好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

3543-G502交流电动机试验记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程名称: SH/T 3543-G502 交流电动机试验记录 名 称 额定功率 kW 转子电压 V 转子电流 A 功率因数 效 率 U 防爆合格 证号 V 项 目 W 单元名称: 位 号 型 号 转 速 绝缘等级 制 造 厂 出厂日期 出厂编号 各相电阻差 % 直 流 耐 压 交流耐压 试验电压 泄漏电流 各相泄漏电流差 kV kV % ?A r/min 温度 ℃ 定子电压 V 铭 牌 定子电流 A 接 线 频 率 Hz 防爆等级 直 流 电 阻 定子绕组相别 直流电阻,? 绕组项 绝 U?V?W-E 缘 试 定子 U-V?W?E 验 绕组 V-W?U?E W-U?V?E 温度,℃ 轴承绝缘电阻,MΩ 备注: 绝缘电阻 M? 吸收比 结论: 试验人: 审核人: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

E.1~E.27 表SH/T3543-G501~SH/T3543-G516为电气设备试验记录(以下简称试验记录)。表SH/T 3543-G517~SH/T 3543-G526为电气安装工程安装检查记录(以下简称安装检查记录)。以上表格未包括的安装检查记录和试验记录,分别使用SH/T 3543-G122和SH/T 3543-G123。

试验记录表格中交流耐压持续时间宜为1min,故没有单列耐压时间栏。如不是1min,应在“备注”中说明。

试验记录表格中未能包含但实际工作中必须试验的项目,填写于备注栏中。

在一些安装检查记录表格中的“检查内容”和“安装调整”栏中留有空格,用以填写表中未列入又需进行检查的项目。“检查结果”栏符合设计文件和规范要求时填写合格,反之填写不合格,未发生的项目填写“—”,有计量单位的填写实测数据。

部分表中的电源相序采用了规范符号“L1、L2、L3”代替了“A、B、C”;设备端相序采用了规范符号“U、V、W”代替了“A、B、C”。

E.2 SH/T3543-G502“交流电动机试验记录”用于三相交流同步电动机和异步电动机。对电压1000V以下、容量100KW以下的鼠笼式异步电动机,在SH/T 3503-J502《交流电动机安装检验与空载运行记录》中已包括其试验项目,故不填写此记录。“名称”栏填写同步电动机、绕线式异步电动机或鼠笼式异步电动机等。

3543-G502交流电动机试验记录

工程名称:SH/T3543-G502交流电动机试验记录名称额定功率kW转子电压V转子电流A功率因数效率U防爆合格证号V项目W单元名称:位号型号转速绝缘等级制造厂出厂日期出厂编号各相电阻差%直流
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7t2ax38wtx41z4g1ryw9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享