doc
一、组合分配灭火系统
(一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装
(1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合
开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好施工程序和进行及时
doc1
doc
的协调,做好管线综合布置图。 2、管道施工
本工程气体灭火系统管道施工主要有支吊架的预制、安装,干、立、支管的管道安装,阀件安装,管道的防腐与保温等。 (1)管道的预制要点:
管道预制的安装包括管道组件和管道支撑件的安装。管道组件是由管道元件连接或装配组成的管段,包括管道、管件、法兰等;管道支撑件主要包括吊杆、支撑件、锚固件等安装件和吊夹、紧固件等附着件。实施管道预制应注意以下几点:
A、将管道元件及部分支吊架按照图纸的要求进行连接、装配,制成管道组件。组件按照图纸规定做好标识。
B、预制管道组件的管端出口法兰,若与设备的法兰或其他组件法兰连接,则管端出口法兰只能在管端点定位,待运到安装现场定位后方可施焊。
C、管道组件预制时,应考虑运输及现场安装的方便,并留有可调整的活口。 D、预制的管道组合件应具有足够刚性,不得产生永久变形。
E、管道应采用三通分配,严禁采用四通分流,且三通接头的分流出口应水平安装,不得垂直安装
F、管内必须磨平,吹扫干净,并用适当的药剂将打磨和切割时使用的油料擦净;
doc2
doc
G、管道预制完毕,应将内部清理干净。并应注意管件的焊接检测和焊后热处理是否完成,管道组件的试压、检验、包装和编号等工作是否结束。 (2)管道支、吊、托架安装:
A、根据现场管道布置情况及周围结构情况,在管道密集处设置型钢吊架、型钢托架或落地式支、托架。
B、钢管管道支架间距不得大于下表所列数据:
管 15 径 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 间1.5 1.8 2.1 2.4 距
2.7 3.4 3.5 3.7 4.3 4.3 5.2 C、管道末端喷嘴处应采用固定支架,支架与喷嘴之间的管道长度不应大于500m。 D、型钢吊架安装:按图纸要求测好吊卡位置和标高,将预制好的型钢吊架放在剔好的洞内,清理洞内,用水泥砂浆填入后塞紧抹平。
、立管卡安装:在立管位置中心的墙上画好卡位印记,其高度要求为:层高4 m及以下者安装一个管卡,同一房间管卡标高应一致,层高4.5m以上者平分三段栽两个
doc3