【 保 密 ★ 启 用 前 】
第九届中国大唐专业知识和技能竞赛 (热工控制专业)项目大赛理论考试参考样卷
题号 一 二 三 四 五 六 总分 审核人签字 分值 20 15 15 10 20 20 100 得分 得 分 一、单选题【本大题共15小题,每小题1分共15分;每小题给出的几个 评卷人 选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前的字母填在题目的括号内。】
1. 关于技术监督指标,说法不完全正确的是( B )。 A.技术监督指标的统计数一经确定,不应随意更改。
B.新建机组从进入试生产之日起,即应实施热控监督并进行监督指标统计、上报和考核。 C.热控技术监督指标以一个自然年为一个考核周期。
D.技术监督指标的统计数由技术监督支持机构与发电企业相关人员共同进行技术审核后确定。 归类:DL/T1056-2007《发电厂热工仪表及控制技术监督导则》 2. 安全生产方针是( C )。
A.管生产必须管安全 B.安全生产,人人有责 C.安全第一,预防为主 D.落实安全生产责任制 归类:反措
3. 对目前在线运行的分散控制系统,绝大多数要求保证数据采集系统信号输入端一点接地,以有效避免信号传输过程中的( C )信号
A.静电干扰 B.电磁干扰 C.共模干扰 D.串模干扰 归类:反措
4. 已授权的计量检定部门,通常都有检定证书、检定结果通知书、测试记录等,其中检定结果通知书是( D )。
A.证明计量器具检定合格的文件 B.送检仪表已检定完毕的通知 C.下达的强制检定仪表到期送检通知 D.计量器具检定不合格的文件 归类:规程计量规程
5. 对模件进行吹扫时,吹扫用的压缩空气须干燥无水、无油污,压力一般宜控制在( B )MPa左右;清洁用吸尘器须有足够大的功率,以便及时吸走扬起的灰尘;设备清洗须使用( B )。 A. 0.08 酒精 B. 0.05 专用清洗剂 C. 0.1 清洗剂 D. 0.03 特殊清洗剂 归类:规程DL/T 774-2004《热工自动化系统检修运行维护规程》
6. 运行中,原先显示正常的三点给水流量信号,同时持续出现大于主汽流量过多的情况,在判断主
汽流量测量信号正常的情况下,请分析最可能的原因是( A )。
A. 给水流量孔板或喷嘴出现故障 B. 平衡阀、负压管或负压侧阀门出现泄漏 C.测量变送器或测量通道(仪表)偏差增大 D.线路干扰 归类:一次仪表
7. 根据DL/T435-2004电站煤粉锅炉炉膛防爆规程要求,如果燃烧器确实还在着火并能维持炉内有
火焰,而同时又出现炉内缺风,此时,应_______燃料量直至风、煤比恢复正常。如果此时燃料量不能________,则应缓慢增加风量直至风、煤比恢复正常。( A ) A.减少 减少 B.增加 减少 C.增加 增加 D.减少 增加 归类:工艺逻辑
8. 根据DL/T701-1999火力发电厂热工自动化术语规定,汽轮机控制功率(开环),锅炉自动控制汽
压(闭环),使锅炉的负荷(汽压)适应汽轮机负荷变化的需要,叫做_______。此种方式可以充分利用________,负荷响应快,也是汽轮机侧局部故障不能全自动的一种辅助运行方式。( C ) A.汽机跟踪方式 汽压稳定 B.协调方式 稳定机前压力 C.锅炉跟踪方式 锅炉蓄能 D.锅炉跟踪方式 汽压稳定 归类:工艺逻辑 9.
