好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架的搭设和拆除施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.2脚手架的拆除施工工艺

5.2.1拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,一般的拆除顺序为:安全网→拦杆→脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。

5.2.2不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

5.2.3分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 5.2.4应保证拆除后架体的稳定性不被破坏,连墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形、失稳。

5.2.5当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件。 6、目标和验收标准:

6.1应按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),验收符合要求。 6.2检查和验收应符合《落地式钢管脚手架》(JGJ130-2011)要求。 7、质量保证体系: 7.1施工准备

技术人员应熟悉上部图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部应组织必要的物料进场,其中包括φ48×2.75mm钢管、对接扣件、直角扣件、旋转扣件和安全网等,以备外脚手架搭设使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,应当组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业前技术、安全交底。架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 7.2、脚手架的搭设

脚手架的搭设除了按顺序搭设处,还得注意下列事项:

7.2.1按照规定的构造方案和尺寸进行搭设;

7.2.2及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全; 7.2.3拧紧扣件(拧紧程度要适当);

7.2.4有变形的杆件和不合格的扣件(有长度、扣接不紧等)不能使用; 7.2.5搭设工人必须佩挂安全带;

7.2.6随时校正杆件的垂直和偏差避免偏差过大;

7.2.7没有完成的脚手架,在每日收工时,一定要确保架子稳定,以发生意外; 7.2.8外架的防雷措施,将斜拉预埋吊环与楼板钢筋焊接,楼板钢筋与主楼设置的竖向地极焊接连通一体,形成防雷避雷系统,接地电阻不大于10Ω。 7.3、安全网

7.3.1脚手架的外侧要满挂阻燃密目式安全立网,立网的下口与立杆或建筑物要牢固的扎结,固定点的间距应不大于50cm,下边沿设挡脚板,上下两网之间的拼接要严密。立网平网与施工作业面边沿的最大间缝不得10cm。 7.4、搭设的一般规定

7.4.1.架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物。 7.4.2.凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业。雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。

7.4.3.在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 7.5脚手架搭设检查规范

脚手架搭设的技术要求与允许变形值及检查方法

序号 型钢 工字钢预埋件 项目 工字钢 1 技术要求 坚实平整 牢固扣稳预埋件 允许偏差 (mm) 观察 检查方法与工具 钢丝绳 工字钢滑动与沉降 最后验收垂直度偏差Hmax=40m 立杆2 垂直度 无锈蚀,断丝 不滑动 不沉降 H/400 0 -10 ±100 搭设中检查垂直度偏差的高度(m) H=2 H=10 H=20 H=30 H=40 步距偏差 ±7 ±25 ±50 ±100 ±100 ±20 ±50 ±20 外伸100mm a≤150mm ±20 ±10 ≤20 水平仪或水平尺 钢卷尺 经纬仪和卷尺 3 间距 柱距偏差 排距偏差 4 纵向水平杆高差 一根杆的两端 同跨内、外纵向水平杆高差 5 双排脚手架横向水平杆外伸长度偏差 主节点处各扣件距主节点的距离 同步立杆上的两个相邻对接扣件的高差 6 扣件安装 立杆上的对接扣件距主节点的距离 纵向水平杆上的对接扣件距主节点的距离 螺栓拧紧扭力距 剪刀撑与地面倾角 钢卷尺 ≤500mm 钢卷尺 ≤h/3 ≤L/3 4065N.m ~ 力矩扳手 7 45-60度 角尺 8、安全文明施工保证措施: 8.1材质及其使用的安全技术措施

8.1.1扣件的紧固程度不应小于,且不应大于。对接扣件的抗拉承载力为3kN。扣件上螺栓应保持适当的拧紧程度。

8.1.2对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

8.1.3各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

8.1.4钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

8.1.5外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。 8.1.6严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 8.2脚手架搭设的安全技术措施

8.2.1脚手架的基础必须经过夯实处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷。 8.2.2搭设过程中应划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

8.2.3开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

8.2.4脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

8.2.5脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

8.2.6在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收。每两步验收一次。 9、脚手架上施工作业的安全技术措施:

9.1结构施工阶段外脚手架每支搭一层完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

9.2严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料,施工荷载不得大于2kN/m2,确保较大安全储备。

9.3施工时不允许多层同时作业,同时作业层数不得超过一层。

9.4当作业层高出其下连墙件3.6m以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

9.5定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

10、脚手架拆除的安全技术措施:

10.1拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。

10.2架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

10.3拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

10.4拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,需解开与另一人有关的扣件时,应先通知对方采取防范措施,以防坠落。

10.5在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

10.6每天拆架下班时,不应留下隐患部位。 10.6拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电。

10.8所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

10.9所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。 10.10拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

脚手架的搭设和拆除施工方案