v1.0 可编辑可修改 杆塔组立安全措施
1、立杆前应检查修复立杆工具,确保工具完好无损,主要工具如:扒杆、滑轮组、根绳、晃绳要仔细检查,有损伤者决不使用。
2、选择有经验的人员负责指挥,指挥人员的口令要简洁、清楚、所有参加施工的人员必须戴安全帽。
3、地锚钢钎应选择土质坚硬的地方砸进去,特别是根绳、晃绳固定钢钎一定要牢固可靠。
4、各地锚离电杆根部的距离要适当,必须保证直线距离大于电杆长度的3米以上,防止电杆意外倒塌伤人。砸地锚钢钎时,使用大锤和扶钢钎的人要成90度方向站立,防止大锤脱手伤人。
5、在坚石、陡峭的山上组立电杆,地锚钢钎无法砸入时,要提前选好位置,自然好距离,用风钻打好地锚孔以便于施工。同时,立杆时要增设防护人员。
6、人工立撤杆时,分工应明确、指挥应统一、口令应明了简短。在路堑、高岗和狭小处施工时,应接连配作业人员。
7、电杆头部起离地面~1米的高度时,必须暂停牵引进行检查,确认无误后方可继续起立,起立到达70度时应放慢速度。除指挥者外其他人员均应距起立电杆高度倍以上外。
8、抱杆、电杆下方不得站人;不应使用铁锹、棍棒等顶推电杆;不应用铁锹等代替槽滑板;电杆未回土捣固前,不得撤除边绳和顶头绳;未撤抱杆前,不得撤除顶头绳;抱杆无人托扶或电杆下有人操作时,不得拉动吊杆绳扣环,撤除抱杆;不得在电杆未回土夯实前登杆。
1
v1.0 可编辑可修改 9、为了便于取滑板,电杆可向根绳方向稍微偏一点,但倾斜角度不宜大于5度。
10、在特殊地段立杆,特别是使用独角扒杆立杆时,两侧晃绳非常重要,指挥人员应在尾绳方向指挥,保护扒杆垂直地面,保护电杆沿着扒杆的运动轨迹起立。
11、电杆组立好后要及时回填,并分层夯实,每层回填土的厚度在300mm左右需夯实一次,培土应高出地面200mm以上。
12、杆坑回填好后才能拆除扒杆,拆除晃绳,三条晃绳最后拆除,等杆下无人后,从最下面一条晃绳开始逐条拆除。
13、采用吊车组立电杆时必须由专人负责指挥,口令及信号应清楚、准确。
14、进入作业现场的施工人员必须戴安全帽。
15、在起吊作业中,起重物和起重臂下严禁有人站立或停留,起吊时必须进行试吊检查。
16、调整杆塔时,不得松动晃绳,且尾绳应稳定。
17、高空作业必须系好安全带,上下传递工具和材料必须用绳索和工具袋,严禁抛扔。
18、、放置杆塔的场地应平整,地基牢固,防止杆塔受力变形。 19、、吊装时,吊装点应在合适位置,捆绑须牢固,并应绑扎幌绳。 20、杆塔吊装就位后,固定螺栓未紧固之前,禁止摘除吊钩。 21、吊装绳要使用钢丝绳,绳子的承重力要满足规定,使用前须检查钢丝绳有无断股现象。
2
v1.0 可编辑可修改 22、在6级及以上大风、雷雨、浓雾时,严禁组立杆塔。 23、地面组装杆塔时,不得将手指插入螺孔内找正。使用的卡环应使长度方向受力,抽销卡环应防止销子滑脱。在市区、地面狭窄或路肩、高岗、斜坡等地区组立杆塔时,应采取安全措施。
3