K180+580放牧通道 0#-0桩基首件施工总结
为了使桥梁钻孔灌注桩的施工能够达到设计和规范要求,我项目部于 2012年5月25日~2012 年5月26日对K180+580放牧通道0#-0桩进行了桩基础首件施工,并在施工中对试验桩各个工序进行了控制和检测,其结果符合设计和规范要求,现将钻孔灌注桩试验桩总结报告如下: 一、施工机械人员的配备
梁板预制对本桥的施工有重要的作用,做好本分项工程是本桥的一个关键环节,我项目部由项目领导统一安排,具体如下:
施工总负责:张丛明 技术总负责:陈中略 现场负责人:周超 技术员:冯伟、陈彪 质检工程师:钟康保 试验员:黎瑞波 现场专职安全员:朱熙 施工班组长:王登荣
本工程钻孔灌注桩钢筋笼采用在钢筋加工场加工,钢筋笼成型后用平板车运输至现场后吊车下笼;混凝土采用集中拌和。
K180+580放牧通道0#-0桩实际投入的主要设备:旋挖钻钻机1台,JS1500拌合机1台,X400型电焊机4台,25T吊车1台,日立60挖掘机1台,徕卡全站仪1台,DS3水准仪1台、8m3混凝土运输车4台。
1
实际投入的人员有42人,其中技术管理人员7人,机械操作人员及驾驶人员12名,熟练工9人、钢筋工14人。 二、施工过程
1.准备工作:
根据设计图纸提供的桩号坐标于2012年5月25日采用全站仪进行测量放样,定出各个桩位并打上木桩,再钉上小铁钉并作明显标志防止施工中破坏;在距桩中心约2m处安全地带设置十字形护桩,用混凝土埋护,防止移动,便于校核。在钻机就位后用水准仪测定护筒标高,并计算出设计孔深以便在施工中用校验好的测绳控制钻孔深度。
根据当地地质情况,护筒用6mm的钢板制作,其内径为1.4m,高度3m。为增加刚度防止变形,在护筒上、下端口和中部外侧各焊一道加劲肋。其底部埋置在地表下2.7m中,护筒顶高出原地面0.3m。
护筒埋设采用挖埋法,开挖所要埋护筒的土层后,将护筒放入其中。埋设应准确、水平、垂直、稳固,护筒的四周回填并夯实。调整钻杆垂直度与护筒中心线保持在同一直线。护筒中心与设计桩位中心的偏差实测小于10mm,钢护筒垂直度偏差不大于1%,满足施工技术规范要求。
泥浆池设置在桩基外15米,采用挖掘机开挖7m*5m*2m(长*宽*深)的泥浆池。泥浆制备采用膨润土、纤维素、氢氧化钠,使泥浆比重达到1.02~1.10,以使护壁能满足要求。
2.钻孔
5月25日下午开钻,按钻进工艺、机械技术要求及钻孔操作要点进行。旋挖钻钻进过程中应严格控制钻进速度,避免钻进尺度较大,造成埋钻事故。各时间点钻进速度、地质情况、泥浆比重等参数如下表
2
开始时间 14:10 15:10 16:10 终止时间 15:10 16:10 17:10 累计进尺 8 16 25.38 泥浆比重 1.04 1.02 1.05 地质情况 砂土 砂土 砂土 发生事故及处理方法 无 无 无 备注 累计钻进时间3小时,地质情况与图纸一致。 3.探孔器的吊放
钻孔结束后(经监理工程师检查合格后)即开始吊装检孔器的吊放,检孔器用φ28mm钢筋制作成外径1.4m,高度8m,每1.5m在内侧设置一道加劲箍,在吊装过程中把探孔器的中心对准孔的中心,然后下放。在监理工程师的监督下,下放检孔器,检验结果合格。 4. 钢筋笼加工及吊放 ①钢筋骨架制作
钢筋笼骨架根据设计文件的要求在制作场内分多次制作。 ②钢筋骨架的存放、运输与现场吊装
钢筋运输采用平板车运输。在运输过程中为防止钢筋骨架变形,保持钢筋骨架处于同一水平线上。
