第一部分 通风系统 (一)系统管理
旧版本 新版本 4.装有主要通风机的回风井口的4.装有主要通风机的井口防爆门防爆门符合规定,每6个月检查等反风设施每季度至少组织检查维修1次;每季度至少检查1次维修1次【防爆门以往6个月一反风设施;制定年度全矿性反风次】,有记录;制定年度全矿性反技术方案,按规定审批,实施有风技术方案,按规定审批,实施总结报告,并达到反风效果 有总结报告,并达到反风效果 (二)风量配置
旧版本 新版本 2.矿井每年进行1次通风能力核2.矿井每年进行1次通风能力核定;井下测风站(点)布置齐全、定;每10天至少进行1次井下全合理,并有测风记录牌板,填写面测风,井下各硐室和巷道的供所需风量、现场实际风量等参数风量满足计算所需风量 【新增内容】,每10天至少进行1次井下全面测风,井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量 4.采煤工作面进、回风巷实际断4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3;其他通面不小于设计断面的2/3;其他全风巷道实际断面不小于设计断面风压【新增表述】通风巷道实际的4/5;矿井通风系统的阻力符合断面不小于设计断面的4/5;矿井AQ1028规定;矿井内各地点风速通风系统的阻力符合AQ 1028规符合《煤矿安全规程》规定 定;矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定 —
第二部分 局部通风 (一)装备措施
旧版本 新版本 1.掘进通风方式符合《煤矿安全1.采用局部通风机供风的掘进巷规程》规定,采用局部通风机供道应安设同等能力的备用局部通风的掘进巷道应安设同等能力的风机,实现自动切换。局部通风备用局部通风机,实现自动切换。机的安装、使用符合《煤矿安全局部通风机的安装、使用符合《煤规程》规定,实行挂牌管理,由矿安全规程》规定,实行挂牌管指定人员上岗签字并进行切换试理,不发生循环风;不出现无计验,有记录【新增内容】;不发生划停风,有计划停风前制定专项循环风;不出现无计划停风,有通风安全技术措施 计划停风前制定专项通风安全技术措施 2.局部通风机设备齐全,装有消2.局部通风机有消音装置,进气音器(低噪声局部通风机和除尘口有完整防护网【原来是“风罩”,风机除外),吸风口有风罩和整流现改为“完整防护网”】和集流器,器,高压部位有衬垫;局部通风高压部位有衬垫,各部件连接完机及其启动装置安设在进风巷道好,不漏风。局部通风机及其启中,地点距回风口大于10m,且动装置安设在进风巷道中,地点10m范围内巷道支护完好,无淋距回风口大于10m,且10m范围内水、积水、淤泥和杂物;局部通巷道支护完好,无淋水、积水、风机离巷道底板高度不小于0.3m 淤泥和杂物;局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m
欢迎下载
2
—
(二)风筒敷设
旧版本 新版本 1.风筒末端到工作面的距离和自1.风筒口到工作面的距离符合作动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定 业规程规定;自动切换的交叉风筒与使用的风筒筒径一致,交叉风筒不安设在巷道拐弯处且与2台局部通风机方位相一致【新增内容】不漏风 第三部分 通风设施 (一)设施管理
旧版本 新版本 4.设施统一编号,每道设施有规4.设施统一编号,每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记格统一的施工说明及检查维护记录牌,风门及采空区密闭每周、录牌 其他设施每月至少检查1次设施完好及使用情况,有设施检修记录及管理台账。【新增内容】 (三)风门风窗
旧版本 新版本 1.每组风门不少于2道,其间距1.每组风门不少于2道(含主要不小于5m(通车风门间距不小于进、回风巷之间的联络巷设的反1列车长度),主要进、回风巷之向风门),其间距不小于5m(通车间的联络巷设具有反向功能的风风门间距不小于1列(辆)车长门,其数量不少于2道;通车风度);通车风门设有发出声光信号门按规定设置和管理,并有保护的装置,且声光信号在风门两侧风门及人员的安全措施 都能接收【新增内容,比较重要】 欢迎下载 3