590系列故障诊断说明书

一. 三相故障 3-PHASE.FALED 1.原因:控制器连续监视L1.L2.L3汇流条上的3相电源。当发生一相故障时,本装置启动报警(在朱接触器处于激励状态时) 2.处理:应检查控制器的电源(主要指配备的高速熔断器器保护晶闸管组件) 3.注意: ① 若电源系统与其他设备共用,要考虑在失电一相的情况下,产生回路电压 ,此时不是显示3相故障 ②只有在主接触器激磁时,为报警才启动 ③电源故障排除后,报警复位。

二. 励磁故障:FIELD.FAIL 1. 原因:

①当励磁电流下降到额定电流的6%以下(电流控制方式),或当采用电流控制方式时,降到50mA以下时,本报警启动,此时输出端电流电阻应大于15KΩ。

②当操作励磁控制器出现误操作时,也会出现报警 2. 处理: ① 大多数情况下是磁场开路,即励磁绕组开路,应着重检查励磁接线,并测量电阻。 ② ②磁场电源供给问题,主要是励磁调节器的接线端子,主要检查D1,D2端子有无合格电压,以区分外部设备问题还是控

制组件问题。 3. 注意: ①L1 D1 L2 D2顺序问题 。 ②三相电流电源是否接通。

三. 磁场过流 FIELD.OVER Ⅰ

四.1.原因: ①在选择励磁电源控制方式时,当励磁电流超过设定值的。120%时,会出现报警。 ②调节器本身故障。 ③控制回路调谐不良也会出现报警。 2.处理: ①当属于原因①时,可采用降低磁场工作电流方式,予以处理。 ②当属于原因②③时,则现场难处理,必须详细检测控制器组件及有关参数调整。 3.注意:①若采用电压控制方式时,此报警无效。 ②我们厂采用电流控制方式。 散热器过热:HEATSINK.TRIP (跳闸)

1.原因: ①对于70A以上的590装置,均装有强迫冷风水冷风机,对于组件散热器进行冷却,当风扇不转时,散热器温度会急剧升高,迫使散热器上热动作开关动作,跳闸报

欧陆590系列故障诊断说明书、内含报警信息列表