规范
本文档由标准美女 ( 标准王国 ) 整理 , 仅作学习交流使 用。如文档存在缺页、 字迹模糊、 乱码等情况 , 请大家经 过论坛消息与我联系。
1
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
通信设备工程验收规范
根据通信设备的类型 , 本规范分为程控交换设备、 传输设 备、 电源设备、 接入网设备、 数据通信设备及线路六个部 分。
第一部分 程控交换设备工程验收规范
1 总则
1.1 本技术规程是本地电话网、 长途电话网新建程控交换 设备安
装工程中进行施工质量检查、 阶段验收以及竣 工验收等工作的技术依据 , 对于扩建和改建工程也可参 照执行。 1.2 竣工验收的工作方法、 验收项目内容和要求应按本规 程办
理。
1.3 在工程验收测试过程中 , 应认真做好各项原始记录 , 填好 各
种测试表格 , 便于今后工作中核查 , 并为整理竣工验收 文件做好准备。
1.4 本规程未包括的特殊项目验收指标要求 , 可依据工程项 目的技
术规范和设计文件的要求执行。
1.5 各建设单位和施工单位应贯彻执行本规程的具体要求 其自行制
订的规程不得与本规程相抵触。
2 机房环境、 安全检查
2.1 环境检查
2.1.1
在对程控交换设备安装工程验收开始以前 , 必须对机房 的环境条件进行全面检查 ,
2
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
具体要求如下 :
1)
机房及有关走廊等地段的土建工程已全部竣工 , 机
房主要出、 入门的高度和宽 度尺寸符合工艺设计 要求, 房门的锁和钥匙配套齐全 ;
2)
机房照明、 插座的数量和容量符合设计配置要求 , 安装工艺良好 , 满足使用要求 ;
3)
机房空调设备性能良好 , 通风管道应清扫干净 , 达到 洁净度规定要求 , 室内温度和相对湿度应满足局用 程控交换设备运转条件要求 对湿度 : 20%~80% 。
,即温度:18~28 C ,相
2.1.2
在铺设活动地板的机房内 , 应对活动地板进行专门检 查 , 地板板块铺设严密坚固 , 符合安装要求 , 每平米水平 误差应不大于 2mm, 地板支柱应接地良好 , 活动地板的 接地电阻应符合 1.0 X 10 5?1.0 x 10 10 Q的指标要 求。
2.2 安全检查
2.2.1
机房内必须配备有效的灭火消防器材。凡要求设置的 火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统 , 必须保持性 能良好。
2.2.2
机房内装修材料应采用非燃烧材料。
3
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
2.2.3楼板预留孔洞应配置阻燃材料的安全盖板。 2.2.4机房内严禁存放易燃、
易爆等危险物品。 安装工艺检查
3
此部分检查参照安装规范相应程控交换部分。
4
系统检查测试
此部分检查参照安装规范相应程控交换部分。
5
初验测试
5.1初验测试要求
5.1.1在割接开通前
,必须进行初验测试,用以检验交换系统 及其
相关设备是否符合运转要求。
5.1.2初验测试应在安装工艺和软件版本检查合格后进行。
软件修改补钉必须经过验收主管部门的同意。
5.1.3初验测试的计划和内容应依据本规程的要求制定。测 试操作方
法和手段可参照厂家提供的技术文件以及专 用仪表来进行。
5.1.4初验测试步骤应按照安装、
移交和验收工作流程图
(图5.1.4-1)进行。在初验测试阶段,如果主要指标(如 可靠性、 接通率、 计费准确率等)和性能达不到要求 时,应由厂方负责及时处理发现的问题 ,并按工作流程 图的要求,重新进行系统调测。
设备安
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
图5.1.4-1安装、移交和验收工作流程图
5.2可靠性测试
在初验测试期间不得发生导致全局
5.2.1
50%以上的用户或
中继线不能进行呼叫处理或对已接通的用户中断达 1min以上的系统中断故障。控制设备不得产生再装入 现象。 分群设备的可靠性应符合下列要求 :
1)
每一用户级群公共设备产生通话中断或停止接 续超出1 min以上的故障,每群每月不大于0.1次
1
5.2.2
2)由中继级群公共设备产生中断通话或停止接续超出 min以上的中继级
5
通信设备工程验收规范模板