v1.0 可编辑可修改 井下临时配电点安装标准
一、地点
1、临时配电点需安装在业务主管批准指定地点或专门的硐室。 2、配电点安装地点的地面必须硬化后方可安装。 二:设备安装标准:
1、电气设备台台完好,按要求摆放平稳、整齐,高、低压设备外沿各成一条直线;外观颜色统一,规定为:高压配电开关、移变高压侧为红色,低压馈电、开关、移变低压侧、照明、煤电钻综保为橘红色,移变的中部干变部分为蓝色。
2、低压开关统一上架,间隔符合检修要求,开关距巷帮500mm,开关之间间距800mm;开关架用50mm*50mm角钢制作,规格( 宽*高)为 *,长度根据设备数量现场确定,颜色统一刷成橘红色。 3、电气类设备的标志牌、完好牌齐全。标志牌、完好牌要统一悬挂在设备后上方的拉线(拉线高度为距开关上沿300mm)上,标志牌内容填写清晰、规范。 三:电缆铺设标准:
1、配电点进出线两端距配电点20米范围内,电缆吊挂要求整齐、平直,电缆钩间距800mm,从上至下依次为监控线缆、低压电缆、高压电缆。
1
v1.0 可编辑可修改 2、每根电缆上按照标准要求统一在线缆拐弯平段1米处、设备进出线装置米处悬挂电缆标志牌,且标识牌平面垂直于底板,同一处多个电缆标识牌应在一条直线上,
3、电缆标识牌上必须注明电缆型号、电压等级、长度、用途、线路起点和终点、责任人(不得手写),且标志牌箭头方向应和供电方向一致。
4、用于辅助接地极线上的电缆标识牌只需在设备进出线装置米处悬挂一个。
四:图牌版及相关记录:
1、临时配电点按要求悬挂《供电系统图》、《变电工操作规
程》、《维修电工操作规程》三块牌版,尺寸800*600mm,若镶嵌
在一个框架内时,框架需统一使用不锈钢材质加工框架。
2、牌版安装高度下沿距底板米,且边框与配电点第一台低压开关位置对齐。
3、临时配电点应备有“有人作业 严禁送电”警示牌2块,放置在专用工具柜内备用;配备“高压危险”警示牌3块,分别悬挂在配电点护栏两端和中部,起警示作用。
4、在配电点两端顶板上分别悬挂“**队**工作面配电点”标识牌,尺寸为2000*400mm,黄底红字。
2
v1.0 可编辑可修改 5、配电点配备专用工具柜,喷涂为橘红色,统一放至在配电点最外侧一台低压开关处,专用工具柜分为上下两层,上部存放各类记录,下部存放专用工具和“有人作业 严禁送电”警示牌2块。
6、临时配电点应备有《设备巡回检查记录》、《设备日常检修记录》、
《停送电记录》、《保护试验记录》、《接地电阻测试记录》、《风机切换记录》,共计6种,并放置在专用工具柜内。
五、接地系统
1、严格按照《张家峁矿业公司关于局部接地极安装标准》执行。 2、局部接地极母线统一距底板200mm,局部接地极接地板(接地桩)统一打设在配电点高压开关设备一侧;辅助接地极统一打设在配电点低压开关设备一侧;
3、接地极管理牌版悬挂在最外侧接地板(接地桩)上方,下沿距底板500mm,并按照要求填写内容。 六、照明、护栏、消防设施
1、临时配电点应至少配有5盏照明灯,且间距为5米。
2、临时配电点应安设护栏,护栏统一使用30*30mm方钢制成,护栏规格为*3m,并在高、低压两侧分别设有活动门,门上有扣环,门的宽度为1m,门的高度为。围栏上粘贴红白相间反光贴。
3、按照规定配备消防沙箱及消防用具,应放置在配电点第一台高爆
3
v1.0 可编辑可修改 开关外侧,统一管理。
4
井下临时配电点安装标准
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)