钢筋骨架临时存放场地距离钻孔10米处,钢筋与地面接触处每隔5m垫上等高20cm*20cm的方木,以免受潮或沾上泥土。
钢筋笼入孔时,由25t吊车吊装。在安装钢筋笼时,采用三点起吊。第一吊点设在骨架的下部,用吊车副吊起吊,第二吊点设在骨架长度的中上点,第二吊点采用主吊起吊,在吊装过程中采用升主吊降副吊,保持钢筋笼不接触地面的方法进行起吊。吊放钢筋笼入孔时对准孔径,保持垂直,轻放、慢放入孔,第一节与第二节焊接采用2台交流电焊机进行焊接,焊接共用时间为2小时30分。焊接完毕后经监理工程师检验合格后,在使钢筋笼对准孔径、保持垂直、轻放、慢放入孔。待钢筋笼与
3
护筒相平时用护桩校核钢筋骨架偏位。
骨架最上端的定位,由测定的护筒顶标高来计算定位筋的长度,为防止钢筋笼在灌注过程中浮笼,钢筋笼的定位采用螺纹钢筋悬挂在穿杠上。钢筋笼中心与设计桩中心位置对正,反复核对无误。钢筋笼定位后,浇筑混凝土,防止塌孔。 5.下放导管
桩基混凝土采用导管法灌注施工,选用圆形螺旋快速接头导管,其上端接浇筑料斗,并由吊车悬吊。导管直径为300mm,壁厚5mm,每节长3m,配1节长1.5m短管、1节1m导管、1节0.5m导管。
导管使用前已经和监理工程师检查了是否漏气、漏水和变形,接头连接是否牢固可靠,导管组装后的实际长度,水密性试验等项目,试水压力为0.8MPa。
导管安装用时60分钟,导管依次下放,做好导管下设顺序、每根导管根数、每根导管的长度的记录。
下设导管时为防止碰撞钢筋笼,导管支撑架用型钢制作,支撑架支垫在钻孔平台上,用于支撑悬吊导管。全部下入孔内后,放到孔底,以便核对导管长度及孔深,然后提起25~30cm,开始浇筑水下混凝土。混凝土灌注期间使用吊车吊放拆卸导管。 6.清孔
导管下设完毕后,采用检验过的百米测绳悬挂圆锥体测锤测沉淤值,测锤用铁皮包裹混凝土做成底面直径20cm高30cm的锥体,经测定本桩沉淤为30cm,进行清孔,时长达35分钟,清完孔后经测定本桩沉淤为5cm,泥浆比重为1.04、1.06、符合设计要求,进行水下混凝土灌注。 7.灌注水下混凝土 ①混凝土原材料
4
a.水泥:水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥,其初凝时间不早于3h,水泥质量符合GB175-99的相关规定。
b.骨料:料源为额敏河砂石料场生产的骨料。经监理批准后使用。 c.外加剂:用于混凝土中的外加剂为高效缓凝型减水剂,其质量经检验符合国家和行业的规定。
d.水:拌和用水采用拌和站地下水。 ②混凝土配合比
a.施工前按施工图要求,通过室内试验成果进行混凝土配合比设计,并报送驻地监理审批。
b.在混凝土浇筑前,根据沙石含水量制定施工配合比。 c.混凝土拌和与运输
混凝土拌和采用强制式拌和机,配料采用自动配料系统。混凝土运输采用4台8m3搅拌运输车由拌和站运至本桩浇筑点用吊罐入仓进行浇筑。拌和站距离施工地点大约13km距离。 ③混凝土浇筑 a.浇筑方法
本工程采用导管法灌注水下混凝土。浇筑前由试验室按要求在施工现场做坍落度试验,测得第一车料坍落度为18cm,符合水下灌注桩要求。 b.开始浇筑
在浇筑前,预备好足够数量的混凝土(考虑导管内容积及封埋导管1.0m深的方量)后进行浇筑。 c.浇筑过程控制
灌注混凝土开始浇筑时间为11:10分浇筑完成时间为13:20。 浇筑过程中,导管埋入混凝土的深度符合要求,且没有发生导管卡挂事故。
5