好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桩基旋挖钻首件工程总结

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

K180+580放牧通道 0#-0桩基首件施工总结

为了使桥梁钻孔灌注桩的施工能够达到设计和规范要求,我项目部于 2012年5月25日~2012 年5月26日对K180+580放牧通道0#-0桩进行了桩基础首件施工,并在施工中对试验桩各个工序进行了控制和检测,其结果符合设计和规范要求,现将钻孔灌注桩试验桩总结报告如下: 一、施工机械人员的配备

梁板预制对本桥的施工有重要的作用,做好本分项工程是本桥的一个关键环节,我项目部由项目领导统一安排,具体如下:

施工总负责:张丛明 技术总负责:陈中略 现场负责人:周超 技术员:冯伟、陈彪 质检工程师:钟康保 试验员:黎瑞波 现场专职安全员:朱熙 施工班组长:王登荣

本工程钻孔灌注桩钢筋笼采用在钢筋加工场加工,钢筋笼成型后用平板车运输至现场后吊车下笼;混凝土采用集中拌和。

K180+580放牧通道0#-0桩实际投入的主要设备:旋挖钻钻机1台,JS1500拌合机1台,X400型电焊机4台,25T吊车1台,日立60挖掘机1台,徕卡全站仪1台,DS3水准仪1台、8m3混凝土运输车4台。

1

实际投入的人员有42人,其中技术管理人员7人,机械操作人员及驾驶人员12名,熟练工9人、钢筋工14人。 二、施工过程

1.准备工作:

根据设计图纸提供的桩号坐标于2012年5月25日采用全站仪进行测量放样,定出各个桩位并打上木桩,再钉上小铁钉并作明显标志防止施工中破坏;在距桩中心约2m处安全地带设置十字形护桩,用混凝土埋护,防止移动,便于校核。在钻机就位后用水准仪测定护筒标高,并计算出设计孔深以便在施工中用校验好的测绳控制钻孔深度。

根据当地地质情况,护筒用6mm的钢板制作,其内径为1.4m,高度3m。为增加刚度防止变形,在护筒上、下端口和中部外侧各焊一道加劲肋。其底部埋置在地表下2.7m中,护筒顶高出原地面0.3m。

护筒埋设采用挖埋法,开挖所要埋护筒的土层后,将护筒放入其中。埋设应准确、水平、垂直、稳固,护筒的四周回填并夯实。调整钻杆垂直度与护筒中心线保持在同一直线。护筒中心与设计桩位中心的偏差实测小于10mm,钢护筒垂直度偏差不大于1%,满足施工技术规范要求。

泥浆池设置在桩基外15米,采用挖掘机开挖7m*5m*2m(长*宽*深)的泥浆池。泥浆制备采用膨润土、纤维素、氢氧化钠,使泥浆比重达到1.02~1.10,以使护壁能满足要求。

2.钻孔

5月25日下午开钻,按钻进工艺、机械技术要求及钻孔操作要点进行。旋挖钻钻进过程中应严格控制钻进速度,避免钻进尺度较大,造成埋钻事故。各时间点钻进速度、地质情况、泥浆比重等参数如下表

2

开始时间 14:10 15:10 16:10 终止时间 15:10 16:10 17:10 累计进尺 8 16 25.38 泥浆比重 1.04 1.02 1.05 地质情况 砂土 砂土 砂土 发生事故及处理方法 无 无 无 备注 累计钻进时间3小时,地质情况与图纸一致。 3.探孔器的吊放

钻孔结束后(经监理工程师检查合格后)即开始吊装检孔器的吊放,检孔器用φ28mm钢筋制作成外径1.4m,高度8m,每1.5m在内侧设置一道加劲箍,在吊装过程中把探孔器的中心对准孔的中心,然后下放。在监理工程师的监督下,下放检孔器,检验结果合格。 4. 钢筋笼加工及吊放 ①钢筋骨架制作

