一、工程概况

项目基地位于合阳县城东北,九龙大道与规划凤凰北路交叉口的东北及西北部。设计内容为基地的总平面规划设计及建筑单体设计。包括体育场、体育馆、全民健身活动中心、青少年活动中心。

体育场部分总建筑面积:4415.33m2。其中罩棚部分的建筑面积(一半投影面积):1290.96 m2,占地面积:3124.27 m2,比赛场地面积(含交通部分): 24418.02 m2 。

体育馆、全民健身活动中心及青少年活动中心部分总建筑面积:31640.00m2。地上总建筑面积:27640.00m2,其中体育馆地上建筑面积:12000.00m2,全民健 7082.00m2;地下总建筑面积:4000.00m2。

二、编制依据

1、《建筑给水与排水设备安装图集》 L03S002 2、《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB/T11836-2009 3、《室外排水工程》 陕09S3

4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《建筑给排水设计规范》GB50015-2009 6、《建筑工程施工组织实用手册》 7、《室外排水设计规范》GB50014—2006

8、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

三、施工安排

现场用水主要由三部分组成:生活用水、生产用水、消防用水。本工程生活用水、生产用水、消防用水和正式给水共用一条管道。生活用水、生产用水、消防用水由给水干管直接引出,再由支管送到各个施工作业层。

现场排水主要由两部分组成:生活污水,雨水。本工程正式雨水管道作为临时污水管道使用,排至室外污水管网。

主体施工阶段,用DN100管沿建筑物周边布置环线消防管线,布设消防栓。

生活给水、生产给水和消防给水采用D=100的PE管,雨污水采用D=300钢筋混凝土管沿道路两边布置,详见施工现场临水布置图。 四、给水管网设计 (一) 现场总用水量

1.施工现场用水参考定额一览表

表1-1

施工用水参考定额 项次 1 2 3 4 5 6 7

2.生活用水参考定额一览表

表1-2

生活用水参考定额 项次 1 2 3

3.施工用水不均匀系数一览表

表1-3

施工用水不均匀系数 用水对象 生活用水 食堂用水 淋浴 单位 L/人·日 L/人·日 L/人·日 耗水量(L) 20-30 15-20 50 用水对象 砌筑工程全部用水 粉刷工程全部用水 搅拌用水 人工洗砂、石 浇砖 自然养护混凝土 上水管道工程 单位 m3 m3 m3 m3 千块 m3 m 耗水量(L) 150-250 30 300 1000 200-250 200-400 98 编号 K1 K2 K3

4. 生产用水

用水名称 现场施工用水 施工机械、运输机械 施工现场生活用水 系数 1.5 2 1.30—1.50 q1=K1×(K2/8×3600)Σ(Q1×N1/T1×b)

K1——未预见施工用水系数(1.05~1.15)本式取1.10 Q1——年(季)度工程量,本式按季度计算 N1——施工用水定额,见表1—1 T1——年(季)度有效工作日

b ——每天工作班数,本工程若无特殊注明,均按16小时施工考虑 K2——用水不均衡系数,见表1—2

(1)对混凝土自然养护,有效工作日考虑为95%,则

T1=90×95%=85.5天

(2)对冲洗模板,有效工作日考虑为95%,则

T1=90×95%=85.5天

(3)对搅拌砂浆,有效工作日考虑为90%,则

T1=90×90%=81天 T1=90×90%=81天

(4)对上水管道安装,每日工作班数按两班计算,有效工作日考虑为90%,则

T1=90×90%=81天

将数据代入计算式,得到q1=7.06 L/s 5.施工机械用水

q2=K1×N2×(K3/8×3600)×ΣQ2

N2——施工机械台班用水定额,见表1—1 K3——施工机械用水不均衡系数,见表1—3 Q2——同一种机械台数,见表1—1 将数据代入计算式,得到

q2=1.1×5×6×2.0/8×3600=0.002 L/s 6.施工现场生活用水

q3=P1×K4×N3/8×3600×b

P1——施工现场高峰人数,计划人数30人; N3——施工现场生活用水定额,见表1-2 K4——用水不均衡系数,见表1—2

b ——每日工作班数,本工程按每日三班计算 将数据代入计算式,得到 q3=300×1.4×30/8×3600×3=1.312L/s 7.消防用水量

查表1—1可知,q5=10 L/s 8.总用水量Q的计算

q1+q2+q3=7.06+0.002+1.312=8.374L/s < 10 L/s 因此,Q1= q5+0.5(q1+q2+q3) = 10+0.5×8.112 = 14.5 L/s 9.施工及生活用水管径的计算

D1?4?(q1?q2?q3)4?14.5??0.092(mm)

3.14?V?10003.14?2.5?1000

取管径为100mm。 (二)确定临时给水系统

1.本工程生活用水、生产用水与消防用水合用一根管道,施工临时用水水源均引自市政管网的水源,进水管管径均为DN150,从外线管网接入,给水管线穿越马路时使用D=300的钢筋混凝土管作为套管,出入管均按正式管道安装。 2.供水管线敷设

消防管线敷设,三类临时施工场地消防管线与正式管线相同 施工场地内设地下式消火栓,根据需要现场室外设置 12个地下式消火栓,室外消火栓距路边不大于2m,距房屋外墙不小于5m,两消火栓间距不得大于50m。消火栓规格

为SA100-1.6型,消火栓给水管道沿建筑物周围埋设,采用DN100PE管为主管。 五、排水管网系统设计

按照有关现场施工卫生设施及雨水、污水排放的设置要求,距路周边2米处和临时道路边设置环形排水明沟(300×200)及二级沉沙池(2000×2000×1500),现场洗泵的污水、雨水及其它渗水由二级沉沙池经排水明沟(上盖篦子)接至市政下水井或污水井内。施工现场生活区设置隔油池,餐厅及操作间污水排至隔油池,再由隔油池排至污水管道,厕所及洗漱污水排至化粪池二级沉淀经污水管排至室外污水管网,三类建筑生活污水管与正式雨水管道共用一根管道,采用d=300钢筋混凝土管,壁厚30mm,施工现场生活区排水管道采用d=160、d=110、d=50PVC排水管。雨污水管线穿越马路时使用D=300的双壁波纹管作为套管,雨水管道按正式管道安装。考虑到正式道路兼作临时道路使用,其中雨水口按合阳县当地习惯做法,施工现场雨水口采用预制混凝土平算单箅雨水口(750×450) ,雨水口也作为正式雨水口。 1、施工工艺流程:

管线工程测量及定位放线→管道沟槽开挖→基础夯实→铺设垫层→铺设管道→承插式灰浆抹口→检查→管沟回填夯实。 2、施工工艺:

1)周围障碍物的清理:在施工前要对施工区域内障碍物进行清理,以保证施工顺利进行。

2)测量放线:根据总平面布置图提供的基准点、制定的管道定位放线图。放出所需控制线及临时控制线。

3)开挖沟槽:排水管道是一条东西方向的管道,从东侧管网最高点到西侧管网最低点排水,每36米设置一个检查井,沟槽底部,工作面每边300mm,沟槽底宽度为1120mm,放坡系数为1:0.3

临水消防施工方案