3.4程序及过程分析
3.4.1过程分析
(1) 轿厢原停楼层1,楼层3呼叫
接通I0.2即接通SQ1,表示轿厢原停楼层1,按SB3,即I0.3接通一下,表示呼叫楼层3,则接通Q0.5,三层呼叫指示灯亮,Q0.4接通,表示电梯上升。过1秒后,Q0.2接通,底层指示灯亮,3秒后,Q0.2断开则底层指示灯灭。I0.2断开即SQ1断开,3秒后Q0.1接通,二层指示灯亮,过2秒后Q0.1断开,二层指示灯灭。又过3秒,到达三层,Q0.0接通,三层指示灯亮,再过2秒,Q0.4断开,上升指示灯灭。
(2) 轿厢原停楼层为1,楼层2呼叫
接通I0.2即接通SQ1,表示轿厢原停楼层为1,按SB2,即I0.4接通一下,表示呼叫楼层2,则Q0.6接通,二层呼叫指示灯亮,Q0.4接通,表示电梯上升。过1秒后,Q0.2接通,底层指示灯亮,3秒后,Q0.2断开,则底层指示灯灭。断开I0.2即断开SQ1,3秒后Q0.1接通,二层指示灯亮,再过2秒,Q0.4断开,上升指示灯灭。
(3)轿厢原停楼层1,楼层2、3同时呼叫
接通I0.2即接通SQ1,表示轿厢原停楼层1,同时按SB2、SB3即I0.4、I0.3同时接通一下,表示2、3楼层同时呼叫,则Q0.6、Q0.5都接通,二、三层呼叫指示灯亮,Q0.4接通,表示电梯上升。过1秒后,Q0.2接通,底层指示灯亮,3秒后Q0.2断开,则底层指示灯灭。断开I0.2即断开SQ1,3秒后接通I0.1即接通SQ2,1秒后,Q0.1接通,二层指示灯亮,又过2秒后Q0.1断开,二层指示灯灭。断开I0.1即断开SQ2,3秒后Q0.0接通三层指示灯亮,再过2秒后,Q0.4断开,上升指示灯灭。
(4)轿厢原停楼层2,楼层1呼叫
接通I0.1即接通SQ2,表示轿厢原停楼层为2,按SB1,即I0.5接通一下,表示呼叫楼层1,则Q0.7接通,一层呼叫指示灯亮,Q0.3接通,表示电梯下降。过1秒后,Q0.1接通,二层指示灯亮,3秒后,Q0.1断开,则二层指示灯灭。断开I0.1即断开SQ2,3秒后Q0.2接通 底层指示灯亮,再过2秒后,Q0.3断开,下降指示灯灭.
(5)轿厢原停楼层2,楼层3呼叫
11
接通I0.1即接通SQ2,表示轿厢原停楼层为2,按SB3,即I0.3接通一下,表示呼叫楼层3,则Q0.5接通,三层呼叫指示灯亮,Q0.4接通,表示电梯上升。过1秒后,Q0.1接通,二层指示灯亮,3秒后,Q0.1断开,则二层指示灯灭。断开I0.1即断开SQ2,3秒后Q0.0接通,三层指示灯亮,再过2秒后,Q0.4断开,上升指示灯灭。
(6)轿厢原停楼层3,楼层1呼叫
接通I0.0即接通SQ3,表示轿厢原停楼层3,按SB1,即I0.5接通一下,表示呼叫楼层1,则Q0.7接通,一层呼叫指示灯亮,Q0.3接通,表示电梯下降。过1秒后,Q0.0接通,三层指示灯亮,3秒后,Q0.0断开,则三层指示灯灭。断开I0.0即断开SQ3,3秒后Q0.1接通 ,二层指示灯亮,过2秒后Q0.1断开,二层指示灯灭。又过3秒,到达底层,Q0.2接通,底层指示灯亮,再过2秒,Q0.3断开,下降指示灯灭.
(7)轿厢原停楼层3,楼层2呼叫
接通I0.0即接通SQ3,表示轿厢原停楼层为3,按SB2,即I0.4接通一下,表示呼叫楼层2,则Q0.6接通,二层呼叫指示灯亮,Q0.3接通,表示电梯下降。过1秒后,Q0.0接通,三层指示灯亮,3秒后,Q0.0断开,则三层指示灯灭。断开I0.0即断开SQ3,3秒后Q0.1接通 ,二层指示灯亮,再过2秒后,Q0.3断开,下降指示灯灭.
(8)轿厢原停楼层3,楼层1、2同时呼叫
接通I0.0即接通SQ3,表示轿厢原停楼层3,同时按SB1、SB2即I0.5、I0.4同时接通一下,表示1、2楼层同时呼叫,则Q0.7、Q0.6都接通,一、二层呼叫指示灯亮,Q0.3接通,表示电梯下降。过1秒后,Q0.0接通,三层指示灯亮,3秒后Q0.0断开,则三层指示灯灭。断开I0.0即断开SQ3,3秒后接通I0.1即接通SQ2,1秒后,Q0.1接通,二层指示灯亮,又过2秒后Q0.1断开,二层指示灯灭。断开I0.1即断开SQ2,3秒后Q0.2接通,底层指示灯亮,再过2秒后,Q0.3断开,下降指示灯灭。
12
3.4.2梯形图 程序如下:
13
14
15