采集系统异常判断经验
一、 档案同步篇
采集系统进行档案同步时根据采集系统中 终端设备类型 类型来 区别是低压用户终端还是专变或变电站终端。 采集系统中的用户信息 ( c_cons )、台区信息( g_tg )、线路信息( g_line )、变电站信息 (g_subs )等都是每天夜间和营销中间库进行同步。
低压用户档案同步常见问题 : 低压用户档案同步的原则:与营销中间库保持一致,不允许在 采集系统自建档案。 同步时, 先判断该终端的资产号是否与营销中间 库一致,如果存在一致的资产, 则将采集点信息从中间库同步到采集 系统,主要为采集点编号、采集点名称、采集点类型、终端类型等信 息。接着同步户表档案, 接口按采集系统中该采集点下电表所在台区 从营销中间库中将该台区下所有表计全部挂接到该采集点下, 原采集 系统中存在的表计所资产号与营销一致, 则只同步 meter_id 、计量点 编号、 cons_id 等信息;如果资产号在营销系统中不存在,则删除该 表计; 同步后所有档案没有过来。
原因: 1)该档案下没有表计;
2)该档案下表计没有关联台区或者关联多个台区; 3)营销系统中存在两个与被同步终端资产号重复的档案;
4)该台区户表抄表段抄表方式不对。 同步后总表档案丢失。
原因: 1)总表所属抄表段抄表方式不对。 同步后总表档案测量点号不为 1。
原因: 1)总表资产号不对,档案同步时将会把营销过来的总表挂在 最后一个测量点,同时将原测量点 1 的总表删除;
2)测量点 1 已存在电表。 专变或变电站终端档案同步常见问
题: 专变或变电站终端档案同步原则: 与营销中间库进行比对, 采集系统 多余的档案同步时不会自动删除, 必须手动操作, 中间库中多余的档 案会增加到采集系统。 同步时, 中间库中必须存在和采集系统中被同 步终端资产号匹配的采集点档案。
同步出错类型,电表或终端同步出错类型:
0:营销终端不存在; 跟据采集系统终端资产号在营销系统中间库查找
不到与之匹配的终 端资产,常见情况有: 1)采集系统或营销系统终端资产号录入错误;
2)营销系统终端资产未同步到营销中间库。
1:营销终端资产重复; 根据采集系统终端资产号在营销系统中间库可
以查到两个或以上与 之匹配的终端资产 2:采集终端资产重复; 该终端资产号在采集系统中存在重复资产。
3:营销和采集终端资产重复; 该终端资产号在采集系统和营销系统中
间库中均存在重复资产。 4:营销电表资产重复; 该电表资产号在营销系统中间库中存在重复资产。
5:采集电表资产重复; 该电表资产号在采集系统中存在重复资产。 6:营销和采集电表资产重复; 该电表资产号在采集系统和营销系统中
间库中均存在重复资产。
7:公变终端未提供台区号; 采集系统中公变终端所挂接电表没有关联
台区。
8:电表终端挂接关系不一致; 采集系统和营销系统中间电表终端挂接
关系不一致。 9:该电表所属台区不对,挂接关系被拆; 该电表在营销系统中间库不属于被同步台区, 电表与终端的挂接关系 拆除。
10:电表在营销中不存在或在营销中不属于本台区; 该电表在营销系
统中间库中不存在或者在营销系统中间库中不属于 被同步台区。
11:本台区的但已经挂接到别的终端下的电表。
被同步台区有部分表计挂接在别的终端
预购电篇
常见问题: 购电控投入失败
原因:总加组配置参数未下发 购电单下发不成功
原因: 1)终端掉线或通信不稳定
2)购电单填写不完整
3)电量控购电单但费率不为 0.001 元或电费控购电单但费率为 0.001 元
4)控制对象选择错误,应选择购电用户关联的总加组