铁素体含量检验、光谱分析、手提硬度试验、声发射试验等。
4、1.烟囱工程可划分为建筑土建工程、钢结构工程、防腐工程、保温工程。 2.合金材料可采用光谱分析进行材料复验;
主要危险因素有:人的不安全为,物的不安全状态,环境的不安全因素和管理缺陷,如:高空作业,起重吊装,焊接动用明火,机械操作等危险源。
3.焊接工艺文件包括: 预焊接工艺规程(PWPS)焊接工艺评定报告(PQR)焊接工艺规程(WPS)、焊接作业指导书;
焊工证书:《职业技能鉴定资格证书》、《特种作业操作证》、《特种设备作业人员证》。
4.表面除锈方法: 喷射或抛射除锈; 焊缝表面不允许存在的缺陷包括: 裂纹、咬边、表面气孔、夹渣、焊瘤、焊缝底于母材等。
5、(1)在签订正式供货合同之前,A单位应对B厂的生产能力和质量保证能力进行考察,如果厂家的工艺流程、生产能力和质量保证能力能满足要求,产品也经过了3C强制性认证,则应写出供方评价报告,按照质量体系的相关程序办理批准手续后将其列人合格供应商名册,再签订供货合同。
(2)在进场验收时发现电线线径偏小并超过标准规定的误差,如在工程上使用则有可能引起后患,故应作为不合格品处理,在该批电线上作出明显的标识,单独存放或作退货处理,并作好记录。
(3)不可使用,检验不合格的材料绝不允许用于工程。
(4)对工程造成的损失应由A单位承担,但A单位可向B厂提出赔偿要求。
(5)机电工程施工质量验收标准的依据,也是试运行评价的重要依据,是将工业工程和房屋建筑安装工程分开的。
1)工业机电安装工程采用《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252 2)房屋建筑安装工程采用《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
第 11 页 共 11 页