开平市电力工程有限公司客户委托安装工程的流程

用户提供经供电局审批的用电申请书 用户提供有电力设计资质的设计图纸 签署电力安装工程施工委托书 工程部根据用户提供的设计图纸及资料,与设计公司、用户到现场了解其实 与用户签署安装承包合同,并按合同的内容和时间要求进行安装施工际工程量,编制工程预算书,提交给用户; 用户须按设计图纸的要求,进行配电房建造(包括高低压配电房地网预埋, 高、低柜电缆槽铁件预埋,高低压电缆保护管预埋,电缆检查井口建造)。用户已建造与本工程相关的隐蔽工程,须提供有关资料及测试数据; 附件一、 配电房操作规程及安全工具配置等事项

根据江门供电局有关文件精神,为规范用电客户配电房的运行安全管理,并结合贵公司配电房的实际情况,请贵公司及时做好下列工作(设备供电前必须完成,否则供电局市场及客户服务部、安监部、所在地的供电所在设备供电前联合检查时将不批准设备供电的)。

用户须按供电局的要求,在各配电房添置安全工器具 1, 高压配电房外门必须设置“高压电房,止步、高压危险”字样; 2, 低压配电房外门必须设置“低压电房、闲人禁入”字样; 3, 变压器房外门必须设置“变压器房,止步、高压危险”字样;

4, 高、低压配电房内须设置现场安全运行技术及操作规程牌子及设备停电检

修必挂的“严禁合闸、有人工作”牌子;

5, 配电房必须配置高压绝缘手套、高压绝缘鞋、高压绝缘操作棒、验电笔、

接地线(购买后,拿到开平市电力工程有限公司实验中心进行检验),电气设备专用灭火器;

6, 高、低柜前敷设绝缘胶板(阔度800mm~1000mm,长度为高、低压柜整列

柜的长度);

7, 高、低压配电房设置高、低压一次结线模拟图(请与电力设计公司联系电

子版本,进行制作);

8, 配电房内安装照明、排气扇(各排气口安装防小动物网盖),各门口按设

计图纸要求设置防鼠档板;

9, 配电房内空置的各电缆沟须敷设盖板(预留配电柜空位);

10, 各线段埋设电缆护管时,沿线行每隔15米须竖标记桩(高压电缆),可用

混凝土制作,尺寸为长100CM×阔10CM×高10CM。埋深50CM ;如预埋电缆护管所走的路径已浇注混凝土路面,每隔15米用金属牌子(高压电缆)---请与开平市方正电器厂联系购买;固定在路面上用作标记。 注:附安全工具数量表

各配电房需配置安全工器具表

序号 1 2 3 4 5 6 8 9 10 工具名称 高压接地线 低压接地线 安全帽 绝缘手套 绝缘靴 绝缘胶板 绝缘操作棒 高压验电笔 低压验电笔 单位 应配置数量 组 组 顶 双 双 米 套 支 支 1 1 2 2 2 型号规格 10KV~35KV以上 400V以上 备注 有试验合格证 有试验合格证 12KV以上 25KV以上 有试验合格证 有试验合格证 宽(80厘米~100厘米)×长(据电柜占位而定) 1 1 0 有试验合格证 有试验合格证

11 12 14 15 16 17 消防器材 防鼠档板 高、低压设备一次结线模拟图 高、低配电房技术及操作规程 配电柜标示牌 电力警示牌 支 块 幅 幅 块 块 电气设备专用灭火器 设置在高、低压、变压器房门口 4 4公斤 据现场而定 分别挂在高、低配房显眼的墙上 每电房各两幅 ** ** 据现场而定 据现场而定 注:电力警示牌(1)----在高低压房门贴上:高压配电房、变压器房(止步、高

压危险)字样和标志。低压配电房,闲人禁入字样和标志。 电力警示牌(2)----如高、低压配电设备停电检修或进行其它工作时,在其

相应停电的开关上挂上(严禁合闸、有人工作)牌子;