iAStar系列电梯门机专用变频器故障代码说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

iAStar系列电梯门机专用变频器故障代码说明

故障代码说明

门机变频器共有9个故障代码,故障代码和故障名称可以在操作器或PC机上显示,

显示形式:E xxxx

E:表示故障

xxxx: 故障记录号(1~20)

用户可以查阅故障代码表分析故障原因,解决故障问题。

表8-1 故障代码表

LCD显示及

故障代码

故障名称

1 故障码1

2 故障码2

3 故障码3

4 故障码4

5 故障码5

IPM Fault

变频器IPM保护,门机关断输出。

IPM故障 ADC

变频器ADC转换时发生的故障,门机关断输出。

AD转换故障 Over Voltage 过电压

变频器的直流侧电压超过了设置等级,这时变频器发生故障并关断输出。

故障说明

Under Voltage

变频器的输入电压低于设置等级时,会发生转矩

欠电压 Over Heat 变频器过热

不足或电机过热,变频器发生故障并关断输出。 由于散热故障、环境温度过高或IPM工作异常,变频器的热检元件检测过热时,变频器停止运行后等到温度降下来,才能继续工作。

6 故障码6

7 故障码7

8 故障码8

9 故障码9

Over Current

变频器输出电流过大时,变频器输出关断

过电流 Over Load 电机过载 Encoder Err 编码器故障 Eerom Err

EEROM读写错误故障,门机停止运行

Eerom故障

电机电流过大,超过过载保护阈值,变频器输出关断

编码器未连接、编码器缺相、编码器坏; 编码器故障时,门机按指令慢速开、关门,但无开、关门到位输出。

故障处理

故障识别及处理:

1) IPM故障

可能原因:变频器过电流。

变频器故障。

处理方法:检查门机负载。

更换变频器。

2) ADC转换故障

可能原因:变频器AD转换时基准电压过高或过低。

处理方法:检查变频器ADC的基准电压和DSP的ADC转换。

更换变频器。

3) 变频器过压

可能原因:电网电压不正确。

加减速时间设定过小。

减速运行过压时,可能负载惯性太大。

处理方法:检查输入电源电压是否正确,检查电源是否频繁开关。

调整加减速时间,适当延长加减速时间参数。

进行负载检查,如有必要可安装制动电阻。

4) 变频器欠压

可能原因:输入电压低。

处理方法:检查输入电源电压是否正确。

检查变频器输入接线。

5) 变频器过热

可能原因:风道阻塞。

IPM工作异常。

工作环境温度过高。

处理方法:清除风道中的灰尘、杂物。

6) 变频器过电流

可能原因:加减速时间设定过小

负载异常或发生突变。

处理:调整加减速时间,适当延长加减速时间参数。

调整PI参数,进行负载检查。

7) 电机过载

可能原因:负载过重。

处理方法:检查电机所带负载,减小负载。

增加变频器容量。

8) 编码器故障

可能原因:编码器坏。

编码器接线松动。

处理方法:检查编码器和接线。

9) Eerom故障

可能原因:Eerom损坏。

处理方法:重新上电,多试几次,确认Eerom是否真的损坏。

若Eerom损坏,变频器返厂维修。

iAStar系列电梯门机专用变频器故障代码说明

iAStar系列电梯门机专用变频器故障代码说明故障代码说明门机变频器共有9个故障代码,故障代码和故障名称可以在操作器或PC机上显示,显示形式:ExxxxE:表示故障xxxx:故障记录号(1~20)用户可以查阅故障代码表分析故障原因,解决故障问题。表8-1故障代码表