附件一:《消防系统维护保养标准》 一、

火灾自动报警系统维护检查项目及容

1、火灾自动报警主机: 火灾报警自检功能; 消音、复位功能; 故障报警功能; 火灾优先功能; 报警记忆功能;

电源自动转换功能和备用电源的自动浮充电功能; 备用电源的欠压和过压报警功能。 2、抽检火灾探测器灵敏度及地址指示

3、试验自动喷水灭火系统管网上的火灾报警装置的声光显示

4、试验自动喷水灭火系统管网上的水流指示器、压力开头等报警功能、信号显示 5、对备用电源进行1-2次充放实验;1-3次主电源和备用电源自动切换实验 6、用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能; 防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备; 室消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; 火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。 7、强制消防电梯停于首层实验

8、消防通讯设施应在消防控制室进行对讲通话试验 9、检查所有转换开关

10、强制切断非消防电源功能试验 二、

室外消火栓灭火系统定期检查维护项目及容

在系统自投入运行一年后,应进行如下维护和检查。 1 水泵(稳压泵)

地脚螺栓应完好,螺母应拧紧; 联轴器同心度应准确;

专业资料

.

吸水管水平管段应无气囊和漏气现象;

水泵单机运行运转声音应正常,填料密封处泄露应符合规定。 2 管网部分

检查管道应无松脱、变形、损坏、锈蚀; 检查各支吊架的固定应无松动; 3 水泵结合器

检查消防水泵结合器的接口及附件,保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全; 结合器应有区别于消火栓的固定标志应准确完好。 4 消火栓

室消火栓箱的玻璃门应完好; 水带应无破损,规格应正确; 水枪应完好,口径应与水带接口配套;

水带、接口、水枪应绑扎好后,固定在箱的正确位置; 箱的消火栓按钮应完好。 5 系统功能实验

水泵的供水能力状况:(A)无非正常出水,止回阀无逆向漏水现象,能正常输水;(B)安全阀调定的压力须符合要求;

稳压装置试验通过试验用放水阀或层顶消火栓放水,当系统设计压力降至设计压力下限时,应自动停泵;

启动消防水泵供水达到设计泄压压力时,泄压阀溢流正常;

用消火栓试验接口测试室消火栓阀口静水压不应大于0.8Mpa,出水压力不超过0.5Mpa

启动每个消火栓处的启动消防水泵按钮应能及时启动消防水泵。 三、

自动喷水灭火系统维护检查项目及容

1、水源及水泵

检查消防水池的水位,能保持消防用水量,水位标尺能正常工作;水池各种阀门处于正常状态;无受冻的可能;

检查消防水箱的水量应能满足要求;气压水罐能保证水量和水压;自动控制系统能正常工作;

专业资料

.

检查水泵能正常运转;流量和压力能保证;消防水泵的动力可靠;电力上有保证不间断供电设施,其性能良好;燃机的储测量充足; 检查附近的室外消火栓使用应便利;

通过试水装置检查给水系统流量、压力应符合设计要求。 2、系统各组件

检查水源控制阀、报警阀组外观,保证系统处于正常状态;

对报警阀进行试验,观察阀门开启性能和密封性能及水力警铃、延迟器等性能,如发现阀门开启不畅或密封不,可拆开阀门检查,视情况调换阀瓣密封性; 检查报警阀前、后压力表指示应正常;

检查系统所有控制阀门采用铅封或锁链固定在开启或固定状态; 检查消防水泵的接口及附件,保证接口完好,无渗漏、闷盖齐全。 3、管网部分

检查管道应无松脱、变形、损坏、锈蚀; 检查各支吊架的固定应无松动;

检查管路有无沉淀物,如有污物,应对管路进行冲洗,防止造成喷头堵塞,报警阀关闭不、水力警铃输水管堵塞;

检查各喷嘴应无锈蚀、缺陷、损伤、异物。 4、系统功能动作试验

以自动或手动式启动消防水泵时,消防水泵应在5分钟投入正常运行; 以备用电源切换时,消防水泵应在1.5分钟投入正常运行;

在湿式报警阀的试水装置处放水,报警阀应及时动作;当延时不超过90秒后水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电并报警,并启动消防水泵;

当开启系统试验阀,干式报警阀的启动时间、冲动点压力、水流到试验装置出口所需时间符合要求。当差动型报警阀上室和管网的空气压力降至供水压力的1/8以下时,试水装置处应能连续出水,水力警铃应发出报警信号;

采用专用测试仪器或其他式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。 四、

防排烟系统的维护与检查项目

1、外观检查

专业资料

.

防烟分区

防排烟口有无变形、损伤、围有无影响使用的障碍物;

楼栅安装是否牢固、脱落、手动启动装置的操作箱有无变形、损伤、手柄、操作杆等是否脱落、打滑或无法使用;

风管有否变形、支撑是否松动、与风机式排烟连接部分有无破损式漏风情况。 2、性能情况

进行手动启闭操作,检查是否可以安全打开;

排烟逆风口旋转机构是否灵活能够完全打开,自动排烟口能否自动启闭; 电动机的接线是否松动,电源供电是都正常;

防火阀门是否存在生锈影响启闭,并手动操作,机构是否灵活;

逆风及排烟风机,启动时应检查有无异常振动、杂音、旋转向是否正常。 3、启动装置

电控柜元器件有无变形、受潮、脱落、开关位置是否正常、接线端子是否松动,保险丝的容量是否符合送风、排烟风机的性能要求; 导线连接标志是否清楚,图纸资料齐全,连结是否牢固; 手动或自动能否完成启动、运转、电流是否正常; 中心能否联动操作

专业资料

.

附件二:《消防系统维护保养案》

第一章 目的与围

1.1目的﹕按照有关消防法律、法规、技术规的规定,安装消防设施,是预防火灾发生,及

时扑救初期火灾的有效措施,杜绝恶性火灾发生的重要保障。但目前,多消防设施存在重问题不能正常运行,一些消防设施出现故障后不能及时发现,起不到防火、报警和灭火的作用,埋藏隐患,危及公共消防安全。究其原因,除设计、施工和产品质量面把关不外,主要是消防设施投入运行后,没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。结合物流仓库实际情况,所以消防设施、设备(硬件)的管理、维护保养,并使其充分发挥效用,从而提高防御火灾的能力,是消防安全管理的基础。为保证仓库消防系统,作为一种针对突发性灾难的特种装置和设施,火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置扑灭火灾。为确保消防维保的服务质量和进度及甲满意,并使甲的现场代表对乙的维保工作进行监督时有所参照,特编制此案。为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2围: 仓库所有消防设施、设备:火灾报警系统、消防广播、消防、自动喷淋系统、室消

火栓系统、消防排烟系统、消防应急照明系统。 1.3维护、保养质量目标全力配合业主单位,按规要求进行维护、保养,使消防系统运行正

常,符合消防规要求。

第二章 编制依据

(1)建设单位提供的现场情况; (2)建设单位提供的相关图纸及资料; (3)现行有关施工验收规及质量评定标准 (4)中华人民国消防法

(5)GB50016-2006建筑设计防火规

(6)GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规 (7)GB50140-2005建筑灭火器配置设计规 (8)GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统 (9)B50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规