好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压力变送器详细操作指南

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

按键详细操作指南 V1

目 录

1.

按键功能概述 ............................................................................................................................................ 1 1.1. 按键模式说明 ..................................................................................................................................... 1 2.

按键功能.................................................................................................................................................... 1 2.1. 输入操作码 ......................................................................................................................................... 1

2.1.1. 操作码及对应功能 ................................................................................................................... 1 2.1.2. 操作码输入方法....................................................................................................................... 2 2.2. 设置单位 ............................................................................................................................................. 3 2.3. 设置量程下限 ..................................................................................................................................... 3 2.4. 设置量程上限 ..................................................................................................................................... 5 2.5. 设置阻尼 ............................................................................................................................................. 5 2.6. 主变量调零(清零)功能 ................................................................................................................. 5 2.7. 设置输出特性 ..................................................................................................................................... 6 2.8. 校准下限 ............................................................................................................................................. 7 2.9. 校准上限 ............................................................................................................................................. 7 2.10. 零点迁移与量程迁移 [调零和调满] ................................................................................................ 8 2.11. 显示变量设置 ..................................................................................................................................... 8 3.

恢复出厂设置 ............................................................................................................................................ 9

第I页 共10页

按键详细操作指南 V1

按键详细操作指南

1. 按键功能概述

1.1. 按键模式说明

标准的H3051S和H3051T表头上都有三个按键,分别为“M”、“S”、“Z”。也支持外部扩展干簧管接口,实现不开盖调整。此时支持两个按键,分别为 “S”、“Z”。

针对这两种应用,本产品支持“双按键”和“三按键”两种操作模式。 “三按键”操作模式:操作更快捷,适用于LCD上具备3个按键的产品。

? Z键用于进入提示数据设置界面和移位;

? S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存; ? M键用于数据保存。

注:在三按键模式下,任何时候都可以按下“M“键,保存当前的设置数据。 “双按键”操作模式:这种操作模式通常用于外部只有2个非接触按键的情况。

? Z键用于进入提示数据设置界面和移位;

? S键用于进入数据设置界面、增加数字和数据保存。

注:在双按键模式下,输入数据时,必须等左下角的下箭头闪烁时,才能通过按下“Z”键保存设置数据。

2. 按键功能

2.1. 输入操作码

2.1.1. 操作码及对应功能

现场使用按键组态时,LCD左下角“88”字符用于表示当前设置变量类型,也就是当前按键所执行的设置功能。其对应关系为: 左下角“88”字符显示 0或空 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设置变量 正常显示 输入操作码(可以直接输入和下面功能对应的数字,以直接进行相应功能的设置) 设置单位 设置量程下限 设置量程上限 设置阻尼 主变量调零 零点迁移与量程迁移 [调零和调满] 输出特性【设置线性输出、或者开方输出】 校准下限 校准上限 注:通过输入各个功能对应的操作码,可以快速进入对应功能。 第1页 共10页

按键详细操作指南 V1

? 例如输入“5”,直接进入设置阻尼功能。 ? 例如输入“8”,直接进入设置输出特性。 ? 例如输入“9”,直接进入校准下限。

2.1.2. 操作码输入方法

图例说明:

1. 均以当前采集值1 kPa,量程为0~100kPa为例

2. 空心显示的数字、字母、符号,表示当前是闪烁显示 在实时正常显示状态,按下Z键进入组态数据设置状态。此时左下角显示“1”。同时数字区第1个“0”开始闪烁。 0 0 0 0 1 按下Z键,依次向右移动闪烁位,直到最后一个“0”开始闪烁。 0 0 0 0 1 按下S键,最后一位数字开始从0增加。这是输入的数字就是操作码,根据输入的操作码不同,将进入不同的功能。以进入设置主变量单位为例,进行说明: 1. 等到增加到“2”时,按下“Z”键,此时左下方有一个箭头开始闪烁。 2. 此时按下“S”键,则进入“设置单位”菜单,此时左下角显示“2”。同时下方显示当前的单位。 说明:如果是3按键,则在显示“00002”时,直接按下“M”键,就可以进入“设置单位”。 如果输入操作码不同,则进入相应的菜单,例如: ? 输入“3”,进入设置量程下限。 ? 输入“5”,进入设置阻尼。 ? 输入“6”,进入调零。 第2页 共10页