钢筋笼骨架根据设计文件的要求在制作场内分多次制作。 ②钢筋骨架的存放、运输与现场吊装

钢筋运输采用平板车运输。在运输过程中为防止钢筋骨架变形,保持钢筋骨架处于同一水平线上。

钢筋骨架临时存放场地距离钻孔10米处,钢筋与地面接触处每隔5m垫上等高20cm*20cm的方木,以免受潮或沾上泥土。

钢筋笼入孔时,由25t吊车吊装。在安装钢筋笼时,采用三点起吊。第一吊点设在骨架的下部,用吊车副吊起吊,第二吊点设在骨架长度的中上点,第二吊点采用主吊起吊,在吊装过程中采用升主吊降副吊,保持钢筋笼不接触地面的方法进行起吊。吊放钢筋笼入孔时对准孔径,保持垂直,轻放、慢放入孔,第一节与第二节焊接采用2台交流电焊机进行焊接,焊接共用时间为2小时30分。焊接完毕后经监理工程师检验合格后,在使钢筋笼对准孔径、保持垂直、轻放、慢放入孔。待钢筋笼与

3

护筒相平时用护桩校核钢筋骨架偏位。

骨架最上端的定位,由测定的护筒顶标高来计算定位筋的长度,为防止钢筋笼在灌注过程中浮笼,钢筋笼的定位采用螺纹钢筋悬挂在穿杠上。钢筋笼中心与设计桩中心位置对正,反复核对无误。钢筋笼定位后,浇筑混凝土,防止塌孔。 5.下放导管

桩基混凝土采用导管法灌注施工,选用圆形螺旋快速接头导管,其上端接浇筑料斗,并由吊车悬吊。导管直径为300mm,壁厚5mm,每节长3m,配1节长1.5m短管、1节1m导管、1节0.5m导管。

导管使用前已经和监理工程师检查了是否漏气、漏水和变形,接头连接是否牢固可靠,导管组装后的实际长度,水密性试验等项目,试水压力为0.8MPa。

导管安装用时60分钟,导管依次下放,做好导管下设顺序、每根导管根数、每根导管的长度的记录。

下设导管时为防止碰撞钢筋笼,导管支撑架用型钢制作,支撑架支垫在钻孔平台上,用于支撑悬吊导管。全部下入孔内后,放到孔底,以便核对导管长度及孔深,然后提起25~30cm,开始浇筑水下混凝土。混凝土灌注期间使用吊车吊放拆卸导管。 6.清孔

导管下设完毕后,采用检验过的百米测绳悬挂圆锥体测锤测沉淤值,测锤用铁皮包裹混凝土做成底面直径20cm高30cm的锥体,经测定本桩沉淤为30cm,进行清孔,时长达35分钟,清完孔后经测定本桩沉淤为5cm,泥浆比重为1.04、1.06、符合设计要求,进行水下混凝土灌注。 7.灌注水下混凝土 ①混凝土原材料

4

a.水泥:水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥,其初凝时间不早于3h,水泥质量符合GB175-99的相关规定。

b.骨料:料源为额敏河砂石料场生产的骨料。经监理批准后使用。 c.外加剂:用于混凝土中的外加剂为高效缓凝型减水剂,其质量经检验符合国家和行业的规定。

d.水:拌和用水采用拌和站地下水。 ②混凝土配合比

a.施工前按施工图要求,通过室内试验成果进行混凝土配合比设计,并报送驻地监理审批。

b.在混凝土浇筑前,根据沙石含水量制定施工配合比。 c.混凝土拌和与运输

混凝土拌和采用强制式拌和机,配料采用自动配料系统。混凝土运输采用4台8m3搅拌运输车由拌和站运至本桩浇筑点用吊罐入仓进行浇筑。拌和站距离施工地点大约13km距离。 ③混凝土浇筑 a.浇筑方法

本工程采用导管法灌注水下混凝土。浇筑前由试验室按要求在施工现场做坍落度试验,测得第一车料坍落度为18cm,符合水下灌注桩要求。 b.开始浇筑

在浇筑前,预备好足够数量的混凝土(考虑导管内容积及封埋导管1.0m深的方量)后进行浇筑。 c.浇筑过程控制

灌注混凝土开始浇筑时间为11:10分浇筑完成时间为13:20。 浇筑过程中,导管埋入混凝土的深度符合要求,且没有发生导管卡挂事故。

5

桩基旋挖钻首件工程总结

K180+580放牧通道0#-0桩基首件施工总结为了使桥梁钻孔灌注桩的施工能够达到设计和规范要求,我项目部于2012年5月25日~2012年5月26日对K180+580放牧通道0#-0桩进行了桩基础首件施工,并在施工中对试验桩各个工序进行了控制和检测,其结果符合设计和规范要求,现将钻孔灌注桩试验桩总结报告如下:一、施工机械人员的配备梁板预制对本桥的施工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7t5oa7dgqy4qfr016rqv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享