好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机电设备运行管理奖罚制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. ..

.

金沙县新化乡金鸡煤矿

z.

机 电 运 输 奖 罚 制 度

编制单位:金鸡煤矿机电科

编 制 人:玉洪

编制日期:二零一七年四月

. ..

.

金鸡煤矿机电运输奖罚制度目录

第一章 事故、故障管理奖罚实施细则 ........................................ 3 第二章 胶带机运输系统管理奖罚实施细则 ................................. 4 第三章 供电及供排水系统管理奖罚实施细则 .............................. 8 第四章 矿井辅助运输系统管理奖罚实施细则 ............................. 15 第五章 机电通用设备完好管理奖罚细则 .................................... 19 第六章 油脂润滑管理奖罚实施细则........................................... 21 第七章 铁器及铁器管理奖罚实施细则 ...................................... 22 第八章 设备履历表及设备台账管理奖罚实施细则 ..................... 23 第九章 奖 励 .......................................................................... 24

z.

. ..

.

金鸡煤矿管理奖罚实施细则

一、 为加强机电故障管理,减少责任事故,降低故障率,引起各区队高度重视。结合我矿实际,特制定以下实施细则。

二、 局部通风机

1.局部通风机投用后由专职人员负责管理,保证运转正常,区队未指定专门负责人处罚主管队干500元。

2.局部风机的电缆、开关、变压器、要做到专供,不能和其它设备共用,否则处罚主管队干500元,处罚责任区队2000元。

3.局部风机配电点、充电硐室消防灭火器材齐全,配置数量符合规定要求,缺一项消防灭火器材或灭火器失效,处罚责任区队1000元,主管队干200元、包机人300元。

三、 局部通风机完好

不符合要求 检查项目 序号 检查容 处罚金额(元) 1 3 外观检查 4 5 7 叶轮及接线 9 运转无异常声音,无异常振动 安装牢固、无淋水、顶板完整,进风口2m围无杂物 电气设备无失爆 接线符合电器设备完好标准 200元/项 200元/项 200元/次 100元/项 各部位连接螺栓齐全紧固 机壳上有转动向标志,检查插板密 100元/项 200元/项 z.

. ..

.

不符合要求 检查项目 序号 检查容 处罚金额(元) 10 接地符合要求 100元/项 四、皮带输送机运输系统管理奖罚实施细则

1、皮带机检修、检查格执行停机闭锁管理制度,一次停机未闭锁处罚责任区队2000元,主管队干200元。

2、运行中由于监护不到位或未及时发现带边毛絮,造成撕带每次处罚责任人500元,区队1000-500元。

3.胶带机跑偏未及时调整每次处罚责任区队500元。

4.主运输系统撕带、断带事故,罚责任区队10000至20000元,处罚责任区队主管队干1000元。

5. 有违反下列一项者,处罚责任区队2000元,主管队干200元。

1)不走过桥跨越运行的皮带或从运行底皮带下通过。 2)皮带运行中更换托辊、处理或更换清扫器。 3)皮带运行中处理挡煤皮。

4)皮带运转中,焊接、割除点溜槽。

5)设备有故障时未采取措施甩保护强行运行。 6)乘坐运行皮带。

z.

. ..

.

7)皮带运转期间在行人通道宽度小于500mm时作业。 8)未沟通汇报随意启动皮带。

6. 有违反下列一项者,处罚责任班长1000元,主管包机人100元。 1)在停机未闭锁的皮带上行走。 2)皮带运转时清理除铁器上的杂物。 3)皮带运转时处理底皮带上的回煤。 4)皮带运转中无人监护调整皮带跑偏。 5)皮带力未完全释放断带、打卡子。

6)检修工检修皮带时转动部位无防护罩、防护栏开启皮带。 7)皮带运转中,擅自手动调整主运系统力。

8)皮带机尾和皮带下堆积浮煤磨底带或浮煤当班没有及时清理。 9)沿线皮带保护失效或未按照标准进行安装。

10、胶带机保护齐全可靠缺一项(跑偏、堆煤、联锁、速度、烟雾、纵撕、制动、逆止和超温自动洒水等),处罚责任区队3000元,主管队干300元;一项不起作用或不合格,处罚责任区队1000元、队长200元。

11、胶带机减速箱、滚筒轴承、绳轮、钢丝绳等润滑良好、油位合适,根据润滑标准不合格或不到位每次处罚责任区队2000元。

12、皮带机配电硐室、机头配电点消防灭火器材齐全,配置数量符合规定要求,缺一项消防灭火器材或灭火器失效,处罚班长100元,处罚包机人300元。

11.回收使用胶带机带面需断开时,必须从卡子处抽穿条断开,确实无法抽穿条需切割带面时离卡子边缘不超过300MM,否则每超100MM处罚责任区队500元,处罚主管队干100元。