学尔森整理“一级消防工程师《综合能力》精选习题”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请访问学尔森消防工程师考试网。 一级消防工程师《综合能力》精选习题汇总
学尔森提示:下载“消防工程学尔森”,立即开启刷题模式 1、干粉灭火系统储存装置的要求(ABCD)。 A、设在专用的储存装置间内 B、储存装置间应靠近防护区
C、储存装置间出口应直接通向室外或疏散通道 D、储存装置间耐火等级不应低于二级
2、储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定:(ACD)。
A、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道 B、耐火等级不应低于三级
C、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明 D、耐火等级不应低于二级
3、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为(BC)。 A、不宜低于20℃ B、不宜高于50℃ C、不宜低于-20℃ D、不宜低于50℃
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
4、在组合分配系统中,选择阀的要求(AC)。 A、宜靠近干粉储存容器
B、多个保护对象可共用一个选择阀 C、应设有标明防护区的永久性铭牌 D、设置条件不限
5、干粉灭火系统的选择阀的驱动方式(ABCD)。 A、电动驱动 B、气动驱动 C、液动驱动 D、机械应急
6、干粉灭火系统可选择单孔直径为( C、D)的喷头。 A、3mm B、5mm C、6mm D、10mm
7、干粉灭火系统的管道设置要求(ABC D、。(5.3.1掌握) A、管道应采用无缝钢管 B、管道变径时应使用异径管 C、干管转弯处不应紧接支管
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
D、管道分支不应使用四通管件;
8、干粉灭火系统管道及附件应能承受最高环境温度下工作压力,并应符合下列规定:(ABCD)。 A、管网应留有吹扫口 B、管道转弯时宜选用弯管
C、输送启动气体的管道,宜采用铜管
D、对防腐层有腐蚀的环境,管道及附件可采用不锈钢、铜管或其他耐腐蚀的不燃材料
9、干粉灭火系统管道可采用(ABCD)。 A、螺纹连接 B、沟槽(卡箍)连接 C、法兰连接 D、焊接
10、在通向防护区或保护对象的干粉灭火系统主管道上,应设置(AC)。 A、压力信号器 B、减压器 C、流量讯号器 D、泄压口 6
学尔森整理“一级消防工程师《综合能力》精选习题”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请访问学尔森消防工程师考试网。
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
11、干粉灭火系统应设有(ABD)启动方式。 A、自动控制 B、手动控制 C、电子遥控控制 D、机械应急操作
12、干粉灭火系统的手动启动装置要求(ABCD)。
A、在全淹没灭火系统中应设置在防护区外邻近出口或疏散通道便于操作的地方
B、局部应用灭火系统的手动启动装置应设在保护对象附近的安全位置 C、安装高度宜使其中心位置距地面1.5m
D、应该明显地标示出其对应的防护区或保护对象的名称 13、干粉灭火系统防护区的要求说法正确的是(ABCD)。 A、防护区内及入口处应设火灾声警报器
B、防护区的走道和出口,必须保证人员能在30s内安全疏散 C、防护区的门应向疏散方向开启
D、防护区入口处应装设自动、手动转换开关
14、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、(ABCD)和维护保养制度及值班记录等文件资料。 A设备使用说明书B系统操作规程 C应急预案D值班制度
15、气体灭火系统控制器联动控制信号应包括下列内容:(ACD)。
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
A、关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门
B、打开通风和空气调节系统及开启设置在该防护区域的电动防火阀 C、联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗 D、启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟嗤射时间
16、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器(CD)。 A、相对湿度经常大于80%; B、气流速度大于10m/s; C、有大量粉尘、水雾滞留; D、在正常情况下有烟滞留;
17、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:(ABCD)。 A、有大量粉尘、水雾滞留 B、可能产生蒸气和油雾 C、高海拔地区
D、在正常情况下有烟滞留
18、符合下列条件之一的场所,宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器:(ABD)。
A、火灾时有强烈的火焰辐射;
B、可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾; C、可能产生蒸气和油雾; D、需要对火焰做出快速反应;
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
19、下列场所宜选择可燃气体探测器:(ABC)。 A、使用可燃气体的场所
B、燃气站、燃气表房以及存储液化石油气罐的场所 C、其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所 D、烟不容易对流或顶棚
20、下列场所或部位宜选择缆式线型感温火灾探测器:(ABCD)。 A电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架 B不易安装点型探测器的夹层、闷顶 C各种皮带输送装置
D其他环境恶劣不适合点型探测器安装的场所 6
学尔森整理“一级消防工程师《综合能力》精选习题”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请访问学尔森消防工程师考试网。 21、下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器:(ABCD)。 A、具有高速气流的场所;
B、点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所 C低温场所
D需要进行火灾早期探测的重要场所
22、线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:(BCD)。
