好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

底板钢筋施工工艺

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 底板钢筋施工工艺

1.1 执行标准

1.1.1 编制参考标准及规范

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)(2010版); 《中国建筑工程总公司建筑工程施工工艺标准》; 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012);

《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2011) 1.2 施工工艺流程和操作要点 1.2.1 施工工艺流程

插图 1.2.1-1施工工艺流程图

1.2.2 施工操作要点

序号 操作要点 工艺图片

1 弹放钢筋位置线 2 放基础钢筋 3 绑扎钢筋 4 双层钢筋时安放支撑架

5 墙柱钢筋插筋 1、将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。 2、按钢筋位置线布放基础钢筋。

3、绑扎钢筋,四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。

4、大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下层钢筋网上。

插图 1.2.2-1钢筋支撑(1)

插图 1.2.2-2钢筋支撑(2)

钢筋撑脚的形式和尺寸如图所示。钢筋支撑(1)所示类型撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当板厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时选用图钢筋支撑(2)所示撑脚,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。

5、钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。

6、独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。 7、现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。

8、基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于700mm。

9、钢筋的连接:

1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍;

2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%;

3)当钢筋的直才能d>16mm时,不宜采用绑扎接头;

4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定:

(1)在受拉区不宜大于50%;

(2)直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。

10、基础钢筋的若干规定:

1)当条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置;

2)当单独基础的边长B≥3000mm(除基础支承在桩上外时),受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置。

11、基础浇筑完毕后,把基础上预留墙柱插筋扶正理顺,保证插筋位置准确。 12、承台钢筋绑扎前,一定要保证桩基伸出钢筋到承台的锚固长度。 1.3 常见质量问题和原因分析

序号 常见质量问题 案例图片 主要原因分析

绑扎之前没有弹钢筋位置钢筋绑扎间距不线,现场管控交底不到位,1 符合要求,绑扎扎丝绑扎没有成梅花形布丝不够 设,工人责任心不强 钢筋保护层厚度2 不够 上下排钢筋间距不够,翻样和绑扎不够准确 钢筋接头位置和现场翻样不够细致,工人接头面积百分率3 不符合设计及施用部位不对 工验收规范要求 绑扎随意,监督不到位使直螺纹接头露丝工人责任心不强,工长及4 没拧紧或钢筋接质检检查不到位 头搭接不够

底板钢筋施工工艺

1底板钢筋施工工艺1.1执行标准1.1.1编制参考标准及规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)(2010版);《中国建筑工程总公司建筑工程施工工艺标准》;《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012);《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2011)1.2施工