iAStar系列电梯门机专用变频器故障代码说明
故障代码说明
门机变频器共有9个故障代码,故障代码和故障名称可以在操作器或PC机上显示,
显示形式:E xxxx
E:表示故障
xxxx: 故障记录号(1~20)
用户可以查阅故障代码表分析故障原因,解决故障问题。
表8-1 故障代码表
LCD显示及
故障代码
故障名称
1 故障码1
2 故障码2
3 故障码3
4 故障码4
5 故障码5
IPM Fault
变频器IPM保护,门机关断输出。
IPM故障 ADC
变频器ADC转换时发生的故障,门机关断输出。
AD转换故障 Over Voltage 过电压
变频器的直流侧电压超过了设置等级,这时变频器发生故障并关断输出。
故障说明
Under Voltage
变频器的输入电压低于设置等级时,会发生转矩
欠电压 Over Heat 变频器过热
不足或电机过热,变频器发生故障并关断输出。 由于散热故障、环境温度过高或IPM工作异常,变频器的热检元件检测过热时,变频器停止运行后等到温度降下来,才能继续工作。
6 故障码6
7 故障码7
8 故障码8
9 故障码9
Over Current
变频器输出电流过大时,变频器输出关断
过电流 Over Load 电机过载 Encoder Err 编码器故障 Eerom Err
EEROM读写错误故障,门机停止运行
Eerom故障
电机电流过大,超过过载保护阈值,变频器输出关断
编码器未连接、编码器缺相、编码器坏; 编码器故障时,门机按指令慢速开、关门,但无开、关门到位输出。
故障处理
故障识别及处理:
1) IPM故障
可能原因:变频器过电流。
变频器故障。
处理方法:检查门机负载。
更换变频器。
2) ADC转换故障
可能原因:变频器AD转换时基准电压过高或过低。
处理方法:检查变频器ADC的基准电压和DSP的ADC转换。
更换变频器。
3) 变频器过压
可能原因:电网电压不正确。
加减速时间设定过小。
减速运行过压时,可能负载惯性太大。
处理方法:检查输入电源电压是否正确,检查电源是否频繁开关。
调整加减速时间,适当延长加减速时间参数。
进行负载检查,如有必要可安装制动电阻。
4) 变频器欠压
可能原因:输入电压低。
处理方法:检查输入电源电压是否正确。
检查变频器输入接线。
5) 变频器过热
可能原因:风道阻塞。
IPM工作异常。
工作环境温度过高。
处理方法:清除风道中的灰尘、杂物。
6) 变频器过电流
可能原因:加减速时间设定过小
负载异常或发生突变。
处理:调整加减速时间,适当延长加减速时间参数。
调整PI参数,进行负载检查。
7) 电机过载
可能原因:负载过重。
处理方法:检查电机所带负载,减小负载。
增加变频器容量。
8) 编码器故障
可能原因:编码器坏。
编码器接线松动。
处理方法:检查编码器和接线。
9) Eerom故障
可能原因:Eerom损坏。
处理方法:重新上电,多试几次,确认Eerom是否真的损坏。
若Eerom损坏,变频器返厂维修。