技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 中国国学中心 北京城建安装集团有限公司 编 号 交底日期 分项工程名称 防雷接地施工要求 2014年3月10日 防雷接地 一、施工准备 1、材料准备 镀锌扁钢40×4、镀锌扁钢60×6,镀锌圆钢?10、镀锌圆钢?12、钢锯条、焊条?3.2。 2、主要机具 电焊机、锯弓、台钻、切割机等。 3、作业条件 基础底板下层筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。基础内钢筋与底板筋连接处绑扎完毕,底板筋与柱筋连接处已绑扎完毕。 二、质量要求: 1、按设计要求位置装设测试点,测试点接地电阻必须符合设计要求。 2、接地网采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度2倍三面施焊; 2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊; 3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊; 4)扁钢与预埋铁搭接为扁钢宽度2倍三面施焊; 5)圆钢与预埋铁搭接为6倍双面施焊;
3、当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材为热浸镀锌处理。材料符合国家标准。 审核人 交底人 接受交底人 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。
2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 中国国学中心 北京城建安装集团有限公司 编 号 交底日期 分项工程名称 2014年3月10日 防雷接地
交底提要 交底内容: 防雷接地施工要求 三、工艺流程 基础接地网焊接 四、操作工艺 1、基础接地 1)利用桩基(每组桩基中的一根桩)及基础梁、底板内的主钢筋形成基础接地网,按设计图尺寸位置要求,标好位置,选取基础梁内的两根?16以上主钢筋作接地体。使用?10镀锌圆钢对接地网钢筋电气贯通,采用搭接焊,搭接长度不小于6D(100mm),清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,具体做法如下: 等电位联接 引下线与接闪器连接 引下线钢筋与底板筋连接 各测试点与引下线,引下线与各层圈梁连接 避雷带敷设
审核人 交底人 接受交底人 1、 表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。
2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 中国国学中心 北京城建安装集团有限公司 编 号 交底日期 分项工程名称 防雷接地施工要求 2014年3月10日 防雷接地 2)其中基础外缘两根主钢筋需焊连成电气环路。 2、引下线敷设 1)根据设计要求,建筑内、外部所有垂直柱的钢筋均起引下线的作用。利用结构
柱内不小于?16钢筋两根作为引下线。 2)引下线的接续,利用结构柱内钢筋的管箍进行连接。 审核人 交底人 接受交底人 1、 由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。
2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 中国国学中心 北京城建安装集团有限公司 编 号 交底日期 分项工程名称 防雷接地施工要求 2014年3月10日 防雷接地