好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年一级注册消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题及解析[完整版]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

家标准《建筑设计防火规范》 (GB 50016)的是( )。

A.采用耐火极限为 3.00h 的防火墙分隔,墙上设置了甲级防火门 B.采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门为甲级火门

C.采用防火隔间分隔,墙体采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙 D.采用避难走道分隔,避难走道防火隔墙的耐火极限为 2.00h 【参考答案】B

【解 析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.3.5,总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,其中防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,防烟楼梯间的门应采用甲级防火门,故A、C选项均错误,B选项正确;根据6.4.14-1,避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h,D选项错误,故本题答案为B选项。

19. 对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行标准要 求的是( )。

A.建筑室外疏散通道的净宽度为 3.5m B.首层疏散门净宽度 1.30m C.首层疏散门外 1.50m 处设置踏步

D.楼梯间在首层通过 15m 的疏散走道通至室外 【参考答案】B

【解 析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置

踏步。人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带,故A、C选项正确;电影院属于人员密集的公共场所,疏散门的净宽度不应小于1.4m,故B选项错误;根据5.5.17-2,当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,故D选项正确,综上所述,本题答案为B。

20.消防技术服务机构对某单位设置的预制干粉灭火装置进行验收前检测。根据现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》(GB50374),下列检测结果中,不符合规范要求的是( )。 A.1个防护区内设置了5套预制干粉灭火装置 B.干粉储存容罪的存储压力为2.5MPa C.预制干粉灭火装重的灭火剂储存量为120kg D.预制干粉灭火装置的管道长度为15m 【参考答案】A

【解 析】根据《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004 3.4.1 预制灭火装置应符合下列规定:1 灭火剂储存量不得大于150kg;2 管道长度不得大于20m;3 工作压力不得大于2.5 MPa。 故B、C、D正确,根据3.4.3 一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s,A选项错误,故本题答案为A。

21.消防技术服务机构对某医院设置的机械防烟系统进行维护保养的做法中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的是( )。 A.每年对全部送风口进行一次自动启动试验 B.每年对机械防烟系统进行一次联动试验

C.每半年对全部正压送风机进行一次功能检测自动试验 D.每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查

【参考答案】B

【解 析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 9.0.3,每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查,故C、D选项错误;根据9.0.4,每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次,故A选项错误;根据9.0.5,每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求,故B选项正确,本题答案为B。

22.某6层建筑,建筑高度 23m,每层建筑面积1100平方米,一,二层为商业店面,三层至五层为老年人照料设施,其中三层设有与疏散楼梯间直接连接的开敞式外廊,六层为办公区,对该建筑的避难间进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。 A.避难间仅设于四、五层每座疏散楼梯间的相邻部位 B.避难间可供避难的净面积为 12平方米

C.避难间内共设有消防应急广播、灭火器 2 种消防设施和器材 D.避难间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔 【参考答案】C

【解 析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.24A,当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间,避难间内可供避难的净面积不应小于 12m2,故A、B选项均正确;根据5.5.24-3,避难间应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,故D选项正确;根据5.5.24-4,避难间应设置消防专线电话和消防应急广播,故C选项不符合题意,缺少消防设施和器材,故本题答案为C。

23.对大型地下商业建筑进行防火检查,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),( )不属于下沉式广场检查的内容。 A.下沉式广场的自动扶梯的宽度 B.下沉式广场的实际用途

C.下沉式广场防风雨棚的开口面积

D.下沉式广场直通地面疏散楼梯的数量和宽度 【参考答案】A

【解 析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.4.12,用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:1 分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2;2 下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度;3 确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算,只有A选项不在检查范围中,故本题答案为A。

24.某鳗鱼饲料加工厂,其饲料加工车间,地上 6 层,建筑高度36m,每层建筑面积2000平方米,同时工作人数 8 人;饲料仓库,地上3层,建筑高度20m,每层建筑面积300平方米,同时工作3人。对该厂的安全疏散设施进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.饲料仓库室外疏散楼梯周围 1.50m 处的外墙面上设置一个通风高窗 B.饲料加工车间疏散楼梯采用封闭楼梯间

C.饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯 D.饲料加工车间疏散楼梯净宽度为 1.10m 【参考答案】A

【解 析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.1.3,建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限;建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m,故A选项错误;根据3.7.6,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯,本厂房中每层工作人数为8人,采用封闭楼梯间即可,故B选项正确;根据3.8.2,每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口,故C选项正确;根据3.7.5,疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,D选项正确,故本题答案为A。

25.某消防工程施工单位对进行的一批手提式二氧化碳灭火器进行现场检查,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),( )不符合该灭火器的进场检查项目。 A.市场准入证明 B.压力表指针位置 C.简体机械损伤 D.永久性钢印标识 【参考答案】B

【解 析】根据《消防安全技术实务》P398,手提式二氧化碳灭火器的结构与其他手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力表,增加了安全阀,

2018年一级注册消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题及解析[完整版]

家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是()。A.采用耐火极限为3.00h的防火墙分隔,墙上设置了甲级防火门B.采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门为甲级火门C.采用防火隔间分隔,墙体采用耐火极限为2.00h的防火隔墙D.采用避难走道分隔,避难走道防火隔墙的耐火极限为2.00h【参考答案】B【解析】根据《建筑设计
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7t8g65qb03553973044s2xc786b4a900ywz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享