一、编制依据 ......................................... 2 二、工程概况 .......................................... 2 三、基础设计 .......................................... 2 一)、基础 .......................................... 3 二)、防雷接地 ...................................... 3 四、土方开挖、基础施工 ................................. 4 五、基础计算书......................................... 5 一)、荷载计算 ...................................... 5 二)、基础验算 ...................................... 6 三)、基础配筋验算 .................................. 9
水泥罐基础方案
一、编制依据
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012); 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010);
广东省《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003); XXXXXXX场地岩土工程详细勘察报告;
参《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 水泥罐厂家提供资料 二、工程概况
拟建XXXXXXX工程场地位于珠海市金湾区红旗镇红旗中学北面,场地南侧为白藤二路,西侧为“美景新村”住宅小区。三期工程场地范围内共布置建筑物14栋,分为A、B区。A区拟建6栋7F建筑(22-27栋)和4栋17F建筑(36-39栋),B区拟建4栋33F建筑(50-53栋)。
其中基坑支护工程采用钻孔灌注桩(支护桩)、双管旋喷桩、水泥土搅拌桩、冠梁及内支撑、喷砼护面等支护方式。双管旋喷桩、水泥土搅拌桩加固材料为、硅酸盐水泥,拟在现场设5-6个水泥灰罐安放场地,确保覆盖全场周围,具体位置见详施工现场平面布置图。
每个安放场地内设1个50-60T的散装水泥罐,水泥罐四角部位长宽为*,高约,按厂家提供的尺寸定位图设计基础图。
三、基础设计
查阅地质勘察报告,水泥灰罐选址所参考的勘探孔为ZK2、ZK19、ZK38、ZK67、ZK89,地表以下有层厚~的人工填土,因场地开挖平整,后测取填土平均值为。
地质勘察资料中各土层特性指标建议值如下表
根据详勘报告柱状表中显示,填土下为淤泥,但结合整个场地地质特点,验算时需按有软弱下卧层考虑。
表11 各地层工程特性指标建议值
指标 人工填土① 淤泥②1 粘土②2 粗砂②3 粘土②4 砾质粘性土全风化花岗强风化花岗结构的影响。
2)抗剪强度为直接快剪指标
承载力特征值 fak(kPa) 90 35 160 120 150 240 460 650 压缩模量Es (MPa) 变形模量E0 (MPa) 55 90 160 注:1)当基础砌置于不同地层之上或下卧层性质变化较大时,应考虑不均匀沉降对上部
水泥罐定位时,已现场查看,尽量避开回填区。在开挖基础时,若发现地质松软或有垃圾等杂物时要求换填石粉,并用机械分层夯实,每层厚度不大于400㎜。
一)、基础
结合本公司以往项目的成功经验,及厂家提供的相关数据,水泥罐顶离地面高度为米,拟采用筏板基础,基础尺寸为4米x 4米,基础布置拟采用2排HRB335 Φ20@200钢筋网。
基础具体方案,详后附图。
二)、防雷接地
连接接地装置,应该注意以下事项:
1、基础中应埋入人工接地极,用4根Φ14钢筋打入基础下方地基内不小于3米;
2、水泥罐体与基础预留的角钢或者钢筋束,双面焊接不小于100㎜,单面焊接时不小于200㎜;
3、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆;
4、接地装置应由专人安装,因为接地电阻率视时间和当地条件的不同有很大变化,而且测定电阻时要用高精密的仪器。
5、水泥罐地脚间距为米,4地脚嵌入罐底承台应不小于40厘米,详后附图。
三)、抗倾覆措施及后期监测情况
灰罐采用筏板基础,罐体四周部位用4根直径不低于的钢丝绳斜拉加固,确保水泥灰罐的防风加固措施。
我司安设完灰罐基础后,实行基础位移和沉降监测,监测频率为3天/次,遇连续雨天和大风天气,加强观测频率。 四、土方开挖、基础施工
基础顶面比自然地坪高100㎜,绝对标高约米,开挖米深,验收地基土。需要换填时,原则上换填深度不大于米,具体尺寸现场验收时确定。分层夯实后,浇筑C10砼垫层。
在基坑土方开挖完成后及时浇筑100厚C10砼垫层,基础模板采用砌体为M5水泥砂浆砌筑200砖墙。
底板与反梁砼分两次浇筑。反梁砼浇筑前,预埋件位置、标高等应验收合格。 为确保灰罐基础的排水措施,我司拟在施工完成的基础周围,施工排水沟,确保灰罐基础处在干燥的情况下施工。 五、施工过程中的防尘措施及安全措施
对类似水泥的易飞扬细颗料散体材料,现场采用水泥罐,水泥罐四周采用彩条遮盖。水泥罐输入水泥时,应将安全阀门口采用安全防护袋进行整体罩住,防止水泥灰四散、飞扬。水泥运输时采用彩条遮盖或其他方式防止遣散、飞扬;卸装时要小心轻放,不得抛撒、最大限度地减少扬尘。
水泥罐周围应按照消防要求,合理的摆放灭火器等消防设备。 五、灰罐拆除计划
我司在安设灰罐基础位置时,已充分考虑对基坑支护搅拌桩的施工和桩基础施工的场地影响情况,灰罐的安设避开桩基础位置与基坑支护桩的桩位。
灰罐基础拟在坡顶和坑底加固水泥搅拌桩施工完成后,以及基坑开挖前进行拆除工作,确保基坑土方开挖顺利进行。 六、基础计算书
基础验算过程,参塔吊板式基础计算书。
一)、荷载计算
1、自身荷载标准值
600 自重G0(kN) 2、风荷载标准值ωk(kN/m2)
工程所在地 广东 珠海