上海大众佐川急便项目

主体钢结构工程质量评估报告

建设单位:上海未来岛投资置业有限公司

设计单位:中国轻工业上海设计院 施工单位:上海吴泰建设工程有限公司

监理单位:上海天马建设工程监理合作公司

上海大众佐川急便项目监理部

二〇〇三年六月十日

目 录

一、工程概况 二、工程质量评估依据 三、工程质量状况监理评估

一、工程概况

上海大众佐川急便工程项目,位于绥德路北侧、APW以东。本工程为单层工业建筑,抗震设防7度,耐火等级二级。本建筑分为配送和办公区二个单元。配送区为一层,办公区为二层,层高均为3.4米,建筑总高度为8.2米,室内、外高差为0.45米。

主体结构采用全钢结构,由上海吴泰建设工程有限公司专业分包。梁、柱均采用Q345B钢,所有加筋板、连接板一律为10mm厚Q235钢,10.9级扭剪型高强螺栓;屋面采用K/D单层彩色钢板(0.53mm厚)+2″16K玻璃棉+LND内层钢板(0.48mm厚),屋面板采用尼龙头自攻螺钉+中性止水胶泥固定,屋面排水坡度为1:20;墙面采用R/D单层彩色钢板(0.53mm厚)。所有结构用钢构件均进行喷珠(砂)除锈处理后喷涂油漆。

二、工程质量评估依据

1、中国轻工业上海设计院设计的施工图(图号:0900071) 2、设计图纸会审纪要及设计变更通知

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 5、国家及上海市现行的有关文件规定 三、工程质量状况监理评估 1、钢结构工程

此分部工程在施工前本监理组进行了事前控制,编写了监理细则,组织了技术交底,在施工中严格按规范要求进行监控。 (1) 进场钢构件,连接板,螺栓及焊条等均具有产品合格证及检验报告共计52份,现场抽取的高强螺栓,连接板,钢板经复验均合

格,符合设计及规范要求。

(2)钢结构焊接工程:焊接材料的品种,规格及检验报告符合要求,焊工合格证有效,焊缝表面未发现裂缝,焊瘤等重大缺陷,二级焊缝探伤报告合格,焊缝尺寸检查有3处小于设计尺寸,经补焊整改后满足设计要求。

(3)紧固件连接工程:高强螺栓连接副予拉力及连接板摩擦面抗滑移系数检验报告均合格,终拧扭矩检查均符合规范要求,普通螺栓连接丝扣检查有3处小于2扣,经整改后满足规范要求。

(4)钢结构安装工程:基础定位轴线,标高,地脚螺栓的规格及紧固均符合设计要求,构件安装顶紧面>70%,边缘最大间隙<0.8mm,测量主体钢结构整体垂直度

(5)压型金属板安装;进场压型金属板的品种,规格符合设计要求,表面涂层良好,现场安装,搭接长度满足规范要求,安装牢固,未发现明显凹凸和皱褶。

监理评估意见:各分项工程验收记录均合格,质量控制资料基本齐全,安全和功能检测报告合格,观感质量基本通过。该地基与基础分部工程质量本监理组评估为合格,请质监部门审定。

主体钢结构工程施工质量评估报告

上海大众佐川急便项目主体钢结构工程质量评估报告建设单位:上海未来岛投资置业有限公司设计单位:中国轻工业上海设计院施工单位:上海吴泰建设工程有限公司监理单位:上海天马建设工程监理合作公司上海大众佐川急便项目监理部二〇