好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

鄯8-25管线泄漏安全经验分享

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

鄯8-25管线泄漏安全经验分享

一、事件经过:

2024年2月28日10:15,鄯善**工区鄯6计、鄯15计巡检人员刘成文在巡检过程中,发现注水井鄯8-25井的单井注水管线破了。泄漏点在鄯15计东南方向距鄯15计100米处,污染面积约1个平方。刘成文当即汇报给工区主任胡绪军及业务员郑海艳,并关闭井口及站内注水阀门。郑海艳按照程序汇报给生产运行科调度室和地面工程监督站。地面工程监督站迅速安排作业队伍挖作业坑,准备补焊。工区安全员殷红武做现场施工监护,于当天19:00补焊完毕,试压合格后,于20:00开井正常。 二、原因分析

鄯8-25井1998年5月改注,已注水18年。2002年,开始回注污水,已有14年。该井注污水时间长,污水处理过程中化学剂较多,比清水的腐蚀性强,因而造成管线腐蚀穿孔破裂。 三、事件处理及防范措施

1、巡检人员每天巡检配水间,抄录各单井注水量,对注水量变化进行简单分析。对注水量变化超过正负20%的井,上报工区查明原因,并及时处理。

2、巡检人员按照管井措施要求每天巡检单井管线,发现问题及时处理,并在巡检记录本上作好记录。

3、联合站中控室监控发现注水汇管压力波动,**工区接到通知后,应组织相关人员查明原因,及时处理。

1

4、**工区对巡检人员汇报的单井注水管线破裂情况及时向**厂相关业务科室汇报,派专人做现场施工监护。施工完毕试压合格后,及时通知巡检人员投注。

鄯善**工区

2

2024年3月

鄯8-25管线泄漏安全经验分享

鄯8-25管线泄漏安全经验分享一、事件经过:2024年2月28日10:15,鄯善**工区鄯6计、鄯15计巡检人员刘成文在巡检过程中,发现注水井鄯8-25井的单井注水管线破了。泄漏点在鄯15计东南方向距鄯15计100米处,污染面积约1个平方。刘成文当即汇报给工区主任胡绪军及业务员郑海艳,并关闭井口及站内注水阀门。郑海艳按照程序汇报给生产运行科调度室和地面工程监督