一、识图
建筑结构施工图平面整体设计方法(简称平法)表达形式,概括来讲,是
把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。
梁的平面注写包括集中标注与原位标注。集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工中,原位标注优先于集中标注。 集中标注:
1、梁编号、梁截面尺寸
2、箍筋:钢筋级别、直径、加密区及非加密区、肢数 3、梁上下通长筋和架立筋,
4、梁侧面纵筋:构造腰筋及抗扭腰筋 5、梁顶面标高高差(该项为选注)
原位标注内容包括梁支座上部纵筋(该部位含通长筋在内所有纵筋)、梁下部纵筋、附加箍筋或吊筋、集中标注不适合于某跨时标注的数值。原位标注:
1、梁支座上、下部纵筋 2、吊筋、附加箍筋
在我为期38天的生产实习的过程中,在我看来,与我们大学三年联系最密切的就是钢筋的算量问题了。因为在大学的课程学习中,对钢筋混凝土工程的学习占得比重是最大的,而在实际的工程中,多数工程是使用的商品混凝土,浇筑过程也与钢筋的下料算量、绑扎及其他的构造要求相比是比较简单的。同时,在实习过程中,我对钢筋工程是比较关心的,对钢筋的问题进行了比较深入的研究与学习,因此以钢筋算量为我的专题报告。由于学习钢筋的算量这个问题时间较短,且以自学为主,其中必定存在很多不足甚至错误,望各位老师谅解。
例图:
框架梁的平法钢筋算量
集中标注表示:框架梁KL1,3跨,一端有悬挑,截面为300*600;箍筋为I级钢筋,直径8,加密区间距为100,非加密区间距为200 ,均为两肢箍;上部通长筋为2根直径22的二级钢;
原位标注表示:支座1上部纵筋为4根直径22的二级钢,支座2两边上部纵筋为6根直径22的二级钢分两排,上一排为4根,下一排为2根;第一跨跨距3600,下部纵筋为3根直径18的二级钢,全部伸入支座,;第二跨跨距5800,下部纵筋为4根直径18的二级钢。
当图纸内容都了然于胸时,就要根据图集和图纸的要求去计算细节尺寸了。具体的就是钢筋的锚固方式及长度,钢筋的连接方式、连接位置、连接长度及接头个数。
锚固方式:直锚、弯锚、机械锚固。
连接方式:绑扎搭接、焊接、机械连接。
二、锚固和链接方式
三、计算锚固长度和搭接长度
对钢筋在支座处锚固长度存在影响的三个因素:钢筋的种类、混凝土强度等级、工程的抗震等级
如上图所示(摘自11G图集),锚固长度可按上表计算。本工程中某框架梁的通长筋HRB400直径20,抗震等级三级,混凝土强度等级为C40。则抗震锚固长度为LaE==1.05×30×20=630,接头率为50%。
本工程中梁的搭接方式为绑扎连接、锚固方式采用了直锚和弯锚两种形式。
2 Φ22 + 4 Φ20表示4根受力纵筋
通长筋与架立筋各自的搭接长度:
本工程的某框架梁接头面积50%,搭接长度LlE=1.4×LaE=882
梁集中标注中标注的钢筋并不一定要通长布置,只有当支座负筋里的钢筋包括了集中标注里的钢筋时,集中标注里的钢筋才可以通长布置,否则当支座负筋里没有能集中标注里的钢筋信息时,集中标注里的主筋是不会通长布置的。另外架力筋也不是通长布置的,它是与支座筋每侧搭接计算的。钢筋在出厂时都有定尺长度,6m、9m、12m,因此当通长筋长度大于定尺长度时,也需要进行连接。
关于架立筋的表示:当同排纵筋中既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相联。注写时须将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径及与通长筋的区别。例 : 2 Φ22 + (4Φ12)表示4根架立筋
下部钢筋不伸入支座时,钢筋在距支座0.1Ln处截断。
梁钢筋的搭接长度也是可以通过计算的出来的,在图集中有规定:
四、计算公式
根数
端支座负筋长度=【端支座锚固长度+伸出支座的长度(第一排Ln/3;第二排Ln/4)】*根数
中间支座负筋长度=中间支座宽度+左右两边伸出支座的长度(第一排Ln/3;第二排Ln/4)
架立筋长度=每跨净长-左右两边伸出支座的负筋长度+150×2
2.下部钢筋
下部通筋长度=(通跨净长+左支座锚固+右支座锚固+搭接长度*搭接个数×根数
框架梁下部钢筋分跨布置=净跨长度+2×锚固下部不伸入支座钢筋=净跨长度-2×0.1Ln3.侧面钢筋
侧面纵向构造钢筋长度=通跨净长+15d*+搭接长度×接头数n
侧面纵向受扭钢筋长度=通跨净长+左右端支座锚固长度+搭接长度×接头数n
4.吊筋:吊筋是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部,是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,形状如元宝,又称为元宝筋。
吊筋的计算规则有三:
a. 上平直段的长度为该吊筋直径的20倍。
b. 当梁高≤800时,斜长的起弯角度为45度;梁高>800时,斜长的起弯角度为60度;
斜边垂直投影高度=主梁梁高-2倍保护层厚度。
c.下平直段的长度等于次梁宽度每侧加上50毫米。
吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50
1.上部钢筋
上部贯通纵筋长度=(通跨净长+两端支座锚固长度+搭接长度*接头个数)*
5.箍筋:
箍筋单根长度=构件截面周长-8×保护层厚度+2×11.9d
箍筋根数计算=2×(加密区长度-50)/加密间距+(非加密区长度/非加密间距+1)
箍筋长度=单根长度×根数
一级抗震箍筋根数计算:
加密区根数=(2×梁高-50)/加密间距
非加密区根数=(净跨长-左加密区-右加密区)/非加密间距+1总根数=加密×2+非加密
二~四级抗震箍筋根数计算
加密区根数=(1.5×梁高-50)/加密间距
非加密区根数=(净跨长-左加密区-右加密区)/非加密间距+1总根数=加密×2+非加密