根据过火级别的不同,可以采取不同的方案,提供以下参考:
(1)对于A类轻度损伤构件,可不进行处理。(2)对于B类中度损伤构件,应对烧损部位进行处理,剔除烧伤和疏松的混凝土,并采用高一强度等级的混凝土或灌浆料进行修补,新旧混凝土交界处应涂抹界面剂。(3)对于C类重度损伤构件,宜采取加固措施处理。设计单位可根据本报告提供的构件截面损伤深度及其他检测结果,对构件受损后的实际承载力进行验算,并根据验算结果确定具体加固方法,一般可采用粘钢、粘碳纤维或其他适当方法。加固前应对脱落和疏松混凝土进行剔凿,并采用高一强度等级的混凝土对损失截面进行修补处理,新旧混凝土交界处应涂抹界面剂。如果设计单位经过验算,受损后构件承载力仍能满足要求,可不采取加固措施,按B类构件进行修补处理。(4)在对构件进行修补和加固过程中,应对各构件的混凝土疏松情况进行检查,如果发现构件存在疏松、空鼓等情况,应视严重程度采取修补或加固处理。 四、修复方法:
对于C类损伤构件,采取聚合筋修复体系重度修复措施处理。具体修复步骤如下:
第一步基层处理:首先凿除疏松位置的混凝土至坚硬混凝土处,打磨去除混凝土表面浮浆。 第二
e69da5e887aae79fa5e9819331333361313861步界面处理:采用工程师?B9
永久性界
面粘胶做界面处理,增强界面粘接力。拉伸粘结强度≥2.5MPa(混凝土破坏)。 第三步混凝土耐久性修复:混凝土表面处理:抹工程师?A3耐久性高强修补料进行修复。厚度依照现场报告中过火情况深度确定,最终以基层修复平整为准。
抗压强度R28≥50MPa,耐久性要求的最小厚度为10mm。铺设聚合筋网:在底层修补料初凝之前,将聚合筋?耐久性加强网压入工程师?A3耐久性高强修补料表层,以提高修复体系的整体性和抗冲击强度。表层修补:24小时后表面再抹一层工程师?A3耐久性高强修补料,用靠尺找平。
第四步面层处理:面层修补:24小时后表面再刮一层工程师?A2耐久性薄层修补料保证面层美观度,厚度:1mm左右。
对于B类损伤构件,采取聚合筋修复体系一般修复措施处理。具体修复步骤如下:
第一步基层处理同上,第二步界面处理同上,第三步混凝土耐久性修复,混凝土表面处理:抹工程师?A3耐久性高强修补料进行修复。厚度依照现场报告中过火情况深度确定,最终以基层修复平整为准。抗压强度R28≥50MPa,耐久性要求的最小厚度为10mm。第四步面层处理:面层修补:24小时后表面再刮一层工程师?A2耐久性薄层修补料保证面层美观度,厚度:1mm左右。
对于A类损伤构件,采取聚合筋修复体系轻度修复措施处理。具体修复步骤如下:
第一步基层处理同上,第二步界面处理同上,第三步混凝土耐久性修复,界面处理后表面再刮工程师?A2耐久性薄层修补料,依据现场缺损厚度确定。 五,具体施工步骤:
第一步:基层处理根据《国家建筑工程质量监督检验中心》BETC-JG3-2009-22出具的混凝土损伤情况检查结果及损伤深度,计划根据检测结果的深度确定基层处理深度,处理的原则是将表面烧伤和疏松的混凝土凿除,露出不受火灾影响、强度满足要求、坚实的混凝土面。
第二步:界面处理使用工程师?聚合金B9界面永久性粘胶进行界面处理,提高界面粘接力。彻底解决新老混凝土界面空鼓难题,本产品具备了水性环保、潮湿基层施工两项突出特点,广泛用于建筑加固、防水防潮、保护修补等领域的界面增强。
第三步:混凝土耐久性修复混凝土耐久性修复:抹工程师?A3耐久性高强修补料进行修复。抗压强度R28≥50MPa,耐久性要求的最小厚度为10mm。工程师?A3耐久性高强修补料用于混凝土表面缺损的修补加固、凹凸表面的抹平、保护层的加厚、旧混凝土表面修复等,可提高混凝土的耐久性,延长混凝土使用寿命,阻止以水为载体的酸、碱、盐、CO2、SO3等介质对混凝土的侵蚀。其所含阻锈成分具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能,有效阻止除冰盐、冻融对钢筋的锈蚀和破坏,具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能。
第四步面层恢复:24小时后表面再抹一层工程师?A2耐久性薄层修补料与混凝土同色,保证面层美观度,厚度:1mm左右。