答:截波产生电位梯度比全波更大,相当于全波加直角波,直角波幅值大、陡度高、产生电位梯度高。实际测量也验证了这一点。
构上不应装设避雷针。绝缘水平为35kV及以下的配电装置来说,雷击架构避雷针时很容易导致绝缘的逆闪络(反击),显然不允许。
3、请写出反映无损耗单导线波过程基本规律的四个方程式,并简述其物理意义。
答:行波的四个基本方程如下
10-2、当雷电波自线路入侵变电所时,试分析变
压器上出现震荡波的原因,以及变压器上电压高于避雷器残压的原因
答:由于避雷器动作后产生的负电压波在避雷器与变压器之间多次折反射引起的。变压器上电压高于避雷器残压的原因是变压器距避雷器有一定的距离,避雷器击穿时刻刚过避雷器的电压也要经过变压器产生全反射,入射电压+全反射电压大于避雷器残压。
或
表示导线上任何一点电压、电流为前行波加反行波;前行电压波与前行电流波比值为波阻抗,反行电压波与反行电流波比值为波阻抗的相反数。
??uq;?iu?if?iq?u?ufuuqf??u u??q?iZ?;iq?iff???Z?iqu??uq?z?iqf?uf??z?if??3、在变压器中性点保护中,什么是全绝缘及
分级绝缘?各用于什么情况下。
答:变压器中性点的绝缘水平与相端是一样的,此为全绝缘。变压器中性点的绝缘水平比相端低很多,此为分级绝缘。前者用于中性点不接地或经消弧线圈接地的情况,后者用于中性点接地系统。
第九章
1、①说明避雷线的作用。②为什么降低接地电阻、架设耦合地线可以降低线路的雷击掉闸率,后者用于什么情况?
答:①吸引雷击于避雷线而避免导线直接受雷击,耦合作用降低导线上承受过电压。②降低接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少线路的雷击掉闸率。架设耦合地线具有一定的分流作用和增大导地线之间的耦合系数,可以减少线路承受的过电压从而提高雷击跳匝率。后者用于降低杆塔接地电阻有困难的情况。
4、某一275kV系统,已知避雷器的残压Ub?5为890kV,变压器绝缘强度Uw(i)为1050kV,今从导线以a=250kV/μs 的斜角波入侵,其波速V=150m/μs ,问要使变压器绝缘不受损伤,避雷器最远能安装在距离变压器多少米处?此时避雷器在雷电波到达几微秒后动作?
答:l?Uw(i)?Ub?52av?1050?890?48 m
2?250150
2、综述输电线路的防雷措施。
答:①避雷线(架空地线)②降低杆塔接地电阻③加强线路的绝缘④耦合地线
⑤消弧线圈⑥管式避雷器⑦不平衡绝缘⑧自动重合闸
l2a(tp?)?Ub?5v482?250?(tp?)?890 tp?2.1 μs
1502atp?Uw(i) tp?2.1 μs
第十章
10-1、试说明在何种情况下,保护变电所免受直
击雷的避雷针可以装设在变电所构架上,何种情况下则又不行,为什么?
答:100kV及以上绝缘水平较高,避雷针可以装设在架构上,但变压器绝缘水平较低,变压器门形架
6
7