11 器 下级 138 立421 式 再 冷热 段 水13 器 416 平 12 14 热段 698 20 390.8 100 421 7.98 9.74 15.8 11.6 322.4 390.8 14.2 7.3 400 540 28.6 10.2
五.受热面结构特性 序 号 1 受热面 水冷壁 前 2 屏式 屏 过 热 后 3 器屏 4 顶棚管 前后 墙 包墙中间 6 管过隔墙 热器 7 侧墙 5 8 末级过热器 低温 过热 10 器11 省煤 12 器13 空气 9 水平 立式 上级 下级 上级 管径×δ材料 (×) Φ60×6.5 20G Φ42×5 121 Φ42×4.5 -213T91 Φ42×5.5 121 Φ42×4.5 -213T91 Φ51×5.5 Φ44.5×20G 5.5 Φ44.5×20G 5.5 Φ44.5×20G 5.5 Φ44.5×20G 5.5 节距S12管子 对流受热管子排工质流(×) 排数Z12 面积(m2) 列方式 动方式 80 900/50 10/36 600/50 14/24 390 顺列 顺流 顺列 顺流 Φ42×5.5 121 200/89 52/18 1165.1 顺列 顺流 Φ42×5 -213T91 Φ42×5 20G Φ42×5 15 Φ42×5 121 Φ42×5 20G Φ32×4 20G Φ51×1.5 Q215-A 100/89 94/45 2101 顺列 逆流 顺列 顺列 错列 错列 逆流 逆流 逆流 逆流 100/66 94/3 216 110/125 86/12 436.8 92/33 36.5/ 48 2898.2 90/50 123/69 8240 预热 下级14 Φ51×1.5 Q215-A 90/50 123/69 9835 错列 器 (上) 下级15 Φ51×1.5 90/50 123/69 4098 错列 (下) 16 式 Φ51×3.5 20 3087 100/102 94/50 2861.6 顺列 冷 立再 段 水17 平 Φ51×3.5 15 100/66.5 94/5 437.2 顺列 热器 18 热段 Φ42×3.5 213304121 100/80.8 92/40 1922.3 顺列 3** 逆流 逆流 逆流
备注:**为空气回程数
六、水冷壁回路特性表 前水冷壁 名 单称 位 上升管直径 1 2 4 5 3 6 1 2 侧水冷壁 3 4 5 6 1 4 后水冷壁 2 5 3 6 Φ60×6.5 20 20 20 20 20 20 上升管根根 20 20 20 19 20 20 19 20 20 19 20 20 数 上升管总 截面 集中下降 管直径 集中下降根 管根数 Φ426×40 2 2 七、空气预热器技术规范
项 目 单位 数 值 备 注 布置形式 一级*立式 二级*立式 螺旋槽管 流程数 个 3 1 高度 m 上2.4×2 下2.0 3.3 横向节距 纵向节距 材料 八、安全阀技术规范 1、汽包安全阀技术规范 名 称 汽包安全阀Ⅰ 汽包安全阀Ⅱ 名 称 过热安全阀Ⅰ 过热安全阀Ⅱ 项 目 安全阀数量 排放量 整定压力 再热器入口压力 排放量占再热蒸汽流量百分数 排放量 170.36 176.32 排 放 量 48.656 50.475 单位 个 % 整定压力 15.86 16.31 整定压力 14.39 14.8 数值 2 2.88 2.618 71.6 备 注 共占主蒸汽 流量的78.79% 2、过热安全阀技术规范 备 注 共占主蒸汽 流量的22.5% 备 注 3、再热器入口安全阀技术规范 129.5352×2 259.0704 4、再热器出口安全阀技术规范 项 目 安全阀数量 排放量 单 位 个 数 值 2 84.8999×2 备 注 169.7998 整定压力 再热器入口压力 排放量占再热蒸汽流量百分数 再热器出入口安全阀总排放量 % 2.715 2.468 46.95 428.8702 259.0704+169.7998 九、定排扩容器技术规范 项 目 设计压力 最高工作压力 耐压试验压力 设计温度 净重 容积 制造日期 制造厂家 编号 单 位 ℃ m / / / 3数 值 / / / 备 注 十、疏水扩容器技术规范 项 目 设计压力 最高工作压力 耐压试验压力 设计温度 净 重 容 积 单 位 ℃ m 3数 值 备 注 制造日期 制造厂家 编 号 / / / / / / 第二节 锅炉主要承压部件、 受热面及管道规范
一、汽包技术规范 项 目 材 质 内 径 壁 厚 筒身全长 正常水位 最高水位 最低水位 旋风分离器 旋风分离器内径 旋风分离器出力 中心线标高 总容积 自 重 项 目 炉膛深度 炉膛宽度 单位 个 m t 单 位 3数值 353 1600 100 12000 汽包中心线下150 正常水位线上50 正常水位线下50 56 315 7.9 46250 27 数 值 9580 9580 备注 单只出力 备 注 二、燃烧室技术规范