( D )信号发出时,表明汽机跳闸。 A.高压调门关闭 B.中压调门关闭 C.高压旁路快开 D.安全油压力低低
归类:工艺逻辑
10. 图1为某一保护信号回路,SJ为常开闭锁触点,其动作值为93kPa,复位值为80 kPa,TJ为
跳闸常闭触点,其动作值为73 kPa,复位值为70 kPa,保护回路( D )跳闸信号发出。
SJ TJ 图1
A.在压力为80 kPa时 B.在压力为73 kPa时 C.在压力为70 kPa时 D.无 归类:工艺逻辑
11. 大型机组热力系统中,低加疏水一般( B )。
A.打入除氧器 B.逐级自流 C.用U型水封疏入凝汽器 D.采用疏水泵打入凝结水管道 归类:工艺逻辑
12. DAS输入通道为了保证所需的动态特性,设计了( C )线路。 A.前置放大器 B.反混叠滤波器 C. 采样保持电路 D.缓冲器 归类:DCS
13. 规程规定模拟量和开关量控制器模件的处理周期,一般应满足:模拟量控制系统不大于
______ms,专用开关量控制不大于______ms。快速处理回路中,模拟量控制系统不大于______ms,专用开关量控制不大于______ms。( A )
A 250 100 125 50 B. 100 250 50 125 C. 200 100 100 50 D. 400 200 150 100 归类:DCS
14. 一般情况下,压力表垫片可选用( C )。
A.耐油橡胶石棉板垫 B. 普通橡胶石棉板垫 C.四氟乙烯垫 D.紫铜垫圈 归类:工艺过程
15. 对于 PID作用,解释正确的是( B )。
A. I的作用是减小动态偏差,D的作用消除静态偏差 B. I的作用是消除静态偏差,D的作用减小动态偏差 C. I的作用是消除静态偏差,D的作用消除动态偏差 D. I的作用是消除动态偏差,D的作用减小静态偏差 归类:控制理论 得 分 二、多选题【本大题共10小题,每小题1.5分,共15分;在每 评卷人 小题给出的4个选项中,有多个符合题意要求,把所选项前的字 母填在题目的括号内。】
16. 根据DL/T1056-2007,热控技术监督描述正确的是( ABD )。
A.发电集团公司是热控技术监督的领导机构,在总工程师的领导下管理本公司的该项工作。 B.发电企业是热工技术监督的主体单位,在主管生产的厂级领导的领导下负责本单位的热控技术监督工作。
C.电力试验研究院是热控技术监督的监管机构,在主管院长或总工程师的领导下开展热控技术监督工作。
D.热控技术监督是依据国家行业有关标准、规程,利用先进的测试和管理手段对发电企业在系统设计、安装调试和电力生产全过程中热工仪表及控制系统的性能和指标所进行的过程监控与质量管理。
归类:DL/T1056-2007《发电厂热工仪表及控制技术监督导则》 17. 凡非临时性的组态和/或参数修改,( BC )。
A. 可以使用工程师站的组态软件进行,也可以在编程器上进行; B. 必须使用工程师站的组态软件进行,不可以在编程器上进行 C. 组态和参数修改后必须及时打印有关图纸,做好数据备份工作。
D. 如果修改量大,在工程师站和编程器上修改还忙不过来,可以开发操作员站组态软件进行
修改 归类:反措
18. 关于压力的下列说法,正确的是( AB )。
A.表压力是以大气压力作零标准表示的压力 B.绝对压力是以完全真空作零标准表示的压力
C.绝对压力大于大气压力时,表压力等于大气压力与绝对压力之差
D.绝对压力低于大气压力时,表压力称作负压力,它等于绝对压力与大气压力之差 归类:一次仪表
19. 进行测量系统综合误差校验时,可同时进行( ABC )检查,确认是否正确。
A.法定计量单位和显示数据的位数 B.压力测量的水修 C.报警与保护联锁定值 D.信号选择逻辑的正确性 归类:一次仪表
20. 当( AD )一定量情况下,协调控制系统应采取“RD”的控制策略。
A.引风机指令在高限,而实际炉膛压力比设定值高
B.给水泵指令在高限,而实际给水流量比设定值低 C.给水泵指令在低限,而实际给水流量比设定值高 D.燃料主控器指令在高限,而实际燃料量比设定值低 归类:工艺逻辑
21. 炉膛或烟道内积聚一定量未经燃烧的燃料,与空气混合形成可燃混合物后,遇着火源时会引起
爆燃,成为该着火源的可能有( ABD )。 A.锅炉熄火后重新点火 B.锅炉启动点火
C.焊接时产生的火花 D.炉膛内燃料本身所积存的热能 归类:工艺逻辑
22. 下列有关CPU负荷率和到达率的叙述,正确的是( CD )
A.CPU负荷率,指单位时间内CPU能够完成的任务数与总的请求处理任务数之比。 B.CPU到达率,指的是“CPU在单位时间内对任务的服务时间之比”。 C.如果负荷率用ρ表示,到达率用n表示,则n=(1/ρ)一l 。
D.计算机CPU的负荷率与到达率之间呈指数关系,当负荷率大于50%时,实时程序的到达率急
骤降低。所以,负荷率必须控制在50%以内。 归类:DCS
23. 在不同分散控制系统中,用于过程控制,实现物理位置和控制功能相对分散的主要硬件设备,
称谓不同但作用相同,以下实为同类功能模件的是( BC )。 A.R600CH BRC CIS B.DPU T940 HISEC-M04 C.CP PCU HCU D.AP FUM CPU 归类:DCS
24. 为了提高测量精度,对DAS热电偶输入模件柜内的冷端补偿, ( BC ),然后通过计算机程
序自动补偿参考端温度变化对热电偶测温的影响。 A.宜采用一支测温元件,测量柜内中间点温度
B.宜采用三支测温元件,测量柜内上、中、下排各一点温度 C.最好采用多支测温元件,分别测量柜内各热电偶输入端子处温度 D.可采用上述A、B、C中的任一种 归类:工艺过程
25. 安装后判别执行机构与调节机构连接是否最优的衡量条件是( BCD )
A.执行机构固定是否牢固
B.保证运动要求,确保执行机构从全开到全关应是执行机构的全行程; C.执行机构等速运动时,调节机构的非线性误差很小; D.执行机构能发挥最大的机械性能(力矩最大)。 归类:工艺过程 得 分 三、判断题【本大题共10小题,每小题1分,共110分;对的“√”,26.评卷人 新建电厂的量值传递工作,在计量标准装置尚未进行考核取证之前,为了保证热工检修维护工 错的“×”把“√”或“×”填在题目的括号内。】 作的正常进行,可以暂时开展量值传递工作。(×) 属性:DL/T1056-2007《发电厂热工仪表及控制技术监督导则》
27. 分散控制系统运行中,若冗余配置的一控制器模件工作正常,则另一模件显示故障时,为了安
全可靠起见,不要急于排除,应等待停机时再处理。( × ) 属性:反事故措施
28. 《热工自动化系统检修运行维护规程》是运行机组热工检修运行维护的依据,也适合基建机组
的热工安装调试。(√) 归类:规程
29. 可根据亲磁情况判别K型热电偶的正负极,不亲磁为正极,亲磁为负极。( √ ) 归类:一次仪表
30. 火力发电机组数据采集系统中,输入信号采样速率的设置,仅需考虑的因素,是信号的重要性
和信号变化的快慢。(×) 归类:一次仪表
31. 电动给水泵的功能组级顺控,包括电动给水泵、辅助润滑油泵、电动泵出口门和进口门及再循
环截止门等的控制,因此对电动给水泵出口门的单独操作也属于功能组级的控制。(× ) 归类:工艺逻辑
32. 空预器一次风进口挡板开启是一次风机启动条件之一。而两台一次风机全停则是密封风机保护
跳闸的条件。(√ ) 归类:工艺逻辑
33. 现场控制站主控制器及功能模件冗余切换试验时,将主运行模件拔出的试验方法,能适用于所
有品牌的控制系统( × )。 归类:DCS
34. 检修后的机柜应无裸露线头遗留;若检修完工验收时发现机柜内有裸露线头遗留,应用绝缘物
包扎后放入接线槽中。( × ) 归类:工艺过程
35. 单元机组汽机跟随控制方式的特点是,功率响应慢、汽压波动小,不能充分利用锅炉的蓄热。
( √ ) 归类:控制理论 得 分 四、计算题【本大题共2题,每题5分,共10分题;根据题意, 评卷人 写出正确的答案】 36. 不计空白电动势下,氧化锆设计烟温为800℃,其显示仪指示氧量为10.392%时发现:① 实际
烟温是650℃;② 氧化锆管存在空白电动势0.4mV。试求该时刻烟气实际含氧量是多少?仪表指示相对误差是多少?
解:因为氧化锆管产生的氧电势+空白电势=显示仪表指示电势。 设实际含氧量为y,相对误差为,则由能斯脱公式得
0.0496(650+273.15)lg(20.80/y)+0.4 =0.0496(800+273.451)lg(20.80/10.392)
解得y=9.473 仪表指示相对误差
=(10.3929.473)/9.473×100%=9.70%
答:含氧量为9.473,相对误差为9.70%。
37. 已知某节流装置最大流量100t/h时,产生的差压为40kPa。试求差压计在10 kPa、20kPa、30kPa
时,分别流经节流装置的流量为多少t/h?并分析表计的灵敏度。 解:因为流量与节流装置前后差压的平方根成正比,即有节流公式
qx=k
设qm=100t/h,pm=40kPa;则由节流公式得:k=100/
px=10kPa时,q10=100=50.0(t/h) px=20kPa时,q20=100=70.7(t/h) px=30kPa时,q30=100
=86.6(t/h)
答:当差压px按正比增加时,流量按平方根增加,故差压计面板上流量刻度是不等距分布的,其灵敏度越来越高。 得 分 五、作图题【本大题共2小题,每小题5分,共10分;根据题
评卷人 意,写出正确的答案】 38. 根据图D-13所示可编程控制器的梯形图,画出其对应的逻辑图。
答:对应的逻辑图如图所示
39. 已知一逻辑如图28-1所示,A点波形图如图28-2所示,请画出B点及C点的波形图。
图28-1 图28-2
答案:解:B点及C点的波形如图所示。
图
得 分 六、简答题【本大题共4小题,每小题5分,共20分;根据题意,写出正确的答案】 评卷人 40. 仪表计量性能指标,决定了仪表自身的性能质量优劣,我们通常所说的仪表质量指标,指的有
那些?平常质量监督的主要指标是什么?
答:通常所说的仪表质量指标是:1)准确度:两个基本指标:基本误差和精度等级。2)变差 答:通常所说的仪表质量指标是:1)准确度:两个基本指标:基本误差和精度等级。2)变差
或称回差 3)灵敏度 4)仪表的不灵敏区 5)分辨率 6)重复性 7)漂移 8)线性度(每3点1分,全答出3分)
平常质量监督的主要指标是:1)准确度 2)变差(每小点1分) 41. 计算机控制系统基本性能试验包括哪些试验项目?
答案:1)冗余性能试验;2)系统容错性能试验;3)系统实时性测试;4)系统响应时间的测
试;5)系统存贮余量和负荷率的测试;6)抗干扰能力试验;7)测量模件处理精度测试。(每点0.7分,全答出5分)
归类:DCS
42. 根据DL/T 744规程要求,简述热工保护系统动作后,从管理角度考虑应做些什么工作?
答案:1)保护系统动作后,应记录动作时间、主要运行参数、首次故障信号、动作过程;(1
分)
2)分析、查清动作原因,制定相应措施;(1分)
3)原因不明的保护系统动作,由厂安全监察部门组织专题分析、查找;(1分) 4)汇总、整理有关保护系统动作资料存档待查。(1分) 5)落实措施,观察效果。(1分)
归类:事故分析
43. 一块压力表,测量上限为6MPa,精确度为1.5级,求检定此压力表需要的标准压力表的量程和
精确度等级。(不考虑等量程校验)
?4?6?4解:标准表的测量上限=被校表的测量上限33?8(MPa) 1 分 根据仪表系列选用量程:0~10 MPa, 1分
图2
标准表的精确度应该小于等于:
13被检表精确度?(被检表上限/标准表上限)=163?1.5?10=0.3 2 分
根据标准压力表的等级分布,选用精确度为0.25级的标准表。 1分 归类:综合 得 分 六、论述题:【本大题共3题,任选二题,每题10分,共20分;评卷人 根据题意,写出正确的答案】
图2
44. 请指出图2中不符合规程要求之处,并给出相应的纠正措施(正确答出每点2分) 答案:
1)平衡筒出口管无400mm水平段,温度梯度变化不确定,将对测量精度变化产生影响。应将连接变送器的正压侧取样管宜从平衡容器低于汽侧取样管的侧面引出,水平延长不小于400mm以后再向下引伸。
2)汽水取样阀单阀且竖装,可能造成凝结水流通不畅、残留汽包。排污阀为单阀,可能会因排污后关不严,影响测量精度。应改为汽、水侧取样一次阀门改为二个截止阀串联,并且使其门杆处于水平位置安装,排污阀宜改为二个阀门串联。
3)平衡筒前的取样管无坡度,将可能造成汽水流通不畅;右边水侧取样孔至取样阀的取样管坡度反,将可能造成误判。应改为汽侧取样管斜下汽包取样孔侧,水侧取样管应斜上汽包取样孔侧。
4)汽侧取样阀至平衡筒和右边水侧取样至取样阀未保温,平衡筒出口至水侧标高的取样管保温,环境温度变化可能对测量精度产生影响。应改为汽水侧取样阀及至平衡筒的连通管均应保温。
引到差压变送器的两根仪表管应平行敷设。如需要采取防冻措施,应从汽包水位取样管汽侧和水侧并列处开始共同保温直到变送器柜,并确保伴热设施对正负压侧仪表管的伴热均匀。