0 0 0 0 1 ↓ 0 0 0 0 1 0.0 0 0 2 ↑ k P a 设置量程下限 0.0 0 0 0 k P a 3 设置阻尼 ↑ 调零 2.0 0 0 0 S 5 1.0 0 0 6 N O 按键详细操作指南 V1

? 输入“8”,进入设置输出特性。 设置输出(假设当前线性输出) 8 1.0 0 0 L I N 2.2. 设置单位

输入操作码“2”后,进入“设置单位”功能,如右图所示。 ? 如果不需要设置单位,按下“Z”键,直接进入“设置量程下限”功能。 ? 如果需要设置单位,按下“S”键,进入设置单位功能,此时右下角显示的单位开始闪烁,表示可以设置新的单位。 设置单位初始界面 2 进入设置单位界面 2 0.0 0 0 k P a 0.0 0 0 0.0 0 0 按下“S”键,则依次切换量程单位。 切换顺序: InH20、InHg、ftH20、mmH20、mmHg、PSI、bar、mbar、g/cm2、Kg/cm2、pa、kPa、TORR、ATM、MPA、InH20@4℃、mH20@4℃、mH20、mHg、SPecial(特殊单位、具体字符通过HART Config Tool的高级功能进行设置)、m、cm、mm。 切换到需要的单位后,按下“Z”键,则将当前显示的单位设置为量程单位,并自动进入“设置量程下限”功能界面。 2 设置量程下限 ↑ 3 0.0 0 0 0 k P a 2.3. 设置量程下限

假设原来的量程下限为0,新输入的量程下限为-40kPa。 在输入操作码时,直接输入“3”,或者在设置“量程单位”后,设置量程下限界面 都进入“设置量程下限”界面,如右所示: ↑ 3 ? 如果不需要设置新的量程下限,按下“Z”键,直接进入“设置量程上限”功能。 第3页 共10页

0.0 0 0 0 k P a 设置量程下限界面 ↑ 3 0.0 0 0 0 k P a 按键详细操作指南 V1

? 按下“S”键,进入设置量程下限功能,此时左下角显示的箭头开始闪烁,表示已经进入设置。 开始设置量程下限界面 3 设置负数界面 ? 此时按下“Z”键,第1个“0”开始闪烁,表示可以输入新的数据。 0.0 0 0 0 k P a ? 此时按下“S”键,将在“↑”和“-”之间切换。如果显示“-”,表示将输入的是负数(小于0的数据,例如需要输入-40kPa)。 0.0 0 0 0 k P a 3 设置最高位界面 -.0 0 0 0 k P a 3 ? 此时连续按下“S”键,直到最高位显示“4”。 设置最高位界面 -.0 0 0 0 k P a 3 ? 按下“Z”键,第2个“0”开始闪烁,表示可以输入数据。设置第2位界面 如果需要修改,则按“S”键输入新的数据。 ? 继续按“Z”键,数字从第2到第5位依次闪烁。可以输入需要的数据。 -4. 0 0 0 3 k P a 设置第5位界面 -4.0 0 0 3 k P a ? 再次按下“Z”键,小数点全部闪烁,表示可以输入小数点位置。 设置小数点位置界面 3 -40000 k P a ? 按下“S”键,则最高位的小数点开始闪烁,表示当前设置的小数点位置。 ? 继续按“S”键,小数点位置向右移动。到达期望的位置后,按下“Z”键,结束小数点的设置。 第4页 共10页

小数点在最高位 3 小数点在期望位置 3 -40000 k P a k P a -40000

压力变送器详细操作指南