某专业承包资质的施工单位按照招标文件的要求准备投标文件,对照资格审查自审表列出了需准备的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证书。经过评标,该施工单位中标。

施工过程中,由于当地石料禁采,设计单位将抛石护岸变更为生态护岸。承包人根据发包人推荐,将生态护岸分包给专业生产厂商施工。为满足发包人要求的汛前护砌高程,该分包人在砌块未达到龄期即运至现场施工,导致汛后部分护岸损坏,发包人向承包人提出索赔,承包人认为发包人应直接向分包人提出索赔。 【问题】

1、说明本工程施工单位资质的专业类别及相应等级,为满足投标人最低资格审查要求,除背景资料所列证书外,投标单位还应准备的单位或人员证书有哪些? 2、指出原招标文件条款的不妥之处,说明理由。

3、针对招标文件条款不公正或内容不完善的问题,依据《水利水电工程标准施工招标文件》,投标人应如何解决或通过什么途径维护自身权益?

4、施工单位在分包管理方面应履行哪些主要职责?对于发包人提出的索赔,承包人的意见是否合理?说明理由。 【233网校名师答案】

1. (1)施工单位资质的专业类别及相应等级为:河湖整治工程专业承包一级资质。

(2) 施工单位应准备的资质(资格)证书包括:企业资质证书(或河湖整治工程专业承包一级资质证书);安全生产许可证;水利水电专业一级注册建造师证书;三类人员(单位负责人、项目负责人、专职安全生产人员)安全生产考核合格证书或 A、 B、 C 三类安全生产考核合格证书。 2. 原招标文件条款内容的不妥之处及理由如下:

不妥指出:疏浚工程结算按照招标图纸所示断面尺寸计算工程量。 理由:应按照施工图纸。

不妥之处:疏浚工程工程质量保修期1年。 理由:河湖疏浚工程无工程质量保修期。 不妥之处:施工辅助设施中疏浚前扫床不计量。 理由:疏浚前扫床应另行计量支付。 3. 投标人维护自身权益的途径包括: (1)向招标人发出招标文件修改或澄清函; (2)向招标人提出招标文件异议; ( 3)向行政监督部门投诉; (4) 提起诉讼。

水利水电

4. 施工单位在分色管理方面应履行的主要职责是: (1)工程分包应经过发包人书面认可或应在施工承包中约定; (2)签订工程分包,并发送发包人备案;

(3) 对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任; (4) 设立项目管理机构,组织管理所承包或分包工程的施工活动。

对于发包人人提出的索赔,承包人的意见不合理。发包人推荐分包人,若承包人接受,则对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。 案例(四)

某引调水枢纽工程,工程规模为中型,建设内容主要有泵站、节制闸、新建堤防、上下游河道疏浚等,泵站地基在高压旋喷桩防渗墙,工程布置图如图2-1所示。

施工中发生了如下事件:

事件1:为做好泵站和节制闸基坑土方开挖士程量计量工作,施工单位编制了土方开挖工程测量方案,明确了开挖工程测量的内容和开挖工程量计算中面积计算的方法。

事件2:高压旋喷桩防渗墙施工方案中,高压旋喷桩的主要施工包括:①钻孔,②试喷,③喷射提升,④下喷射管,⑤成桩。为检验防渗墙的防渗效果,旋喷桩桩体水泥土凝固28d后,在防渗墙体中部选取一点进行钻孔注水试验。 事件3:关于施工质量评定工作的组织要求如下:分部工程质量由施工单位自评,监理单位复核,项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备,其中主要建筑物节制闸和泵站的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程质量在施工单位自评合格后,由监理单位抽检,项目法人核定。单位工程验收质量结论报工程质量监督机构核备。

事件4:监理单位对部分单元(工序)工程质量的复核情况见表2-7。

水利水电

事件5:闸门制造过程中,监理工程师对闸门制造使用的钢材、防腐涂料、止水材料等的质量保证书进行了查验。启闭机出广前,监理工程师组织有关单位进行了启闭机整体组装检查和厂内有关试验。当闸门和启闭机现场安装完成后,进行联合试运行和相关试验。 【问题】

1.事件1中,基坑土方开挖工程测量包括哪些工作内容?开挖工程量计算中面积计算方法有哪些?

2.指出事件2中,高压旋喷桩施工顺序(以编号和箭头表示);指出并改正该事件中防渗墙注水试验做法的不妥之处。

3.指出事件3中分部工程质量评定的不妥之处,并说明理由;改正单位工程质量评定错误之处。

4.根据事件4,指出单元工程 A中土料压实工序的质量等级,并说明理由;分别指出单元工程A、B的质量等级,并说明理由。

5.事件5中,闸门制造使用的材料中,还有哪些需要提供质量保证书?启闭机出厂前应进行说明试验?闸门和启闭机联合试运行应进行哪些试验? 【233网校名师答案】

1.土方开挖工程测量的内容有:(1)开挖区原始地形图、断面图的测量;(2)开挖轮廓点的放样;(3)开挖区竣工地形图、断面图的测量;(4)工程量的测算。面积计算方法有解析法和图解法。

