工程电气设备安装调试工技能鉴定 技能考核试卷(中级工) B卷
1、题目名称:双重联锁正反转控制电气线路的设计与安装 2、题目内容:
(1)、现有一台Y-132S-4 5.5KW UN =380V I=11.6A n= 1440r/m 定子Δ接的电动机,设计对其双重联锁正反转控制电气线路并画出。 (2)、按元件明细表配齐元件,检查元件。
(3)、在木质安装板上合理布置电器元件。元件安装紧固、排列整齐。 (4)、在木质安装板上进行板前明线安装。导线压接应紧固、规范,走线合理,不能交叉或架空。编码套管应齐全。 (5)、检查线路,通电试运转。 (6)、元件明细表 序号 1 2 3 4 5 6 代号 QS FU1 FU2 KM1 KM2 FR 元件名称 刀开关 型号与规格 HZ10-25/3 三极25A 数量 1 3 2 1 1 螺旋熔断器 RL1-60/25 配熔芯 25A 螺旋熔断器 RL1-15/2配熔芯 2A 交流接触器 CJ10-20 线圈电压380V 交流接触器 CJ10-20 线圈电压380V 热继电器 JR16-20/3 额定电流11.6A 1 按钮 接线端子排 LA10-3H 500V 5A JX-1020 3 1 7 SB1~SB3 8 TX 3、时限:180min。
4、使用的场地、设备、工具、材料:电工常用工具、万用表、木质安装板、三相异步电动机、木螺钉、导线、编码管及通电试运装工作台。 5、考核配分及评分标准:见考核配分及评分标准表
考核配分及评分标准表
项目 电路原理图 元件选择、 检查与安装 技术要求 配分 评分标准 扣分 每选错一件扣1分 应元件质量问题影响通电一次扣5分 布置不合理、不美观扣5分 元件松动、不整齐、少装固定螺钉每处扣 1分 损坏元件每件扣5分 不按图接线扣5分 每处不规范、不整齐扣2分 导线压接处松动、线芯裸露过长、压伤绝 缘层、反圈伤线芯,每处扣1分 每处缺一个扣1分 不会或未整定扣5分 错配熔芯扣5分 每错一处扣5分 得分 图纸正确 15分 图纸规范 合理选择元器件 20分 元件质量检查 元件布置安装 元件固定牢固、整齐、完好 线路敷按图接线 45分 设 线路敷设整齐规范 导线压接紧固、规范、不伤线芯 编码管齐全 通电试正确整定热继电10分 车 器整定值 正确选配熔芯 通电前电源线和电动机线的接线,通电后的拆线顺序规范正确 通电一次成功 安全文明操作 在规定时间完成 10分 100分 时限 合计 一次不成功扣15分,两次不成功扣20分,三次不成功不得分 违反安全文明操作规程扣10~分 每超时10min扣5分, 超时30min以上不得分
工程电气设备安装调试工技能鉴定 技能考核试卷(高级工)A卷
1、题目名称:电动机Y-Δ降压启动控制电气线路的设计与安装 2、题目内容:
(1)、现有一台Y-132S-4 5.5KW UN =380V I=11.6A n= 1440r/m 定子Δ接的电动机,设计对其Y-Δ降压启动控制电气线路并画出。 (2)、按元件明细表配齐元件,检查元件。
(3)、在木质安装板上合理布置电器元件。元件安装紧固、排列整齐。 (4)、在木质安装板上进行板前明线安装。导线压接应紧固、规范,走线合理,不能交叉或架空。编码套管应齐全。 (5)、检查线路,通电试运转。 (6)、元件明细表
序号 代号 1 QS 2 FU1 3 FU2 4 KM1 5 KM2 6 KM3 7 FR 8 KT 9 SB1~SB2 10 TX 元件名称 型号与规格 数量 刀开关 HZ10-25/3 三极25A 1 螺旋熔断器 RL1-60/25 配熔芯 25A 3 螺旋熔断器 RL1-15/2配熔芯 2A 2 交流接触器 CJ10-20 线圈电压380V 1 交流接触器 CJ10-20 线圈电压380V 1 交流接触器 CJ10-20 线圈电压380V 1 热继电器 JR16-20/3 额定电流11.6A 1 时间继电器 JS7-1A 1 按钮 LA10-3H 500V 5A 2 接线端子排 JX-1020 1 3、时限:200min。
4、使用的场地、设备、工具、材料:电工常用工具、万用表、木质安
装板、三相异步电动机、木螺钉、导线、编码管及通电试运装工作台。 5、考核配分及评分标准:见考核配分及评分标准表
考核配分及评分标准表
项目 电路原理图 元件选择、 检查与安装 技术要求 配分 评分标准 扣分 每选错一件扣1分 应元件质量问题影响通电一次扣5分 布置不合理、不美观扣5分 元件松动、不整齐、少装固定螺钉每处扣 1分 损坏元件每件扣5分 不按图接线扣5分 每处不规范、不整齐扣2分 导线压接处松动、线芯裸露过长、压伤绝 缘层、反圈伤线芯,每处扣1分 每处缺一个扣1分 不会或未整定扣5分 得分 图纸正确 15分 图纸规范 合理选择元器件 20分 元件质量检查 元件布置安装 元件固定牢固、整齐、完好 线路敷按图接线 45分 设 线路敷设整齐规范 导线压接紧固、规范、不伤线芯 编码管齐全 通电试正确整定热继电10分 车 器、时间继电器整定值 正确选配熔芯 通电前电源线和电动机线的接线,通电后的拆线顺序规范正确 通电一次成功 安全文明操作 在规定时间完成 10分 100分 错配熔芯扣5分 每错一处扣5分 时限 合计 一次不成功扣15分,两次不成功扣20分,三次不成功不得分 违反安全文明操作规程扣10~分 每超时10min扣5分, 超时30min以上不得分
工程电气设备安装调试工技能鉴定技能鉴定试卷