目 的:为了保证内门产品品质,减少由于安装不规范产生的投诉。 适用范围:内门产品安装。 内 容:
1、内门安装操作规范: 1. 1门洞的复尺
产品到达现场后,安装工人对照设计图纸分别将门洞的宽、高及墙体厚度进行复尺,确保没有问题后开始安装,如有问题第一时间与设计师或调度联系,等待解决方案。 1.1.1门洞宽度的测量:
水平测量门洞左右的距离,选取五个以上的测量点进行测量,其中最小值(减门框调整余量)为门框外延尺寸;公差为 -15mm — +15mm范围内;若五个点的实测值误差大于20mm(即筒子板和门洞之间间隙不大于35mm),则应要求用户对洞口进行修整,卫生间内门安装测量时,水平方向测量应注意反水(即地面放坡)。
1.1.2门洞高度的测量:
垂直测量门洞上下距离,选取三个以上的测量点进行测量,其中最小值(减门框调整余量)为门框外延尺寸;公差为-5mm — +10mm;若三个点的实测值误差大于10mm(即筒子板和墙体间间隙不大于35mm),则应要求用户对洞口进行修整。 1.1.3门洞墙体厚度的测量:
水平测量墙体厚度,选取五个以上的测量点进行测量,其中最大值为墙体厚度,如果墙面需要装修,则门洞墙体厚度需附加装修材料的厚度,公差为0 — +10mm范围内。 1.1.4墙体可允许的误差:
洞口墙体平面垂直度 ≤2㎜ 洞口墙体侧面垂直度 ≤10㎜ 洞口墙体水平度 ≤5㎜ 洞口地面水平度 ≤2㎜
套板的外形尺寸与安装洞口尺寸允许误差 5㎜~20㎜ 以上确认无误后方可安装。 1.2安装门套和墙体的固定 1.2.1主套线和筒子板的连接:
a. 将合页安装在筒子板上。
b. 用外角码将横竖筒子板连接牢固,横竖筒子板及套线45°处缝隙要严密、平整、无错位;横
竖筒子板需成90度直角。
c. 再将主套线安装在主筒子板的槽内,平板套线横竖直拼处用木榫连接背面用双头黑色连接件
紧固;造型套线背面用双头黑色连接件紧固。并用自攻钉将套线固定在筒子板上。 d. 对照图纸验证门的开启方向是否正确。检验筒子板上下方的防撞条是否超出筒子板。
1.2.2筒子板、门扇安装:
a、安装筒子板之前要把墙洞上存在的腻子灰铲除,并用湿布在需要打发泡胶的位置清除墙壁上的灰尘,利于发泡胶与墙体粘接,再将组拼好的筒子板竖立在门洞里,用专用工具将筒子板上部固定 。
b、用红外线水平仪定位竖筒子板的垂直度;再将专用工具分别将筒子板中、下部位固定。 C、打开相应的门扇包装,检查门扇尺寸、颜色、开启方向是否符合图纸要求。需要安装的五金是否齐全,各部位是否有磕碰、压痕、划伤和错包现象;分清门扇上下口,门扇不要接触地面; 检查无误后分别将合页固定在筒子板及门扇上,再利用升降器将门扇挂在筒子板上,门扇安装后,调整门扇和筒子板上下左右间隙,调整合页为最佳状态,保证门扇开启轻松、无摩擦声,开关灵活自如,门扇与筒子板垂直;门扇关严后密封条结合紧密,不摆动;检查门扇关闭后与筒子板结合处高低差的均匀度;门扇与筒子板上、左、右缝隙应为2.5mm,门扇与地面缝隙应为6.5mm-7.5mm。间隙调整到位后打胶前,用撑子将筒子板上中下支撑好。打胶前要将发泡胶充分摇匀后再打
1.2.3筒子板固定:
泡沫填缝剂使用之前要充分摇均匀,打胶时要求:
