一、工程概况 工程名称:XX工程 建设单位: 监理单位: 施工单位:
建筑面积:37834.03平方米
项目组成:B1#、B2#楼地上8层,建筑高度23.5米;B3#楼地上5层,建筑高度14.8米;B4#楼地上11层,建筑高度32.9米;B5#楼地上8层,建筑高度23.5米;B6#楼地上11层,建筑高度32.9米;D1#地库挖深约7米。 二、编制依据 1、施工图纸;
2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 3、《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T 601-1996; 4、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 5、国家相关规范规定。
三、电线杆根部加固方案及变压器防护方案
本工程地库土方开挖基坑北侧放坡外边线5米处有外线电线杆,为防止土方开挖对电线杆有倾覆影响,需在此处对电线杆进行根部加固。变压器处有裸露电线也需进行防护。 (一)电线杆根部加固
根据中华人民共和国电力 行业标准DL/T 601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》,8.16项查表得知,现场电杆为12米长埋深1.9米。
计算:12米÷1.9米=6.32; 12米-1.9米=10.1米;
10.1米÷6.32≈1.598米,按1.6米计。 如图:
电杆加固基础为C20混凝土2400×2400×400(1600×1600×400二步)底部配筋三级钢φ12@200单层双向钢筋网,保护层50厚。 根据现场实际情况确定需要加固的电杆数量。 (二)变压器防护及电线防护
按安全防护要求,搭设安全防护墙,采用底部钢管架上部杉木杆件形式在变压器周边及电线沿线搭设,搭设好后,上部边缘与变压器净距离不小于2m,与高压线净距离不小于1.7m。 1、变压器防护搭设要求
(1)防护架底部采用φ48钢管脚手架搭设两步高,步高1.5m,立杆间距1.5m。 (2)为了保证防护架稳定,每根钢管立杆打入地下1.5m。 (3)搭设总高度超过变压器3m,并做好防雷措施。
(4)在防护架上设置警示牌和夜间警示灯,在立杆上水平钉1.8cm厚200mm宽木板,木板与木板间留100mm宽缝隙,刷黄黑相间油漆。
(5)根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中规定,防护设施
与外电线路之间的最小安全距离10kv以下为1.7米。
2、高压线沿线防护
(1)因外电线路高压线在4#楼位置塔吊大臂覆盖面内,故北侧外电线路高压线需做一段沿线防护。另外2部塔吊大臂覆盖面均在外电线路安全距离以外,故可不做防护。
(2)搭设总高度超过外电线缆1.7m,并做好防雷措施。
(3)防护底部采用直径48的钢管脚手架搭设6m高,4米宽。因防护底部距基础开挖放坡边缘近,搭设到上部时,不能满足防护与外电线缆的最小安全距离,所以需要在底部斜撑延长木质立杆至满足上部防护的最小安全距离,再做竖向防护。如图
(4)因防护搭设较高,为防止倾覆用1米架管钉入地面800mm深,再用6米架管与防护架体和钉地架管斜拉,根部在扫地杆下用架管与钉入地面的架管水平拉结。必要时在防护架上布置揽风绳与院外树木固定,固定前做好树木固定点的保护措施,避免损伤树木。
(5)根据上图图示位置在外电线缆上部做2层木质水平防护,以保护顶面防坠物损伤外电线缆。