一、项目功能描述:
同单元两台并联控制,梯控系统与门控系统通过RS485进行交换信息,门控系统发出控制命令(呼梯∕外访∕内访),并给出对应控制楼层的信息。
1、业主有卡乘梯流程:
① 单元门禁刷卡后,打开单元门。
② 打开单元门的同时将电梯召唤至刷卡楼层。
③ 电梯开门后,系统自动点亮卡片存储的楼层信息,电梯到达指定楼层; ④ 到达对应楼层后,梯门打开,业主回家。 2、业主外出乘梯流程:
① 业主外出时,通过家中可视对讲的呼梯按钮提前将电梯召唤至所在楼层。 3、访客乘梯流程:
①访客在单元门口通过可视对讲与业主取得联系。
② 业主确认身份后,按“访客”键授权访客,系统打开单元门的同时将电梯召唤至1F。 ③ 电梯下行至1F,梯门打开后,访客进入电梯系统自动点亮目的楼层。 ④电梯将访客送达业主所在楼层。
4、当电梯发生消防警报时,智能梯控系统自动失效,电梯按常规方式运行。
5、当智能梯控系统发生故障时,电梯按常规方式运行(一、手动切换开关或卡片设置可进行切换;二、系统检测到我司系统通讯故障时,电梯自动恢复常规状态)。
6、梯控系统读卡器的卡片为国际通用的Micfare ONE S50 卡,卡片工作频率:。
二、系统结构图:
专用电源信息处理器II电梯机房电梯井道电梯井道弱电井道(电源:RVSP 2×1.0通讯:RVV2×1.0)监控状态监控状态机机信息处理器信息处理I器I轿厢轿厢1F单元门口机(门禁读卡器)1F电梯外召唤板可视对讲485通讯板485通讯板(梯控系统)建议放置于电梯机房或弱电井道-1F单元门口机(门禁读卡器)-1F电梯外召唤板
注:我司系统为MF1-PHIPS-S50,可将第1扇区留给梯控系统专用。
三、根所实现功能要求可视对讲提供如下信息
1、信息内容(软件报文格式):
a.访客来访:在业主确认身份后,激活室内对讲机的访客按钮时,对讲机系统提供――主呼叫地址码(访客对讲机地址码)和被呼叫地址码(被访业主室内机地址码)。
b.业主外出:在业主需要外出时,通过室内对讲机的呼梯按钮时,对讲机系统提供——主呼叫地址码。 2、通信方式:
通信协议:使用RS485 波特率:9600 数据格式:8位 1个起始位 1个停止位 无校验 3、数据格式:
由可视对讲系统给出相应的数据格式。 4、反馈信号(可选):
当业主按开门按钮后,对讲系统会接受到梯控系统给出的已登记信号;当电梯到达后,梯控系统给出“电梯已到达”信号。对讲系统依据此两种信号,在用户界面给出相应提示。