余热发电突然停电事故应急预案 批准:审核:编制:
余热发电突然停电事故应急预案
1 总则
遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的
原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。
2 应急预案内容
2.1应急指挥机构及其职责
2.1.1机 构 组 长:电站站长 副 组 长:电站技术主管
成 员:中控班长 汽机班长 锅炉班长 化水班长 2.1.2 成立各专业应急小组
电气应急组:电气负责人及中控班长、中控员 汽机应急组:汽机班长及汽机运行工
锅炉应急组:锅炉班长及锅炉运行工 化水应急组:化水班长及化水岗位工 2.1.3 职 责
1)停电发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限,迅速恢复机组稳定运
行。同时要根据网络及运行方式的变化及时修改预案,修改后的方案仍需上报批准。
2)负责向上级报告我部门的事故情况和事故处理进展情况。 3)各应急小组在事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理,首先,要按照保护设备的原则,保障安全停机,避免重大设备损坏事故;其次,要立即与调度联系恢复运行。
4)事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通,认真做好有关情况的记录工作。
5)所有班组,对事故发生的现象、设备损坏情况和事故处理经过一定要记录清楚,等待备查。
6)事故应急处理的终止:机组全部恢复正常运行。
7)组织和提供事故恢复所需要的备品备件。组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。
8)完成对外停电事故(发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。
9)对所定预案进行定期演习。
2.1.4各组成员受上一级主管领导的指挥,负责各预案的审核和运作。 2.1.5 组织定期演练: 每半年组织进行一次演练。
2.2 危急事件的预防
2.2.1加强运行管理,防止发生突然停电事故。
2.2.1.1在机组检修后,启动之前,运行和维护人员要按照规定对重要设备、保护进行传动试验,检查其是否正常。
2.2.1.2机组中修或大修期间,维护要按照规定对蓄电池进行充放电试验,并填写试验档案。
2.2.1.3对于UPS电源运行情况监盘人员应认真监视,巡检人员每班应就地认真检查,发现异常现象,应立即通知维护人员进行处理,并做好事故预想。
2.2.1.4对于直流系统的运行情况,运行人员每小时要加强检查,发现过压及欠压现象要及时调整,对于直流系统接地情况,要立即查找接地点,并通知维护人员进行处理。
2.2.1.5运行人员每班要对继电保护装置及压板进行一次检查,防止误投或错投,电气维护人员每年要对继电保护定值进行一次复算和校核,并出台校核报告。
2.2.1.6每月要按照要求做好定期工作,特别是直流动力的试转,试转情况要记录在定期工作本和运行日志中。
2.2.1.7平时的生产过程中,必须有一台锅炉给水泵处于备用状态,必须有一台循环水冷水泵处于备用状态,且备用泵与运行泵要求挂在不同母线上。
2.2.1.8备用电源是厂用电中断事故处理的基础,必须时刻处于投用状态,事故电源灯每天天黑时必须将其开启;每天白班值长必须根据事故电源灯的情况,检查事故电源是否完好,发现事故电源有故障,应立即向主管领导报告,并作好记录。
2.2.1.9应保证事故处理时的照明、通信联络,锅炉、汽机岗位的应急灯、对讲机应处于备用完好状态;应保证事故处理时有足够的F扳
手,平时应加强F扳手的管理并作为交接班内容。 2.2.1.10定期检查UPS的完好
2.2.2加强电气设备管理,防止全厂停电事件发生。 2.2.2.1室外重要设备要采取防雨措施并定期检查。
2.2.2.2每年定期或结合大、小修对室内、外电气设备进行清扫检查。
2.3 危急事件的应对
机组事故停机后无法恢复厂用电,及时检查事故保安电源正常投入,保安负荷及时启动,保证机组安全停运。停机后的主要任务是保证主设备不被损坏,应采取措施防止以下事故发生 A. 防止汽机大轴弯曲。 B. 防止轴瓦烧损。
C. 防止锅炉超压受热面大面积变形。 D. 防止锅炉汽包严重缺水。 具体措施如下:
1.确认汽机转速下降,所有主汽门和调节汽门全关。 2.确认主机直流事故润滑油泵自动启动,否则手动开启。 3.打开汽机本体及主要管道的疏水阀。 4.开启真空破坏阀,加速破坏真空。
5.确认柴油机发电机启动成功,保安段电源恢复。启动主机交流润滑油泵运行,停运直流润滑油泵运行。 6.主机转速到零后,投运盘车。
7.紧急停运锅炉避免开向空排汽,保持锅炉参数运行。