2、抗弯验算 计算简图如下:
主梁弯矩图(kN·m)
Mmax=0.34kN·m
σ=Mmax/W=0.34×106/4490=75.9N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 3、抗剪验算
主梁剪力图(kN)
Vmax=2.76kN
τmax=2Vmax/A=2×2.76×1000/424=13.02N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求! 4、挠度验算
主梁变形图(mm)
νmax=0.28mm
跨中νmax=0.28mm≤[ν]=752/400=1.88mm 悬挑段νmax=0.13mm≤[ν]=124/400=0.31mm 满足要求!
7、立柱验算
钢管类型 立柱截面回转半径i(mm) 抗压强度设计值[f](N/mm) 2Ф48×3 15.9 205 立柱截面面积A(mm) 立柱截面抵抗矩W(cm) 32424 4.49 λ=h/i=1500/15.9=95≤[λ]=150 满足要求! 查表得,φ=0.63
Mw=0.92×1.4ωklah2/10=0.92×1.4×0.29×0.75×1.52/10=0.06kN·m Nw=
0.9[1.2ΣNGik+0.9×1.4Σ(NQik+Mw/lb)]=0.9×[1.2×(1.85+(24+1.1)×0.12)+0.9×1.4×1]×0.75×0.7+0.92×1.4×0.06/0.7=3.45kN
f= Nw/(φA)+ Mw/W=3450.56/(0.63×424)+0.06×106/4490=25.25N/mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求!
8、可调托座验算
可调托座承载力容许值[N](kN) 30 按上节计算可知,可调托座受力N=3.45kN≤[N]=30kN
满足要求!
梁模板(扣件式)计算书
1、工程属性
新浇混凝土梁名称 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) 梁侧楼板厚度(mm) WKL5 400×1400 120 新浇混凝土梁计算跨度(m) 新浇混凝土结构层高(m) 19.55 9.85 2、荷载设计
面板 面板及小梁 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m) 模板面板 模板及其支架 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m) 320.1 0.3 0.5 1.85 24 梁 1.5 1.1 2钢筋自重标准值G3k(kN/m) 板 施工人员及设备荷载标准值Q1k 3当计算支架立柱及其他支承结构构件时(kN/m) 1 振捣混凝土时产生的荷载标准值Q2k(kN/m) 基本风压ω0(kN/m) 风荷载标准值ωk(kN/m) 222对水平面模板取值 2 0.4 0.9 0.8 非自定义:0.29 风压高度变化系数μz 风荷载体型系数μs 3、模板体系设计
新浇混凝土梁支撑方式 梁跨度方向立柱间距la(mm) 梁两侧立柱间距lb(mm) 步距h(mm) 新浇混凝土楼板立柱间距la(mm)、lb(mm) 混凝土梁居梁两侧立柱中的位置 梁左侧立柱距梁中心线距离(mm) 梁底增加立柱根数 梁底增加立柱布置方式 梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离(mm) 梁底支撑小梁根数 梁底支撑小梁一端悬挑长度(mm) ''梁两侧有板,梁板立柱共用(A) 752 800 1500 752、1222 居中 400 1 按混凝土梁梁宽均分 400 4 375 设计简图如下:
平面图