电动机运行规程
Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
44
电动机运行规程 设备规范
10kV交流电动机的铭牌参数
名称 额定功率 额定电压 额定电流 (KW) (KV) (A) 电动给水泵 凝结水泵 引风机 送风机 一次风机 磨煤机 炉水循环泵 螺杆空压机 仪、杂用空压机 辅机冷却水泵
11000 2000 4300 1400 3300 520 450 250 250 630 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 710 145 312 95 215 32 18 22 额定转速 接线方式 绝缘等级 生产厂家 rpm/min 1492 Y F 上海电机厂 1500 Y F 上海电机厂 Y 995 Y F 上海电机厂 1495 Y F 上海电机厂 982 Y F 上海电机厂 Y F Y F Y F 992 Y F 湘潭电机厂 电动机的一般要求
在每台电机外壳上均应有制造厂的铭牌,铭牌若已遗失,应根据原制造厂的数据或试验结果补上新的铭牌。
容量在40KW以上的电动机或根据运行要求需调节或监视电流的电动机,应在操作地点装设电流表。为了监视有无电压,应在电动机的配电盘或配电箱上装设电压表或指示灯。
电动机外壳、通风管道、冷却器及其它金属结构应涂漆并应编号,发动机的转动部分应设遮栏或护罩。
在电动机及其机械上应划有箭头,指示旋转方向;若有启动装置时,应注明装置所属的机械,并应有“启动”及“停止”等字样。
高压开关、低压空气开关、接触器磁力启动器及操作把手、按钮及事故按钮等均应有永久标志,以指明属哪一台电机。
交流电动机定子引出线应标明相别,而直流电动机应标明极性,调节装置及引出线盒应严密,必要时相间应有绝缘板隔开或用胶布包好。
电动机及启动装置的外壳应根据《电力设备接地规定》中的有关规定接地。
电动机轴承用润滑油或润滑油脂应符合化学的规定。 电动机所用的各种型号的熔断器均应经过检查,在每个熔体的外壳上,标明熔体的额定电流值,备用熔体应放在更换方便的地方。
厂用电动机所处的场所应保持清洁无漏水、漏汽及漏油现象,运行人员和维护人员应分别定期清扫电动机外部灰尘。
在爆炸和火灾危险的场所应装设防爆式(隔爆式)电动机,电动机出线处应设有防爆措施。
除远方操作装置距电动机很近外,电动机应设有机旁的事故按钮开关,在事故按钮的回路中可装设闭锁装置,当闭锁不解除时,电动机不能合闸。
重要的和容量较大的厂用电动机应有运行历史记录,其中包括:
制造厂的出厂检查记录。 交接试验记录。