lb/150=1100/150=7.3 mm v<[v]

横向水平杆挠度满足要求。

(2) 纵向水平杆计算

按三跨连续梁计算,简图如下:

荷载3×1500 脚手片自重均布荷载G2k=gk2×lb/3=0.35×1.1/3=0.128 kN/m 施工均布荷载Qk=qk×lb/3=3×1.1/3=1.1 kN/m q=1.2G2k+1.4Qk=1.69 kN/m

MGk max=0.10G2k×la2=0.10×0.128×1.5×1.5=0.029 kN·m MQk max=0.10Qk×la2=0.10×1.1×1.5×1.5=0.248 kN·m M=1.2MGk

kN·m

M0.382?1062????75.2

×0.029+1.4×0.248=0.382

抗弯强度满足要求。

4

古田县食用菌基地桥工程脚手架施工方案

qla0.677?1.69?15004??0.677??2.3mm 54100EI100?2.06?10?12.19?104[v]=lb/150=1500/150=10 mm v≤[v]

挠度满足要求。

(3) 横向水平杆与立杆连接的扣件抗滑承载力验算 横向水平杆传给立杆的竖向作用力:

R=(1.2NG2k+1.4NQk)/2=(1.2×0.5775+1.4×4.95)/2=3.812 kN Rc=8.00 kN

R≤Rc 扣件抗滑承载力满足要求。 5、立杆计算

单立杆竖向承载力:

N=1.2(NG1k+ NG2k)+0.85×1.4∑NQk

=1.2(H·gk1+7·gk2·la·lb/2)+0.85·1.4·n1·qk·la·lb/2 =1.2(39.6×0.1248+7×0.35×1.1×1.5/2) +0.85×1.4×1×3×1.1×1.5/2 =11.3 kN

0.85?1.4wklah20.85?1.4?0.658?1.5?1.82Mw???0.381

1010k?h1.155?1.51?1.8?103??199 长细比:??i15.8kN·m

式中 k取1.155

查JGJ130-2001表5.3.3,并用插入法得u=1.51

查JGJ130-2001附录C表C得?=0.182

5