编号:SM-ZD-25702
高压线与塔吊处理方案
coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to
编制:____________________
审核:____________________
批准:____________________
本文档下载后可任意修改
FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 高压线与塔吊处理方案
简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。
一、工程概况:
工程名称:郴州市隆华花园二期2#栋 工程地址:郴州市开发区旭辉路
建设单位:郴州市友昌房地产开发有限公司 监理单位:郴州科源建设监理有限公司
施工单位:郴州市湘安建筑工程有限公司 安装单位:耒阳市安联机电安装有限公司 塔吊型号:QTZ63型自升式塔式起重机 基本参数:起重臂长 44m(标准长为50m) 最大幅度起重量 1.5t 最大额定起重量3t 塔身尺寸 1.643m×1.643×2.8m 安装后自由高度(不附墙) 39m 二、工程简介:
本工程由郴州市友昌房地产开发有限公司投资兴建的
第2页/总10页
FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 商住楼,地下二层,二层以上为住宅套房,主体高度为68.8m、框剪结构,地上18+1层。塔吊基座设置在地下室负1层(即地下室底板下),基顶标高-11.8m,现阶段独立自由高度前大臂距高压线垂直距离还要10米左右。 三、现状分析
在塔机作业区内,建筑物北侧有10KV高压线一组,由东西斜走向,高压线距自然地坪垂直高度约15m左右,水平最近处距将来建好的建筑物21m。高压线与塔吊的起重臂回转半径最小距离0.7m(最前端距离)。
塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范 的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m,垂直方向不得小于3m。另外,在塔吊起重臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;
第3页/总10页
FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 由于受风标效应的影响,起重臂继续随风向而旋转,极有可能出现危险事故。
3、吊装时严禁将构件或物品吊在高压线上空旋转。 4、在起重臂上装警示灯及限位距离处标志,并设置小红旗。能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,特制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 四、方案确定
A、现阶段:塔吊起重臂还在此高压线组下方,根据《施工现场临时用电技术规范》JGJ46-2005第4.1.4条起重机与架空线路边线的最小安全距离,沿垂直距离为3米,沿水平方向为2m。故现阶段塔吊对高压线无影响。 B、下阶段:
1、塔吊顶升时(即安装第一道附着架时)考虑起重臂超越高压线组并大于规范规定的安全距离。顶升时起重臂必须与高压线侧向平行,严禁在警戒区和禁止区内顶升作业。调
第4页/总10页
FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 整幅度限位器使载重小车距起重臂端大于5m(只能向外开到离回转中心39m处),当小车或吊臂超过其行程范围,报警装置便发生信号并使其停止工作。为了避免载重小车在行走时限位器突然失灵而导致冲出设定位置,在小车变幅的轨道行程离回转中心39m处均设置机械止挡装置。
2、吊装时楼上下各配一名信号工,并在高压线旁边设专职安全监视人,手持对讲机与塔吊司机保持联系。 5、设置高压静电释放装置和防护设施。
1)、沿起重臂、平衡臂及塔冒敷设一根4m㎡的铜芯呈环行联结并可靠接地(可连接避雷装置);塔吊接地点不得少于2处(亦可与基础主筋焊接),接地电阻要求不大于1Ω。
2)、电工跟踪监测塔吊静电,发现问题及时汇报处理。如出现静电,在吊钩上做一绝缘套,并定期更换。 五、措施与实施
对各班组进行安全用电教育,特别对电工、塔吊司机、现场信号指挥工进行必须的安全交底、安全教育。 项目部把高压线立为施工现场重大危险源,针对重大危
第5页/总10页