a、 横套线长度<800mm时,在横筒子板左右两端及横筒子板居中位置打胶;
b、 横套线长度≥800mm且≤1000mm时,在横筒子板左右两端及横筒子板中间均分两处打胶; c、 横套线长度>1000mm时,在横筒子板左右两端及左右两胶点之间400mm间隔各打胶一处; d、 竖筒子板最上部、最下部及安装锁位处必须打胶,此三处胶点之间在均分打胶一处,共五处
打胶。
1.2.4厨房、卫生间、地下室内门安装特殊工艺
在厨房、卫生间、地下室等湿度比较大的房间,门套、筒子板与地面禁止直接接触,需要留2mm空隙,用PVC封边带垫起,然后打玻璃胶进行密封,以免产品受到潮湿而变形、开胀;若门套等需要锯部件下口,锯后端面一定要涂刷防水渗透剂,防止潮湿气浸入 。 1.2.5副门套线安装规范 :
安装副套线时,首先将套线背面清理灰尘,在套线上下两端头50mm处,套线背面靠外边20mm处点涂玻璃胶,上、下两点玻璃胶之间等距点涂3-5点玻璃胶,使套线后期与墙面粘接牢固,然后将副套线安装在筒子板上,安装副套线时要注意安装力度避免套线开裂;固定在筒子板上的套线尽量紧靠墙体;因墙体不垂直或厚度不均匀导致门套线与墙体有缝隙,需用玻璃胶密封,打玻璃胶时注意要根据门和墙壁的颜色,选择合适的玻璃胶(中性瓷白或透明),如遇见变形套线,可根据套线变形程度,在套线插
槽上下两端用包装瓦楞纸增加填充物来校正变形套线,套线安装完毕后用美纹纸固定,待整体木作产品安装完毕后将美纹纸揭下即可。 2.五金的安装
a. 安装锁体,锁体面板螺丝固定; b. 安装执手及锁芯; c. 安装锁挡片; d. 安装锁面板 e. 安装门吸;
注意:没有安装门吸之前,一定要在门扇和墙体之间,放一个软体碰撞之物,以免碰坏墙体及产品。锁具装完后检查门扇、门锁开关是否灵活,锁舍和挡片间隙是否合适,门扇关闭后有无晃动现象,如晃动需及时调整挡片位置,保证门扇紧闭;执手安装应平直牢固,无松动及倾斜现象,门吸安装坚实牢固,不可有松动,卫生间门吸安装时要注意地面防水,避免将防水破坏,建议卫生间的门吸安装在墙体上。 3. 哑口和窗套有参照物的安装
在安装哑口和窗套时,首先按照图纸测量一下参照物的外漏尺寸是否和哑口、窗套的外漏尺寸一致,如果不一致首先和设计师联系,否则安装完毕后会和参照物冲突,表现效果不协调。 4.哑口窗套安装:
安装窗套首先要测量一下,窗套的宽度和高度是否大于原有窗户的宽度和高度,如果高度低于原窗户的尺寸,会导致窗户打不开,如果宽度小于原来窗户的尺寸,会导致窗套顶住窗户的合页,导致窗户不能完全打开,现场如果不符合条件与设计师及时联系。 泡沫填缝剂使用之前要充分摇均匀,打胶时要求:
a、 横筒子板长度<800mm时,在横筒子板左右两端及横筒子板居中位置打胶;
b、 横筒子板长度≥800mm且≤1000mm时,在横筒子板左右两端及横筒子板中间均分两处打胶;
横筒子板长度>1000mm时,在横筒子板左右两端及左右两胶点之间400mm间隔各打胶一处;精品文档,你值得期待
c、
d、 竖筒子板最上部、最下部必须打胶,两胶点之间等距均分再打胶三处,共五处打胶。
5.清理现场
用抹布把门扇和门套清理干净,在清理的过程中注意未干的玻璃胶;把现场的木削和包装带走,清理地面上的垃圾。
最后告诉客户应注意的事项,多长时间可以正常使用。