冬期施工作业指导书
1.目的
按冬季施工方案及技术要求施工措施组织施工,确保安全、优质高效地完成施工任务。
2.适用范围
适用于达成铁路扩能改造工程ZQSG-5标段第一项目部所有桥涵的施工。
3.引用文件
3.1《铁路桥涵施工规范》 4.职责
4.1队技术室负责作业指导书的编制,督促、检查各部门实施。 4.2队安检室监督、检查、指导冬季安全施工,进行全面质量控制。并配合各部门制定防火、防冻、防煤气中毒等安全措施。
4.3项目经理部试验室是工程试验的主要负责部。监督、检查、指导各试验人员及作业层的具体实施。
5.过程
冬期施工是指根据当地多年气温资料,室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时混凝土、钢筋混凝土,预应力混凝土及砌体工程的施工。
5.1冬期施工的要求
5.1.1冬季来临,队要预先做好冬期施工组织计划及准备工作,对各项设施和材料应提前采取防雪、防冻等措施,对钢筋的冷拉和张拉,
队技术室应专门制定施工工艺要求及安全措施,报经理部总工审批后实施。
5.1.2冬期施工期间,用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,在抗压强度达到设计强度的40%及5MPa前,用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,在抗压强度达到设计强度的50%前,不受冻,未采取抗冷措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。
5.1.3基础的地基(永冻地区除外),在工程施工时和完工后,均不得受冻。
5.1.4冬期铺设防水层时,应先将结构物表面加热至一定温度,并应按防水层冬期施工的有关规定执行。
5.1.5冬期施工时,应由各单位制定防火、防冻、防煤气中毒等安全措施,并与当地气象部门取得联系,做好气温观测工作。
6.混凝土、钢筋混凝土及预尖力混凝土冬期施工 6.1钢筋的焊接、冷拉及张拉的技术要求
6.1.1焊接钢筋宜在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度不宜低于-20℃,并应采取防雪挡风措施,减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立即接角冰雪。
6.1.2冷拉钢筋时温度不宜低于-15℃,当采用控制应力或冷拉率方法冷拉时,冷拉控制应力宜较常温时酌予提高,提高值应经试验确定,但不得超过30MPa。
6.1.3张拉预应力钢筋时的温度不宜低于-15℃。
6.1.4钢筋的冷拉设备、预应力钢材张拉设备以及仪表工作油液,
应根据实际使用时的环境温度选用,并应在使用时的环境温度条件下进行配套校验。
6.2混凝土配制和搅拌的技术要求
6.2.1配制混凝土时,宜优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级不宜低于42.5,水灰比不宜大于0.5。采用蒸汽养护时,宜优先选用矿碴硅酸盐水泥。用加热法养护掺加外加剂的混凝土,严禁使用高铝酸水泥。使用其它品种的水泥时,应注意其掺合材料对混凝土强度、抗冻、抗渗等性能的影响。
6.2.2浇筑混凝土宜掺用引气剂、引气型减水剂等外加剂,以提高混凝土的抗冻性。在钢筋混凝土中掺用氯盐类防冻剂时,氯离子含量不得超过《公路桥涵施工规范》第11章、第12章的规定,且不宜采用蒸汽养生。当采用素混凝土时,氯盐掺量不得大于水泥质量的3%。预应力混凝土不得掺用引气剂、引气型减水剂及氯盐防冻剂。掺用的引气剂、引气型减水剂及防冻剂,应符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB8076)的规定。
6.2.3拌制混凝土的各种材料的温度,应满足混凝土拌合物搅拌合成后所需要的温度。当材料原有温度不能满足要求时,再考虑对集料加热。水泥只保温,不得加热。
6.2.4冬季搅拌混凝土时,骨料不得带有冰雪和冻结团块。严格控制混凝土的配合比和坍落度:投料前,应先用热水或蒸汽冲搅拌机,投料顺序为骨料、水、搅拌,再辐水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于
5℃。
表6.2.4 拌和水及骨料最高温度(℃)
项 目 拌和水 强度等级小于52.5的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸80 盐水泥 强度等级等于及大于52.5的普通硅酸盐水泥、矿60 渣硅酸盐水泥 6.4.2.1应采取加速混凝土硬化和降低混凝土冻结温度的措施。 6.4.2.2混凝土应采用较小的水灰比。 6.4.2.3对容易冷却的部位,应特别加强保温。 6.4.2.4不应往混凝土和覆盖物上洒水。
6.4.3用蒸汽加热法养护混凝土时,除应按《公路桥涵施工规范》第11章有关规定执行外,混凝土的升、降温速度不得超过表6.4.3的规定。
表6.4.3 加热养护混凝土的升、降温速度(℃/h)
表面系数(m-1) ≥6 <6 升温速度 15 10 降温速度 10 5 40 60 骨料 注:①大体积混凝土应根据实际情况确定;
②表面系数单指结构冷却面积(m2)与结构体积(m3)的比值,
当采用普通硅酸水泥时,养护温度不宜超过80℃;当采用矿渣硅酸盐水泥时,养护温度可提高到85~95℃。
6.4.4用棚法加热养护混凝土时,应符合下列规定: 6.4.4.1棚应坚固、不透风,靠内墙宜采用非易燃性材料。 6.4.4.2在棚中用明火加热时,须特别加热防火、防煤气中毒措施:
6.4.4.3棚内气温不得低于5℃。
6.4.4.4棚内宜保持一定的湿度,湿度不足时,应向混凝土面的模板上洒水。
6.5模板的拆除应符合下列规定:
6.5.1根据与结构同条件养护试件的试验,证明混凝土已达到要求的抗冻强度及拆模强度后,模板方可拆除。
6.5.2加热养护结构的模板和保温层,在混凝土冷却至5℃后方可拆除。当混凝土与外界气温相差大于20℃时,拆除模板后的混凝土表面应加以覆盖,使其缓慢冷却。
6.6掺用防冻剂的混凝土养护应符合下列规定: 6.6.1在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。 6.6.2养护温度不得低于防冻剂规定的温度,当达不到规定温度,且混凝土强度小于3.5MPa时应采取加热保温措施。
6.6.3当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15℃时,混凝土表面应覆盖保温养护。
7.材料要求: