标准编号 Q/FEPTRI XZ-13.001.008-2003 分发号 持有人
福建省电力试验研究院
发电机进相试验作业指导书
实施日期:2003年4 月 28日
试验人员: 校核:
记录:
福建省电力试验研究院 发电机进相试验 编 号: Q/FEPTRI XZ-13.001.008-2003 第 3 页 共 3 页 第 1 版 第 0 次修订 发布日期: 2003年 4 月 28 实施日期: 2003年 月 日 日 编写: 邵德斌 校核: 应宗明 审核: 陈金祥 批准: 廖福旺 时间:2003.4.10 时间:2003.4.18 时间:2003.4.25 时间:2003.4.28
福建省电力试验研究院 发电机进相试验 编 号: Q/FEPTRI XZ-13.001.008-2003 第 3 页 共 3 页 第 1 版 第 0 次修订 发布日期: 2003年 4 月 28 实施日期: 2003年 月 日 日 1. 目的
通过试验测定发电机进相能力及对系统调压效果。 2. 依据
2.1发电机制造厂技术规范
2.2 DL/T 751-2001?水轮发电机运行规程 ? 2.3 T6?汽轮发电机运行规程 ? 3. 项目
3.1 发电机不带厂用电进相试验 3.2 发电机带厂用电进相试验 4. 条件
4.1发电机一般在基建安装结束,通过满负荷试运行正常后,准备投入商转前。 4.2 宜安排在系统无功比较充足、电压较高时段进行。 5. 仪器设备 序号 1 2 3 6. 步骤
6.1试验准备工作及技术要求
6.1.1试验前发电机静态稳定限值计算
试验前应根据试验时电力系统和发电机组的运行方式计算被试发电机进相试验各工况点的静稳水平等重要参数。 6.1.2埋设测温元件
试验过程中应监视定子边段铁芯和端部结构件(如阶梯齿、压指、压圈、磁屏蔽构件、铜屏蔽构件等)的温度变化;如发电机不存在相应测温元件,需另外埋设上述测温元件。如无法埋设,则需要求发电机制造厂家确认:在其给定的P-Q运行曲线图的允许范围内进行进相试验时,发电机上述部件不存在温度超标的问题。
名称 发电机数据采集仪 电力监测记录仪 铜康铜热电偶 型号规格 GDM-81 ETM-61 WRC-008 备注 0.5级 0.2级 0-200℃
福建省电力试验研究院 发电机进相试验 编 号: Q/FEPTRI XZ-13.001.008-2003 第 3 页 共 3 页 第 1 版 第 0 次修订 发布日期: 2003年 4 月 28 实施日期: 2003年 月 日 日 6.1.3 进相试验主要限制参数
(1)为保证被试机组静态稳定,发电机内功角最大限值根据其静态稳定限值计算确定; (2)不带厂用电负荷时,机端电压不宜低于0.9 UN; (3)带厂用电负荷时,厂用电压一般不宜低于0.9~0.93 UN; (4)定子电流不超过额定值; (5)温度限制:
定子线圈 ≤ 90 ℃ 边段铁芯 ≤ 120 ℃
磁屏蔽构件 ≤ 120 ℃ 齿压指≤ 120 ℃ 齿压圈≤ 120 ℃ 铜屏蔽构件 ≤ 120 ℃
(6)机组出力P、Q值在厂家给定的P-Q运行曲线图的允许范围内。 6.1.4 被试机组及其继电保护、励磁系统的安全措施:
(1)试验前,应对发电机、主变、厂高变、启备变、厂用电动机等一次设备做全面检
查,以保证机组运行正常、试验安全。
(2) 对发电机保护、失磁保护、失步解列装置、主变保护与发电机热控单元进行全面
检查;检查并核实发电机过流保护投跳闸位置,发电机过负荷保护投信号,发电机失磁保护、失步保护跳闸,发电机、主变等其它保护按正常运行投入。 (3) 全面检查励磁系统。试验前,须检查确认发电机低励限制曲线设定按调调度部门
下达的试验限制曲线设定,并经静态、动态特性试验确认。试验时,应投入低励限制装置。
6.1.5 进相试验工况点初拟
试验前可根据发电机额定有功功率拟定合适的工况点(可以选择0.5 Pe、0.7 Pe、0.85 Pe、1.0 Pe),并参考发电机静态稳定限值计算、发电机制造厂给定的P-Q运行曲线图和调度部门下达的进相试验低励限制曲线初步拟定试验工况点。 6.1.6 关于进相机组试验中发生失步时对策
(1)试验中,功角达到试验最大值后,由于静稳水平下降、励磁回路故障等原因有可
福建省电力试验研究院 发电机进相试验 编 号: Q/FEPTRI XZ-13.001.008-2003 第 3 页 共 3 页 第 1 版 第 0 次修订 发布日期: 2003年 4 月 28 实施日期: 2003年 月 日 日 能出现失步。若失步解列装置不能正确动作,应尽快切除失步机组,试验前,应预先请电厂与电网调度部门研究试验中出现被试发电机失磁、失步对电厂及电网稳定性的影响,编制应急操作方案,布署应急措施。
(2)试验中,发电机在低励磁状态下进相运行时,在预定的试验工况点范围内,如出
现失磁保护发信号但机组未发生失步的情况,应立即增加励磁电流直至失磁保护信号消失为止。 6.1.7 试验接线
一般应在停电情况下进行试验接线。接入仪器的信号主要有发电机三相定子电压、三相定子电流、励磁电压、励磁电流、系统电压、厂用电电压、转速信号等;试验接线如图1所示。
6.2 发电机进相试验步骤 6.2.1 不带厂用电进相试验
(1)被试发电机投入低励限制,切除强励装置和自动电压调整器,该机组厂用电由备
用电源供电。
(2)在发电机额定转速、额定电压但未并网状态下投入GDM-81发电机采集仪或ETM-61
电力监测记录仪进行功角初始值校核。
(3)将发电机与系统并列运行,有功功率调至1.0Pe,并将功率因数调至额定值,冷
却介质温度调至额定值,保持稳定运行。一般运行1~2小时后,测量发电机定子、转子各电量参数及系统电压、厂用电压和发电机各部分温度。
(4)保持有功功率1.0Pe不变,逐步减小励磁电流,使发电机转入进相运行,在每个
拟定的试验工况点下保持进相运行一段时间,当发电机各部分温度达到稳定时,测量上述各参数。各试验工况点参数测量完成后,增加励磁电流,使发电机无功调到0。
(5)将发电机有功功率分别调至0.85Pe、0.75Pe、0.5Pe,重复进行步骤(4)。 6.2.2 带厂用电进相试验。
(1)被试发电机投入低励限制和自动电压调整器,切除强励装置,该机组厂用电由机
组本身供电。
(2)在各种有功功率下,带厂用电作进相运行试验的操作步骤,与不带厂用电时的一