项次 项 目 一根杆的纵向两端 同跨内两根纵向水平杆高差 水平杆高差 技术要求 允许偏差 Δ(mm) la 示意图 检查方法与工具 Δ — ±20 水平仪或水平尺 6 lla lla l— ±10 Δ 45°-60° 7 剪刀撑斜杆与 地面的倾角 — 角尺 a=130-150脚手8 板外伸长度 对接 mm l≤300mm — a l≤300 卷尺 a≥搭接 100mm l≥200mm 主节点处各扣件中心点相互距离 a≤500mm — 2 1 3 a a 4 — l≥200 a 卷尺 钢板尺 9 扣件 安装 同步立杆上两个相隔对接扣件的高差 立杆上的对接扣件至主节点的距离 a≤h/3 A≥500mm — 1 h 2 1 a a 2 3 钢卷尺 纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离 扣件螺栓拧紧扭力矩 1 a la 2 a≤la/3 — 钢卷尺 40-65N?m — — 扭力扳手 注:图中1-立杆;2-纵向水平杆;3-横向水平杆;4-剪刀撑。
6、悬挑脚手架的验收
1)悬挑脚手架必须严格按方案进行搭设。悬挑支承结构安装完毕后,应对其进行检查验收,合格后方可进行构架搭设。
2)悬挑脚手架高度应与施工进度同步。搭设过程中须指定监护人员进行监护。 3)悬挑脚手架搭设完成后,方案编制人员、审批人员必须参加验收,确认符合设计要求,并签署意见后方可投入使用。在检查验收中如发现悬挑外架不符合设计或规范规定时,要立即落实整改。对检查验收的结果及整改情况,应按实记录,并由验收签名人员签名留档保存。有下列情形之一者,应进行检查验收:
A、单层悬挑架搭设完毕; B、多层悬挑架每次搭设完毕; C、恶劣天气后,投入使用前; D、停用一个月以上,重新启用前。
4.4.5 安全技术措施
1、架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物。
2、架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带、穿好防滑鞋,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉戏。
3、在靠近电源处搭设脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。
4、不准在脚手架上附装机械设备、悬挑平台、拉缆风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。 5、没有完成的脚手架,在每日收工时,一定要确保架子稳定,以免发生意外。 6、凡遇六级及六级以上大风、大雾、雨天气时,停止脚手架搭设作业。雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。
4.5 脚手架的使用与维护
4.5.1 脚手架的使用要求
1、操作者应在脚手架分段搭设完成后进行自检,自检合格后请专职安全员、搭设者、使用者共同验收,验收合格并挂牌后方可投入使用。
2、外架主要作为施工人员的通道及防护用,不允许堆载重物如模板、钢筋、砌块等。作业层每平方米的架面上实际的施工荷载(人员、材料和机具)不得超过2kN(结构架不得超过3kN)。
3、外架严禁用作结构支模架体系。
4、严禁上架人员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。
5、作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或脚手板以增加作业高度。
6、在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件、和连墙杆。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完后及时予以恢复。
7、工人在架上作业中,应注意自我保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。
8、人员上下脚手架必须走安全防护通道,严禁攀爬脚手架上下。
9、每步脚手架的作业完成后,必须将架体上剩余材料物品移至上(下)步架或室内;每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去,作业期间应及
时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自外架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。
4.5.2 脚手架的维护要求
1、脚手架在通过验收合格投入使用后,必须对其进行日常的保养和定期的全面检查和整修,才能保证其安全使用。
2、脚手架的日常保养和维修必须每天进行一次,定期的维护保养一般每月进行一次,尤其是每次强风、暴雨过后都要认真检查、整修后方可使用。
3、脚手架保养整修的主要内容有:
1)检查脚手架(落地架)的基础有无不均匀下沉,脚手架底部有无堆放杂物; 2)检查脚手架的整体和局部的垂直偏差,特别是注意脚手架的转角处和断口处的垂直度。如发现垂直度有异常现象,应及时加固以消除隐患;
3)各类扣件的涂油和紧固:检查扣件时先检查扣件的外观,而后将扣件上的螺栓逆时针方向松几牙螺纹,再涂油紧固螺栓至规定的力矩范围内;
4)检查脚手板有无松动、悬挑(探头),还要检查四角是否用铁丝扎牢,如发现问题应及时纠正;
5)与建筑物连接的检查:检查连接件是否齐全和完好,有无松动、移动; 6)要对外包安全网、外挑安全网、安全隔离设施、外侧挡板、栏杆和接地防雷等安全设施进行检查,保证这些安全设施完整、牢固,能正常发挥安全作用。如果有损坏者要及时调换,如有松动者应及时紧固,如发现松动和开口要及时连通;
7)如脚手架有开口、断口和出入口,应对该部位进行重点检查,使这些部位始终符合安全规定;
8)检查脚手架的荷载情况,使其不超过设计荷载,如有超载应及时卸荷至设计荷载。还要检查脚手架上堆物是否处于安全位置和稳定状态,如发现有处于不安全位置和不稳定状态应及时纠正。此外还要逐日清理脚手板上的垃圾;
9)脚手架的日常保养和定期检查,都要有记录;
10)脚手架使用中必须经常检查,清除架子上的杂物,严禁在架子上堆积过多的施工材料,或多人挤在一起,以免架子发生超载,造成事故;
11)脚手架施工材料应随用随运,施工荷载不得大于2kN/㎡,使用机具、材料等尽量放在脚手架里侧,以减小倾覆力矩。
第5章 拆除方案
5.1 工艺流程
1、架体检查 → 拆除安全网 → 拆除挡脚板、脚手板和防护栏杆 → 拆除上部架体及连墙件 → 拆除下部架体、连墙件及钢丝绳 → 拆除底层纵横向水平杆 → 拆除工字钢 → 重复上述工序。
2、同一部位脚手架的拆除顺序:安全网 → 挡脚板 → 防护栏杆 → 脚手板 → 剪刀撑 → 斜拉杆、连墙件 → 大横杆 → 小横杆 → 立杆。
5.2 施工准备
1、全面检查脚手架的扣件连接、连墙件及支撑体系等是否符合安全要求; 2、应根据检查结果补充完善施工脚手架专项方案中的拆除顺序和措施,经审批后方可实施;
3、拆除前应对施工人员进行交底; 4、应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
5.3 技术要点
1、脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。
悬挑脚手架工程施工方案(专家论证)