A、探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为O.5m-1.2m,距地高度不宜超
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
过30m
B、相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于O.5m
C、探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m D、探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射
23、感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:(ABCD)。 A、楼空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方 B、镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方 C、镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定
D、探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯
24、消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定:(ABC)。
A、民用建筑内扬声器设置数量成能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m
B、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
C客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于lW D客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于5W
25、电话分机或电话插孔的设置,应符合下列(ABCD)规定。
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
A、消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识;
B、设有手动火灾报警按钮或消火枪按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮
C、各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔; D、电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m-1.5m 26、(ABC)等处,应设置可直接报警的外线电话。 A消防控制室B消防值班室C企业消防站D避难层
27、住宅建筑火灾自动报警系统可根据实际应用过程中保护对象的具体情况按下列分类:(ABCD)。
A、A类系统可由火灾报警控制器、手动火灾报警按钮、家用火灾探测器、火灾声警报器、应急广播等设备组成。
B、B类系统可由控制中心监控设备、家用火灾报警控制器、家用火灾探测器、火灾声警报器等设备组成。
C、C类系统可由家用火灾报警控制器、家用火灾探测器、火灾声警报器等设备组成。
D、D类系统可由独立式火灾探测报警器、火灾声警报器等设备组成。 28、电气火灾监控系统应由下列哪些部分或全部设备组成:(ABD)。 A电气火灾监控器;
B剩余电流式电气火灾监控探测器; C火灾报警器;
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
D测温式电气火灾监控探测器;
29、线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列哪些要求:(ABCD)。 A、探测器应设置在建筑顶部 B、探测器宜采用分层组网的探测方式
C、建筑高度不超过16m时,宜在6m-7m增设一层探测器
D、建筑高度超过16m但不超过26m时,宜在6m-7m和11m-12m处各增设一层探测器
30、消防控制室内设备的布置应符合下列哪些规定:(AD)。
A、设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;
B、在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于5m; C、设备面盘后的维修距离不宜小于3m;
D、设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 6
学尔森整理“一级消防工程师《综合能力》精选习题”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请访问学尔森消防工程师考试网。
31、湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列哪些规定:(ABCD)。 A、联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B、手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C、水流指示器、信号阀的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器; D、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器;
32、雨淋系统的联动控制设计,应符合下列哪些规定:(BCD)。
A、联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号,应由火灾报警系统控制雨淋阀组的开启。
B、手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启; C、水流指示器,压力开关的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器;
D、雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器;
33、火灾自动报警系统施工前,应对(ABC)进行现场检查,检查不合格者不得使用。 A、设备 B、材料 C、配件
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
D、图纸
34、火灾自动报警系统施工中,设备、材料及配件进入施工现场应有(ABCD)等文件。其中强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和标识。 A、清单 B、使用说明书 C、质量合格证明文件
D、国家法定质检机构的检验报告
35、火灾自动报警系统施工前,应具备(ABCD)以及消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 A、系统图 B、设备布置平面图 C、接线图 D、安装图
