200-250mm;钢支架间距为1.0m,且背板很少,支架间仅有少数安设了木棍撑杆;试验的锚杆抗拔力达不到规程要求;质检人员还发现施工人员在锚杆放置树脂药卷的程序不正确,要求立即改正。几天后,监理工程师检查发现这些质量问题仍然存在,于是又正式下达了整改通知单,要求施工队长立即补打锚杆、改正不符合质量要求的问题。

时隔2天后,顶板发生冒落事故,造成正在该段补打锚杆的3名施工人员重伤,施工队为处理施工质量和冒顶事故耽误施工工期4天,为此,施工单位以“监理工程师通知单”的要求为由,提出顺延工期4天。 问题:

1.分析造成该巷道锚杆外露过长的原因,说明树脂药卷安设不正确对锚杆施工质量的影响,并指出正确的树脂药卷安装程序。

2.指出施工单位在施工过程中存在的质量问题。 3.分析施工队质量管理工作存在的问题。

4.施工单位提出顺延工期的要求是否合理?说明理由,并指出该安全事故的等级。

第 11 页 共 15 页

试题答案

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、【参考答案】:D 2、【答案】C 3、A 4、A 5、C 6、A

7、【参考答案】C 8、C 9、B 10、【答案】B 11、【参考答案】C 12、B 13、【答案】B 14、A 15、【答案】A 16、【参考答案】B 17、A 18、B

19、【参考答案】A 20、【答案】D

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、【答案】ABD 2、ABE

第 12 页 共 15 页

3、【答案】A,B,E 4、ABDE 5、ABCE 6、BCD

7、【参考答案】A、C、D 8、【答案】A,B,C,E 9、【参考答案】A、C、E 10、【答案】A,B,C,E

三、案列分析题(共5题,每题24分)

1、(1)该矿井进行公开招标前,招标人已经依法成立,项目必须获得立项批准,履行完相关手续;建设资金已经落实到位;初步设计及概算应当审查并获得批准;有招标所需的设计图纸及技术资料。

(2)该矿井建设项目在招标工作方面存在的问题包括:发布招标信息时间偏短(少于5个工作日);3家外省施工单位也应当出售给其标书,对待所有前来投标的单位应一视同仁;不应当只安排3家提出要求考察现场的单位进行实地考察,应当安排所有投标人进行考察现场。 (3)项目评标过程中,2家单位的投标保证金来自一个账号,且这2家的标书显示的施工方案类似,部分图纸设计人签名完全相同,可以认定是串标行为,应当作废标处理。对于报价很低的投标人(但不得以低于成本的报价竞标),应当进行质询,让其进行解释原因,最后再进行判定。

(4)中标单位确定后,不能就招标实质性内容进行谈判。建设单位要求中标单位在报价基础上再降价不正确,违反招标投标的相关规定。因此,不能就价格问题进一步进行协商。 2、(1)承包商所提出的理由中,3)、4)、6)三个方面原因引起的延误是非承包商应承担的风险,且可以批准为工程延期。

(2)这样处理不对,因为特大暴雨虽属不可抗力,但此不可抗力是对甲方和设备供货商而言的,而对于甲方和承包商这一合同关系,甲方设备未能及时到位,是甲方违约,工期应予顺延。 (3)上述3)、4)、6)是业主的责任,处理如下:

对3)要根据实际情况,报请监理(业主)同意后延长工期; 对4)要求监理(业主)顺延工期,并赔偿误工损失;

对6)要求业主按合同约定准时拨付工程款,否则业主应承担由此造成的损失。

第 13 页 共 15 页

3、(1)施工单位所安排的进度计划应考虑C、F、J都要使用塔吊,其进度计划安排见下图,该网络计划的关键线路为A→B→C→F→H→K→M或A→B→D→F→H→K→M,工期为20个月,塔吊没有闲置时间。

(2)增加工作N后,其进度计划安排见下图,该网络计划的关键线路为A→B→C→ F→N→G→I→K→M或A→B→D→F→N→G→I→K→M,工期为22个月,塔吊闲置时间1个月。

(3)由于施工单位完成该工程的实际工期为22个月,超过了业主规定的20个月,但由于工期延长是业主工程变更造成的,属于非承包商的责任,因此施工单位可以向业主进行索赔。可索赔的内容包括工期2个月,以及增加工作N所需要的费用和塔吊闲置1个月的费用。 4、答:不合理。

由于是建设单位原因造成施工单位 B 无混凝土料场,不具备现场配置混凝土的条件 。 建设单位应提前通知施工单位 B,并与施工单位 B 协商,如为保证工期,确实需要使用商混,应由施工单位 B 与商混供应商签订供应合同 。同时,建设单位应承担施工单位 B 提出的索赔要求,如配置混凝土设备的租金(或折旧费 )、商混与自配混凝土的差价等。建设单位不应该直接与商混供应商签订供应合同,然后再通知施工单位 B。

答:大型设备无法进场,导致井筒无法按期开工。开工晚,易造成整个井筒被冻实 ,导致需要采用风镐或爆破法施工 ,影响施工进度。以上原因均会造成井筒的施工工期推迟 ,可能还会影响后续工程的施工及投产日期的推迟。

大型设备到场后,根据实际影响的施工天数 ,重新调整施工进度计划,压缩不必要的影响时间,尽最大可能将影响工期补回来。

答:水泥优先选用普通水泥(32.5 级以上),不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥;

第 14 页 共 15 页

复合水泥混凝土用水应采用饮用水或干净的天然水。搅拌前应对水进行加热,水温不宜高 于60-80℃,也可对砂、石加热,对搅拌机进行预热,保证混凝土入模时的温度不低于 5℃。混凝土的配合比必须符合设计要求,严格控制水灰比和塌落度。混凝土砂石级配良好。搅拌好的混凝土要基本卸尽,搅拌时间长短一般为常温搅拌时间的 1.5 倍。商混中按配比添加泵送剂、防冻剂、速凝剂等外加剂。商混入模前,应保证混凝土拌合料的均匀性 ,避免出现离稀、沁水,必要时应当再次搅拌。 答:略。 答:

①水文观测孔内的水位,应有规律上升,并溢出孔口;当地下水位较浅和井筒工作面有积水时,井筒水位应有规律上升。 ②测温孔的温度已符合设计规定。

③地面提升、搅拌系统、材料运输、供热等辅助设施已具备。 5、1.造成锚杆外露过长的原因可能有:

锚杆孔深度未进行检测,孔深不够,锚杆孔内可能留有浮矸,又未对锚杆孔扫孔,造咸锚杆不能安装到底,锚杆孔口岩帮片落,造成孔深不够,锚杆树脂药卷安设不正确。树脂药卷安设不正确会导致锚杆抗拔力不够、锚杆外露过长。正确的安设程序是先放置快速药卷,然后安放中速药卷。

2. 锚杆外露长度过长(200一 250mm),不符合验收要求。锚杆抗拔力低,不符合规程要求。支架间距不符合设计要求;支架间连接不牢靠:支架间应有拉(撑)杆连接,支架未背实。 3. 施工队在施工管理方面的问题有:施工质量控制不到位,技术措施未交待清楚或者未落实,没有及时按质检人员的要求整改施工质量问题。

4. 施工单位顺延工期的要求不合理,因为工期拖延是由施工质量引起,属于施工单位的责任。本次安全事故属于一般事故。