2.高压旋喷桩施工方法为钻孔①→试喷② →下喷射管④ →喷射管提升③→成墙⑤。 事件2中防渗墙注水试验做法不妥之处:在防渗墙体中部选取一点钻孔进行注水试验。

改正:应在旋喷桩防渗墙水泥土凝固前,在指定位置贴接加厚一个单元墙,待凝固28天后,在防渗墙和加厚单元墙中间钻孔进行注水试验,试验点数不少于3个点。

3.不妥之处:主要建筑物节制闸和泵站的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

理由:本枢纽工程为中型枢纽工程(或应报工程质量监督机构核备)。大型枢纽工程的主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

改正:单位工程质量,在施工单位自评合格后,由监理单位复核,项目法人认定。单位工程验收的质量结论由工程质量监督机构核定。

水利水电

4.土料压实工序质量等级为合格,因为一般项目合格率<90%;A单元工程质量等级为合格,因为该单元工程工序优良率50% 、主要工序(或土料压实工序)合格。B单元工程质量等级为不合格,因为B单元为河道疏浚,属于不划分工序的单元工程,对于河道疏浚单元工程,合格标准为主控项目检验点100%合格,一般项目检验点合格率不低于90%,且不合格不集中分布。

5.闸门制造使用的材料中还需要提供质量保证书的有闸门制造使用的焊接材料(焊条、焊丝、焊剂)、标准件和非标准件。启闭机出厂前应进行空载模拟试验(或额完荷载试验)。闸门和启闭机联合试运行应进行电气设备试验、无载荷试验(或无水启闭试验) 和载荷试验(或动水启闭试验)。 案例(五)

某水电站枢纽工程由碾压式混凝土重力坝、坝后式电站、溢洪道等建筑物组成,其中重力坝最大坝高46m,坝顶全长290m,电站装机容量20万kW,采用地下升压变电站。某施工单位承担该枢纽工程施工,工程施工过程中发生如下事件:

事件一:地下升压变电站项目划分为一个单位工程,其中包含开关站(土建),其他电气设备安装,操作控制室等分部工程。

事件二:施工单位根据本工程特点进行了施工总布置,确定施工分区规划布置应遵守的部分原则如下: (1)金属结构,机电设备安装场地宜靠近主要安装地点;

(2)施工管理及生活营区的布置应考虑风向、日照等因素,与生产设施有明显界限; (3)主要物质仓库、站场等储运系统宜布置在场内外交通衔接处。

事件三:开工前,施工单位在现场设置了混凝土制冷(热)系统等主要施工工厂设施。

事件四:施工单位根据施工单位根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004计算本工程混凝土生产系统小时生产能力P,相关参数为:混凝土高峰月浇筑强度为15万m3,每月工作日数取25d,每日工作时数取20h,小时不均匀系数取1.5。

事件五:本枢纽工程导(截)流验收前,经检查,验收条件全部具备,其中包括:(1)截流后壅高水位以下的移民搬迁及库底清理已完成并通过验收; (2)碍航问题已得到解决;

(3)满足截流要求的水下隐蔽工程已完成等。

项目法人主持进行了该枢纽工程导(截)流验收,验收委员会由竣工验收主持单位、设计单位、监理单位、质量和安全监督机构、地方人民政府有关部门、运行管理单位的代表及相关专家等组成。 【问题】:

1. 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007,指出事件一中该单位工程应包括的其他分部工程名称;该单位工程的主要分部工程是什么?

水利水电

2. 指出事件二中施工分区规划布置还应遵守的其他原则。

3.结合本工程具体情况,事件三中主要施工工厂设施还应包括哪些? 4.计算事件四中混凝土生产系统单位小时生产能力P。

5.根据《水利水电建设工程验收规程》SL233-2008,补充说明事件五中导(截)流验收具备的其他条件。 6.根据《水利水电建设工程验收规程》SL233-2008,指出并改正事件五中导(截)流验收组织的不妥之处。 【233网校名师答案】

1.其他分部工程:变电站(土建)、主变压器安装、交通洞。主要分部工程:主变压器安装。

2.施工区域规划布置还应遵守的原则:(1)因本工程是以混凝土建筑物为主的枢纽工程,故施工区布置应以砂石料的加工和混凝土生产系统为主; (2)还应考虑施工对周围环境的影响,避免噪音、粉尘等污染对敏感区的危害。 3.主要施工工厂设施还有:混凝土生产系统,砂石料加工系统,风水电供应系统,综合加工厂(包括木材加工厂、钢筋加工厂、混凝土预制构件厂)。

4.生产能力:P=15*1.5*10000/20*25=450m3/h

5.导截流验收应具备的其他条件:(1)导流工程已基本完成并具备过流条件;(2)截流设计已获批准,截流方案已编制完成; (3)度汛方案已经有管辖权的防汛指挥部门批准;(4)验收文件、资料已齐全、完整。

6.项目法人主持验收不妥,应由竣工验收单位或其委托的单位主持;设计单位、监理单位作为验收委员会成员不妥,应作为被验收单位在验收鉴定书上签字。