36、火灾自动报警系统施工过程中,施工单位应做好(ABCD)相关记录。 A、施工(包括隐蔽工程验收) B、检验(包括绝缘电阻、接地电阻) C、调试 D、设计变更
37、火灾自动报警系统管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒(ABCD)。
A、管子长度每超过30m,无弯曲时
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
B、管子长度每超过20m,有1个弯曲时 C、管子长度每超过10m,有2个弯曲时 D、管子长度每超过8m,有3个弯曲时
38、火灾报警系统信号和控制线线槽敷设时,应在下列(ABCD)部位设置吊点或支点。
A、线槽始端、终端及接头处 B、距接线盒0.2m处 C、线槽转角或分支处 D、直线段不大于3m处
39、火灾报警系统信号和控制线线槽接口应(ABCD)。 A、平直 B、严密 C、槽盖应齐全 D、平整、无翘角
40、可燃气体探测器的安装应符合下列(ABCD)要求。
A、安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方;若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的下方 B、在探测器周围应适当留出更换和标定的空间 C、在有防爆要求的场所,应按防爆要求施工
D、线型可燃气体探测器在安装时,应使发射器和接收器的窗口避免日光直
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
射,且在发射器与接收器之间不应有遮挡物,两组探测器之间的距离不应大于14m 6
学尔森整理“一级消防工程师《综合能力》精选习题”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请访问学尔森消防工程师考试网。
41、通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装应符合下列(ABCD)要求。 A、采样管应固定牢固
B、采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求
C、非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D、高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有2个采样孔低于16m
42、点型火焰探测器和图象型火灾探测器的安装应符合下列要求(ABCD)。 A、安装位置应保证其视场角覆盖探测区域 B、与保护目标之间不应有遮挡物 C、安装在室外时应有防尘、防雨措施 D、应避免光源直接照射在探测窗口
43、模块(或模块箱)应符合下列要求(ABCD)。 A、独立支撑或固定 B、安装牢固 C、采取防潮
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
D、防腐蚀等措施
44、对火灾报警系统中的(ABCD)等设备应分别进行单机通电检查。 A、可燃气体报警控制器 B、消防联动控制器 C、气体灭火控制器 D、消防电气控制装置
、消防应急广播设备调试内容(ABCD)。
A、以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播,对所有共用扬声器进行强行切换,应急广播应以最大功率输出 B、对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验
C、对接入联动系统的消防应急广播设备系统,使其处于自动工作状态,然后按设计的逻辑关系,检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播 D、使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响
46、消防设备应急电源调试中,检查电源的保护功能时,断开应急电源的负载,按(ACD)要求并做好记录。
A、使任一输出回路保护动作,其他回路输出电压应正常 B、使任一输出回路保护动作,其他回路停止输出
C、使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出,应急电源应能自动停止该回路的其他两相输出,并应发出声、光故障信号 D、使配接单相交流负载的交流三相输出应急电源输出的任一相停止输出,其他两相应能正常工作,并应发出声、光故障信号
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
47、防火卷帘控制器应与(ABD)连接并通电,防火卷帘控制器应处于正常监视状态。
A、消防联动控制器 B、火灾探测器 C、水流指示器 D、卷门机
48、手动操作防火卷帘控制器的按钮,防火卷帘控制器应能向消防联动控制器发出(ABD)反馈信号。 A、防火卷帘启动 B、防火卷帘关闭 C、防火卷帘的高度 D、防火卷帘停止
49、火灾探测器(含可燃气体探测器)和手动火灾报警按钮,应按下列(BCD)要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警)和故障信号检验。
A、实际安装数量在100只以下者,抽验15只(每个回路都应抽验) B、实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验) C、实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例进行抽验,但抽验总数应不少于20只
D、被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求
50、消防专用电话的检验,应符合下列(ABCD)要求。
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
A、消防控制室与所设的对讲电话分机进行1~3次通话试验 B、电话插孔按实际安装数量的10%~20%的比例进行通话试验
C、消防控制室的外线电话与另一部外线电话模拟报警电话进行1~3次通话试验
D、每次通话应正常
51、火灾自动报警系统工程质量验收评定标准应符合(ABCD)。
A、系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证明和检验报告的,系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的,定为A类不合格
B、验收前提供资料不符合规范要求的定为B类不合格 C、除A、B类不合格外,其余不合格项均为C类不合格
D、系统验收合格评定为:A=0且B≤2且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格 6
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课