2024年一级注册消防工程师考试《消防安全技术综合能力》
真题及解析【完整版】
一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1、某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。 A.三千元以上三万元以下 B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B
【解 析】根据《中华人民共和国消防法》第61条,生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,或者未与居住场所保持安全距离的,责令停产停业,并处五千元以上五万元以下罚款,故B选项正确。
2. 某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口,超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。
A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A
【解 析】根据《中华人民共和国消防法》第60条第三款,占用、 堵塞、 封闭疏散通道、
安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的责令改正,处五千元以上五万元以下罚款,故A选项正确。
3.某服装生产企业在厂房内设置了 15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的 2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑 C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A
【解 析】根据2024版《消防安全技术综合能力》P14,《刑法》第一百三十九条第一款规定,违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,故A选项正确。
4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期未缴纳罚款,根据《中华人民共和国行政处罚法》 ,消防部门可以采取( )的措施。
A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】C
【解 析】根据《中华人民共和国行政处罚法》第51条,当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:(一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款;(二)根据法律规定,将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行,故C选项正确。
5.高某取的了国家级注册消防工程师资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成( )消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 个 C.5 个 D.3 个 【参考答案】D
【解 析】根据《注册消防工程师管理规定》第29条,受聘于消防技术服务机构的注册消防工程师,每个注册有效期应当至少参与完成3个消防技术服务项目,故D选项正确。
6.某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0.00m,室外地面标高-0.45m,地上7层,局部8层,一至七层为标准层,每层建筑面积1200㎡,七层屋面面层标高±21.00m,地下一层为设备用房,建筑面积290㎡,八层屋面面积标高±25.00m,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑类别为( )。 A.二类高层住宅建筑 B.二类高层公共建筑 C.多层住宅建筑 D.多层公共建筑
【参考答案】D
【解 析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 附录A,首先计算局部层所占屋顶的面积:290/1200=0.242<0.25倍的屋面面积,故局部八层的高度不计入建筑高度,故该建筑的高度为21+0.45=21.45m,故该建筑属于多层公共建筑,D选项正确。
7.某酒店,建筑高度130m,地上38层,地下3层,消防水泵房设置在地下一层,自动喷水灭火系统高区稳压泵设置在屋顶消防水箱间内。对该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行检测。检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
A.安装在客房内管径为50mm的配水支管采用氯化聚氯乙烯管
B.高区喷林系统报警阀组设置在1层,系统配水管道的工作压力为1.35MP C.高区喷淋系统末端试水装置处的静水压力为0.12MPa D.未端试水装量的出水排入排水立管,排水立管管径为65mm 【参考答案】A
【解 析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 8.0.3,自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头,且氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件应符合下列要求:1 应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第19 部分 塑料管道及管件》GB/T 5135.19的规定;2 应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区;3 当设置在有吊顶场所时,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料;4 当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所,顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于100mm,A选项中管径未超过DN80,且为轻危险级场所,虽然题干未交待齐全信息,鉴于其他选项均不满足规范要求,故A选项正确; ;根据8.0.1,配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,并不应设置其他用水设施,故B选项错误;根据《消防给水及
消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;此建筑高度为130m,故C选项错误;;根据6.5.2,末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm,故D选项错误,综上所述本题答案为A。
8. 某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,水泵的额定流量为30L/s,扬程为100m,系统设计工作压力为1.0MPa.下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。
A.自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行 B.消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa
C.以备用电源的切换方式启动自动水泵时,消防水泵在2min时投入正常运行 D.消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa 【参考答案】B
【解 析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 13.1.4-1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动,故A选项错误;根据13.1.4-2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行,故C选项错误;根据13.1.4-4 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%,故消防水泵零流量时水泵出水口压力不大于1.4MPa,在消防水泵出流量为45L/s时,出口压力不应小于1?65%=0.65MPa,故B选项正确,D选项错误,综上所述本题答案为B。