吕梁500KV变电站地基冻胀事故处理分析
针对吕梁500kV变电站地基遭遇的冻胀事故,进行了原因分析,有针对性地提出地基处理方案。经过数年运行,表明对冻胀土地基出现的事故处理方案优越,可为同类地基冻胀事故的处理提供借鉴。
Key words: foundation, frost heaving ,recovery
吕梁500kV变电站位于山西省吕梁市中阳县神堂峪村东南,地面标高1420~1470m。该工程站内地基有挖方区与填方区两部分,填方区地基处理采用孔内深层强夯法,该工程于2008年竣工。2009年冬季发生冻胀,地面多处隆起,直接影响到工程运行使用。为使该项目正常使用,建设单位决定对该事故进行处理,恢复正常运行。
1.500KV变电站地基冻胀事故调查
经过对该项目全部地基详细察看,受冻胀影响的建筑物、
构筑物有围墙、小室、1#,2#主变、500KV侧PT端子箱、机构箱、500KV云昌线吕霍线5052断路器总控箱、多处地面等受到较为严重的冻胀破坏。具体破坏程度及影响如下:
(1)围墙
1)西围墙中部约80米长(墙外有排水渠部分)外倾约50mm。
2)南围墙有两处向外倾斜约50mm,见图1。
3)西围墙外散水隆起,形成倒坡,见图2。
图1 西围墙外倾照片 图2 散水隆起照片
(2)小室
1)水泵房散水下地基土冻胀,散水隆起,形成倒坡。
2)21#继电器小室、主变及35KV保护小室、51#及52#小室坡道隆起,外门不能正常开启,见图3。
图3 小室坡道隆起,外门开启不便 图4 电源箱倾斜
(3)1#,2#主变、500KV侧PT端子箱倾斜;200KV检修电源箱倾斜约50mm;500KV吕霍线电压互感器端子箱倾斜,见图4。