一、 钢筋工程
项目 绑扎钢筋网 长、宽 网眼尺寸 长 宽、高 间距 排距 保 护 层 厚 度 柱、梁 墙、板、 壳 基础 允许偏差(mm) ±10 ±20 ±10 ±5 ±10 ±5 ±10 ±5 ±3 绑扎钢筋骨架 受力钢筋 绑扎箍筋、横向钢筋间距 钢筋弯起点位置 ±20 20
二、砌体工程
主 控 项 目 1 2 3 砖强度等级 砂浆强度等级 水平灰缝砂浆饱满度 设计要求MU 设计要求M ≥80% 一 般 项 目 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 斜槎留置 直槎拉结筋及接槎处理 轴线位移 垂直度(每层) 组砌方法 水平灰缝厚度10mm 基础顶面、楼面标高 表面平整度(混水) 门窗洞口高度宽 外墙上下窗口偏移 水平灰缝平直度(混水) 第5.2.3条 5.2.4条 第 ≤10mm ≤5mm 第5.3.1条 12mm –8 ±15mm 8mm ±5mm 20mm 10mm
专业文档供参考,如有帮助请下载。.
三、模板工程
模板安装允许偏差及检查方法
序 项 目 号 允许偏差值(mm) 检查方法 1 轴线位移 2 底模上表面标高 3 截面内尺寸 柱、墙、梁 国家标准 省优质结构 工程标准 尺量 5 3 ±5 ±3 ±6 3± 4 水准仪或 拉线尺量 尺量 基础 柱、墙、梁 层高5m 不大于 10± 、-5+4 6 4 层高垂直度 经纬仪或 吊线、尺量 5m 小于 5 相邻两板表面高低差 8 2 5 6 2 3 2 2 2 2 0 +5、 6 0 、+6 3 ±5 6 5 0 、+10 尺量 靠尺、塞尺 方尺、塞尺 线尺 拉线、尺量 拉线、尺量 6 表面平整度 7 阴阳角 方正 顺直 — — 3 3 +10、0 +10 、+100 — — — 5 +100 、 8 预埋铁件中心线位移 9 预埋管、螺栓 中心线位移 螺栓外露长度 中心线位移 尺寸 中心线位移 宽、高 对角线 中心线位移 外露长度 10 预留孔洞 拉线、尺量 11 门窗洞口 拉线、尺量 12 插筋
尺量 专业文档供参考,如有帮助请下载。.
四、混凝土工程
预制构件尺寸允许偏差及检验方法
目 项 长 度 板、梁 柱 板墙 薄腹梁、桁架 允许偏差(mm) -5 +10, -10 +5, 5 ± 检验方法 钢尺检查 钢尺量一端及中部,取其中较大 值 -10 +15, 宽度 高(厚)板、梁、柱、墙板、 5 ± 度 薄腹梁、桁架 侧向弯曲 梁、柱、板 预埋件 L/750 且≤20 墙板、薄腹梁、桁架 L/1000且≤20 中心线位置 10 螺栓位置 螺栓外露长度 中心线位置 中心线位置 板 5 +10,-5 5 15 ,-3 +5 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 钢尺检查 预留孔 预留洞 主筋保护层 厚度 钢尺检查 钢尺检查 钢尺或保护层厚度测定仪式量测 对角线差 薄腹梁、柱、墙板、 -5 +10, 梁、桁架 板、墙板 10 钢尺量两个对角线 2m靠尺和塞尺检查 钢尺检查 表面平整度 板、墙板、柱、梁 5 预应力构件 梁、墙板、薄腹梁、 3 预留孔道 位桁架 置 翘曲 板 墙板 L/750 L/1000 调平尺在两端量测 墙板 注:
1、为构件长度(mm)。
2 、检查中心线、螺栓和孔道位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值;
3 、对开头复杂或特殊要求的构件,其尺寸偏差应符合标准图基设计的要求。
专业文档供参考,如有帮助请下载。.
现浇构件尺寸允许偏差及检验方法
目 项 mm 轴线位置 基础 独立基础 墙、柱、梁 mm)允许偏差( 15 10 8 检查方法 钢尺检查 垂 直 度 mm 3、混凝土结构尺寸的允许偏差表人防 层高 剪力墙 ≤5m ) 5 8 钢尺检查 (H) 全高 5m > 10 H/1000 30 且≤ 钢尺检查 mm 标高 层高 全高 10 ± ±30 -5 +8,0 ,+25 钢尺检查 钢尺检查 截面尺寸 电梯井 井筒长、宽对定 mm 位中心线 )井筒全高(H mm 垂直度 H/1000 30 且≤ 钢尺检查 表面平整度mm 预埋设施 中心线位置mm 预埋件 8 10 5 5 15 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 预留洞中心线位置mm
预埋螺栓 预埋管 专业文档供参考,如有帮助请下载。.
一 混凝土工程GBJ134-90